Zaslal: čt srpen 07 2008, 21:40 Předmět: Dva proudové chrániče za sebou
Mám na zahradě půjčenou elektřinu u souseda. Podařilo se mi vyhodit jeho proudový chránič, naštěstí byl doma. Pro příště bych se chtěl tomu vyhnout, tak bych si chtěl udělat skřínku s napěťovým a proudovým chráničem. Musí být hodnoty těchto chráničů nižší než má on nebo mohou být stejné?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá srpen 08 2008, 7:10 Předmět:
To bude trošku problém. Při zapojení chráničů za sebou je to jako s pojistkami. Ten předřazený musí být na vyšší hodnotu (100mA) a ještě k tomu selektivní tz. pomalejší. Pokud dáš dva stejný můžou vypadnout oba nebo třeba ten u souseda, pokud tam dá soused s vyšší citlivostí a selektivitou nebude to podle normy. Jediná možnost je že soused udělá nechráněný vývod na který se z venku, myšleno přístupně , pověsí krabička s chráničem 30mA a vývodem pro tebe.
Co si slibuješ od kombinace napěťového a proudového chrániče?
Z hlediska ne-elektrického, spíš sousedského, je připojování velkých a komplikovaných spotřebičů dost netaktické pro udržení těchto delikátních vztahů. Ale záleží na sousedovi, co vydrží jeho jištění a co on sám.
Nechtěl bych obtěžovat souseda, kdyby nebyl doma a vytekla mu třeba lednička nebo jiná nepříjemnost. Vyhodil jsem to tím, že jsem tužkovou zkoušečkou hledal fázi. Pojistku má 16 A, mě stačí 10, to by nebyl problém, ale co s s proudovým chráničem, který má 30 mA a s úpravami by asi soused nesouhlasil. Dal bych tam zásuvku s proudovým chráničem, ale co jsem našel bylo vždy 30 mA, i když by mělo existovat i 10 mA. Nevíte o takové zásuvce?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá srpen 08 2008, 9:48 Předmět:
Dej tam oddělovací trafo, tím vyřešíš fíčko, a pověs to na vhodnej jistič. Ovšem to trafo na větší proudy bude celkem macek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
A hlavně zapnutím oddělovacího trafa spolehlivě shodíš sousedovi jistič a možná ještě před sousedem. Ledaže bys k trafu vyráběl ještě softstart... a pojistku... a svůj chránič...
Chrániče s I=30 mA mají ten proud uveden jako jmenovitý při kterém to musí vypnout, v praxi vypínají při nižším, někdy i při nějakých 12 mA, čas řádově jednotky milisekund.
Pro jištění proti zkratu je docela spolehlivá osvědčená tavná pojistka, je rychlejší než běžný jistič ř. B.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34096 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 08 2008, 10:03 Předmět:
Niektore tie tavne poistky (asi z Ciny) vydrzia dost - napr. som zapol zdroj a vyletel istic v byte a este aj na chodbe, ale hlavna vec, ze poistke sa nic nestalo
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 08 2008, 10:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Niektore tie tavne poistky (asi z Ciny) vydrzia dost - napr. som zapol zdroj a vyletel istic v byte a este aj na chodbe, ale hlavna vec, ze poistke sa nic nestalo
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá srpen 08 2008, 10:19 Předmět:
Crifodo napsal(a):
A hlavně zapnutím oddělovacího trafa spolehlivě shodíš sousedovi jistič a možná ještě před sousedem. Ledaže bys k trafu vyráběl ještě softstart... a pojistku... a svůj chránič...
Já myslel nějakej 3x400V/1x230V přes 25A jistič _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá srpen 08 2008, 11:22 Předmět:
Ja bych tuhle situaci resil podruznym elektromerem(bude merit tvou spotrebu, zaplatis co projedes) hnedka za hlavni jistic a souseduv elektromer a za nej si dat vlastni ficko a jistic. Pokud vyhodis hlavni jistic, tak k nemu pristup mit budes(resp. mel by ses k nemu dostat z ulice) a nemusis otravovat souseda...maximalne ho na*eres, zes mu vyhodil celej barak.
Janouskova varianta je ze vseho nejlepsi, ale investice budou asi krapet vyssi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zatím jsme se nedověděli jak často a za jakým účelem a kde. Párkrát soused připojení poskytne, ale časem ho to bude taky s...t, chtěl jsem napsat mrzet.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá srpen 08 2008, 13:29 Předmět:
Taky záleží, co tam vlastně míní připojovat. Při běžným provozu vyrazit jistič či fíčko je celkem umění.
Jestli to fíčko vylítlo při dotyku doutnavky/zkoušečky, tak ve zkoušečce je zkrat (já jsem si taky vyskočil ke stropu, když mě to péro uvnitř šroubováku s doutnavkou sjelo a šluslo to), nebo má soused fíčko "na hraně" díky nějakýmu svodu a pak to bude lítat i při větším větru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.