Mám na chalupe ustredné kurenie poháňané kotlom protherm 24 KTV Turbo. Po letnej sezone sme ho prepli na zimu, dotlakovali sme system a spustili, kotol má ihned po zapnutí nabehnuť a zapaliť horáky, to sa ale nestane. ihned po zapnutí sa totiž rozsieti spolu so sietovou kontrolkou aj kontrolka červená "CHÝBA PLAMEŇ". AK tento stav vyresetujeme gombíkom "OPAKOVANIE STARTU" tak kontrolka zhasne a asi o 30 sekund kotol skuša zažeh znova. rozbehne sa obehove čerpadlo elektrody začnu v plyn. komore hadzať iskru beží ventilator odsavania spalín ale plameň nikde. po 5 sekundách tohto pokusu všetko stichne a na panely opäť svieti červená ledka. a takto je to dookola. domnievam sa že chyba je v dodávke plynu, pokial viem tak to tam riadi nejaký elektroventil. Môže byť nejako zanesený alebo poškodený? Môže mať niečo na vine trojcestný ventil ak by bol zanesený vodným kamenom a zaseknutý v nejakej "medzipolohe"??? potom to asi RJ vyhodnotí ihned po zapnutí ako vadný stav a nedovolí aj napriek resetu nábeh kotla a to tým že neotvorí plynový ventil???
je moja uvaha správna m na čo by som mal pozrieť, diky pekne za rady. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 07 2008, 12:38 Předmět:
Zkontrolovat přítomnost plynu ,jistota že ti jde až k ventilu,pokud ano zkontrolovat cívku plynového ventilu,musí být na ní 230V pokud je ,(musí zvednout sedlo plyn.ventilu) vyměnit častá závada.Může tam být i modulační cívka na 24V,¨ted presně nevím co tam Protherm cpal za typ ale každopadně zkontrolovat ,připadně napiš typ ventilu a co si zjistil
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 07 2008, 12:51 Předmět:
diky páni za cenne rady, čo som zistil tak ventil plynovej armatury je značky Honeywell, typ presne neviem ale tu cievku som si všimol a je na 24V v podstate celý rozvod a väčšina časti v tom kotli ide na 24V.
Tôlak plynu asi v potrubý je pretože na ten istý rozvod mám napojený aj plynový sporák, a ten funguje normalne , plamen na nom nekoliše ani nepohasína takže asi je plyn OK. stale mi ale vrtá hlavou ten trojcesťák na vodu, ono na chalupe mame takú vodu že ked sa napustí do pohára čista voda tak je minutu aj pol biela uplne ako mlieko. takže asi bude to chcieť rozobrať alebo vyvariť v octe aj ten trojcesťák. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 07 2008, 13:12 Předmět:
dajda napsal(a):
3-cestný ventil nemá nic společné s prvotním zapálením kotle
ano ale ak sa nachádza v nesprávnej polohe než by mal byť ? Zaseklý zanesený atd, aj vtedy ma kotol normálne zažnuť plamene a hriať ?
neviem len sa pýtam _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 07 2008, 13:28 Předmět:
Ano.V prvotní fázi si elektronika kotle kontroluje tlak vody v systému,u turbo verze chod ventilátoru přes manostat,musí být seplý kotl.termostat (nesmí být blokován havarijním termostatem),nasl.se otevře plyn.ventil a probíhá zapálení,pokud do 3-10 sec (dle typu zapalovací automatiky) nezjistí ionizační elektroda přítomnost plamene,kotel jde do poruchy.Pokd bude problém jinde tak po zapálení se může teprv hodit porucha.Proto bych ted 3-cesták neřešil.Na trysky hořáku musíš dostat plyn a v cestě maš jen ventil (cívka ventilu nebo chyba může být v elektronice která pouští napětí na cívku) a věci které sem psal na začátku.Toto bych prověřil jako první
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 07 2008, 13:35 Předmět:
"Bílá" voda ve sklenici může být způsobena tzv. PERLÁTOREM namontovaným na ramínko kohoutku (to jsou taková ta jemná sítka a nejrůzněji perforované plastové kroužky, tvořící z proudu vody jakous-takous pěnu - rozptýlený vzduch musí z natočené vody nejdříve "vybublat" - zkus natočit vodu kohoutkem, na kterém ten perlátor amputuješ, jestli tam ten zákal bude taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 07 2008, 19:14 Předmět:
EKKAR: diky za tip ale skušal som to už pred dobou... ihned ked sa ta biela voda začala obiavovať, či ju puštam cez to "sýtko" alebo bez neho je to to iste , voda je inač fajná ak postojí tu minutku aj pol cca... . ale čo ta beloba znamená neviem ak ta voda postoji beloba usadne na dno. lenže v takom kotli ... no tam asi nesadne ale lepísa na potrubia a ventilky.
ale diky všetkým za napady a cez víkend ich s najvyššou opatrnosťou vyskúšam, hlavne premeriam či ide do tej cievky 24V.
diky. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 07 2008, 19:37 Předmět:
vybihal napsal(a):
Hlídání průtoku vody je v pořádku?
bohužial to povedať neviem, ale jedno viem pri pustený tepleho kohutika rozvodu TUV v kotly niečo cvaká aj ked je vypnutý , predpokladám že je to nejaký prietokový ventil ktorý spína a rozpína kontakty kedykoľvek ked dôjde k prietoku vody. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út říjen 07 2008, 19:59 Předmět:
to Durkovic.
Zkontrolujte si,zda je kotel správně nafázovaný.Není náhodou připojen přes rozdvojku?Pokud není fáze na svorce "L",pak se chová tak,jak popisujete.
Celý cyklus proběhne,ale plynový ventil se neotevře a po bezpečnostní době vyskočí automatika do poruchy -ztráta ionizace-.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.