elektrické podlahové vykurovanie

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 1536
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:21    Předmět: elektrické podlahové vykurovanie Citovat

existuje reálna a skutočne overená možnosť ako nájsť miesto prerušenia vykurovacej rohože pod dlažbou ? Pýtam sa len zo zvedavosti, je mi jasné že vybúraniu sa nebude dať vyhnúť, pretože ak sa to bez príčiny prerušilo teraz a tu, tak sa zase preruší inokedy a inde, je to len otázka času. Ale je možné nájsť miesto prerušenia ? Podľa mňa nie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2447

PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:34    Předmět: Citovat

Jde to. Otázka je jestli máš jenom topný kabel nebo samoregulační nebo topnou fólii. Lokalizovat to jde tak na +-10cm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 1536
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:36    Předmět: Citovat

vzhľadom na vek tam bude kábel
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 751
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 14:55    Předmět: Citovat

Predpokladám, že do oboch koncov kábla sa pustí VN (napr. 1000V) a v mieste prerušenia sa to začne zohrievať, čo sa dá vysledovať termovíznou kamerou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 20593
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 17:30    Předmět: Citovat

Jo, rázovej generátor a infrakamera. Udělá se tam oblouk a na kameře horký flíček. A jde to i bez infrakamery stetoskopem, to klepání je dost dobře slyšet. Pokud je kabel v lepidle dlažby, tak je to hned nalezený. Horší je, pokud to je poloakumulační nebo akumulační podlaha a kabel je hluboko v betonu. Čím hloub, tím se do toho musí mlátit generátorem dýl.
Pokud je šlus topný žíly na opletení, dá se pomocí autotrafa v poměrů odporů mezi L - PE a N - PE nastavit odpovídající napětí a nechat nejdříve topit jednu část a pomocí infrateploměru na podlahu namalovat čáru, kde je prudká změna teploty. Pak se zapojí druhá část a zase se namaluje čára změny teploty. V překřížení čar je vadný místo.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund