Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: so duben 19 2008, 17:10 Předmět: Omezení napětí
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jak omezit výstupní napětí z toroidního transformátoru, má výstupní napětí 18,24,37,48V, z toho 0 je společná pro 18 a 24V. Dalšími dvěma napětími bych chtěl napájet ventilátory (12V, paralelně berou tak 350mA) a 5V stabilizátor pro poudovou pojistku. Takže bych potřeboval snížit 48V tak na 13V abych ho mohl stabilizovat na 12V a 37V tak na 6V abych z něj mohl stabilizovat 5V pro tu pojistku. Otázkou zůstává jak na to, odporový dělič myslím nemá smysl kvůli odporům které by museli být tak 20W a hřáli by a rozmotávat toroid se mi také nechce....
ta koncepce je nějaká zmatená, těžko posuzovat bez znalosti aspoň blokového schématu, ale stabilizovat 5 V z 37~ je tak trochu na palici...
navíc 1V spád pro stabilizátor je málo, nejen s ohledem na ztrátu na stabilizátoru ale i třeba kolísání sítě.
Pro pár V se dá na toroid domotat další vinutí, jinak další napětí získáš rozdílem mezi vinutími, např. 48-37=11.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: so duben 19 2008, 17:29 Předmět:
no,koncepce není ani tak zmatená, jak s mi spíš nechce kupovat další trafo(a), a 1V pro stabilizaci je sice málo,ale mám vyzkoušené že stačí, za usměrňovač vrazím kondík 2,2mF a už to frčí , ale jinak by to šlo i tím děličem ne?
jestli chceš potvrdit, že by to šlo srazit odporem, tak: šlo. Určitě by to šlo i s větrným generátorem, poháněným tím ventilátorem.
V analogových stabilizátorech musíš počítat (tedy nemusíš, ale pak je to prasečina) s minimálním napětím sítě -15% a maximálním + 10%, k tomu ještě připočíst nejnepříznivější kombinace zatíženého a odlehčeného vinutí, pokud se nejedná o konstantní zátěž, např. u laboratorního zdroje. Tudíž jsou požadavky dost přísné a účinnost dost špatná, ale nedá se to obejít, jestli má přístroj fungovat a nepřipomínat autorádio z tržnice.
Když už musíš získávat stabilizovaných 5V z 37V vinutí, nikde není psáno že ho musíš děličem omezit až na minimum se kterým ještě lineární stabilizátor funguje.
Vem si papír, tužku a chvilku si maluj a počítej výkonové ztráty a napěťové hladiny.
Chtěl jsem jen poznámku ke stabilisátoru 37V na 5V.Ne všechny stabilisátory
snesou větší napětí než 35V.Pak se musí udělat 37V na 24V a dále 24V na 5V kaskáda.Dej si pozor na katalogové údaje.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne duben 20 2008, 9:08 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Chtěl jsem jen poznámku ke stabilisátoru 37V na 5V.Ne všechny stabilisátory
snesou větší napětí než 35V.Pak se musí udělat 37V na 24V a dále 24V na 5V kaskáda.Dej si pozor na katalogové údaje.
Probůh vždyť já to nechtěl 7805 srážet z 37V. Já to potřebuju omezit tak na 6-7V pro tu 7805
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne duben 20 2008, 10:22 Předmět:
Úspornější a čistší by bylo použít Step-Down spínací stabilík, třeba s MC34063. Srazí se napětí bez ztrát a výstup je stabilizovaný, takže připojovat 7805 bude zbytečné. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
díky moc za ten dokument, skusím to podle něj dát nějak dohromady, teď jsem doma ještě vyhrabal nějaký spínaný zdroj (3,3V 5V 12V), takže vyzkouším jestli to utáhne a neshoří a měl bych po problému
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.