Zaslal: ne duben 13 2008, 18:27 Předmět: zatizeni kabelu
zdravim vas
chci se orientacne zeptat kolik snese A licna 2,5,4 a 6mm2. potrebuju udelat totiz prodluzovak s delkou az 400m mozna ze by nekdy byla potreba i 600m aby nebyl ale na tu 2,5 uz zase moc velky ubytek... na delky 600m bych ji nepouzival spis bych pouzil 6mm2 .zatizeni muze byt az 5kw na 230 je to na svetla
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne duben 13 2008, 18:55 Předmět:
U 6mm2 lanka uvádí výrobce odpor 3,3ohm/km. Při čistě odporové zátěži 5kW a napětí 230V bude proud asi 22A. Úbytek napětí vychází víc jak 70V. To nepočítám problémy s jištěním...
tak jsem si to propocital a pouzitelny je to jeste tak do 300m mozna ze by to sneslo 350m ale to v kreci! tak to je big problem musela by se pouzit 16mm2 nebo natahnout 2 kabely po 6mm2 coz vyjde ohodne levneji...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1802 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne duben 13 2008, 19:37 Předmět:
600 metrů prodlužovačku? Maximálně 50 metrů. Na tuhle vzálenost to je problém jistit (viz nahoře) o mechanické stránce ani nemluvě. Kup si z army shopu centrálu.
to stim 3F+trafo je nemyslitelne! je to na filmovaní v podzemnich prostorech na novej pripravovanej film o podzemi. to ze je norma 50 m na prodluzovak vim! nicmene uz pred 15lety me odpvedel mistr ve skole kdyz budes podrebovat privod delsi jak 50m dej si proluzovaky dva
stim privodem je to problem asi to vyresime 2 privodam o ty 6mm2 o max delce do 500m jinak uz nevim jak jinak to resit! nicmene centrala se dovnitr vzit nesmi! otresy! a je tezka jako krava (100kg) + vyfukovy plyny...
to jo to nejak doresime to slapani ponich! spis to bude hlavni privod nekam do mist chodba 100m pak dalsi 200m a zase nekam! takze provoz temer zadnej neni to hraňák u kteryho je spoustu imbecilu...sberacu je dost... aby nam nekdo nevzal spis centralu... ale 100kg je 100kg
jaké světelné zdroje chceš použít? na jakou vzdálenost potřebuješ osvětlovat?
myslím že by to šlo řešit halogenidovými výbojkami a měničem z aku, než ten opruz s taháním přívodů. Jestli teda nepotřebuješ svítit 6h v kuse.
5 kW z klasických žárovek v denšní době používají tak leda právě ti hraňáci na scény kdy potřebujou aby bylo slunce i když není
ale mají na to centrály, jeřáby a celý ten zvěřinec. A prodlužovák jim vozí nákladní Mercedes.
ale prosim vas to nechte name cim se ma a nema svitit u filmu ikdyz jde o dokument...pouzivame arri fresnelky 300,650,1K,2K zluty svetlo ( dobry lampy) kdyz je potreba pujcujem si 5K to se ani neviplati kupovat je potreba malokdy a hlavne stoji majlant. zafrostujes to obcas nakej negr atd. jako nejaky menice nebo zarivky to bohuzel nejde... obcas se sviti i tech 6 hodin kdyz se neco objevuje.svitit se muze na vzdalenost i treba 100m kdyz je nejaka dlouha chodba. samosebou ze neco se muze prisvetlit halogenama z auta uz jsem videl v provouz naa 15Ah baterku 2x55W svitilo to dost ale je to spis na nejaky kontra nebo z bocni chodby... ale samosebou ze kabel se nikom platit nechce dost lidi tam tomu nerozumi a rekne me vzdyt prodluzivak koupis za 800 v baumaxu... pokazdy nevim co mam nato rict.
no, tak jestli svítíš pro natáčení 6h a na 100 m, holt to bude chtít těžkej kalibr a profi techniku, na což není bastlírna to pravé
To natáčíš v Kentucky nebo v Iránu? ani nevím že by u nás byly 100m jeskyně.
Jestli točíš na film a ne video a rychlý scény, tak asi potřebuješ kilowatty, máš to blbý. Autohalogen má asi tak 4x horší světelnou účinnost (W/lumen) než výbojka, ale kdo chce kam..
Kabel je tlustej a drahej a nebezpečnej, centrála řve a smrdí, baterie jsou těžký a nejsou lidi na tahání... úloha nemá řešení
kdo tu psal ze se neco nataci o jeskynich... a vybojka ma prece uplne jinou teplotu...reseni to ma proste se koupi tlustej kabel nejaka 10mm2 neco utahne sice produkce zaplace ale co se da delat. ty nejvzdalenejsi veci se holt nebudou svitit 5kw ale jenom 3 no. a je to
kazdopadne diky za konzultaci a timto bych diskuzi uzavrel uz se tu resi veci stim nesouvisejici
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.