PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 15:37    Předmět: Citovat

Ale já pořád nechápu PROČ by se to mělo celý zapojovat jinak, než "samopřídržný" zapojení relé s pomocným kontaktem, kterej je paralelně ke spínacímu tlačítku "Zapni" - protože když jednou vypadne napájení, tak relé odpadne tak jako tak - a k novýmu přítahu po obnovení napájení (a tím i k překlemování zapínacího tlačítka) potřebuje nový záměrný stlačení toho zapínacího tlačítka. A tu samou funkci jako vypnutí napájení udělá rozpínací tlačítko v sérii s cívkou - prostě tady stačí klasický dvojtlačítkový ovládání relé (nebo stykače) "Start/Stop", využívající "samopřídržnej" pomocnej kontakt relé/stykače. Nic dalšího není potřeba vymejšlet.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1606
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 20:21    Předmět: Citovat

Přesně jak píše EKKAR. Jen jste si asi všichni nevšimli, že tazatel píše 230V/16A, na DIN lištu. Takže musí být relé asi na 230 V AC. Potom tedy žádné diody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 3101
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 21:34    Předmět: Citovat

Výkonové relé SCHRACK RMX 16 A, 3P (3CO), 230 V AC, Datasheet
Cívka na 230V AC, 3 přepínací kontakty pro jmenovitý proud do 16A při jmenovitém napětí do 400V AC. Jeden z kontaktů se použije jako pomocný pro přídrž, druhý pro spotřebič a třetí bude jako záloha pro případ, že kontakt používaný pro spotřebič časem odejde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 20581
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 22:56    Předmět: Citovat

Hmm, tolik řečí kolem jednoho ze základních zapojení automatizace a spínání. Tohle jsme se učili zapojovat v prváku na průmce v dílnách v první "tříhodinový" lekci, hned po školení bezpečnosti práce. Wink
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 21322
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 6:40    Předmět: Citovat

Přesně - jde o jedno ze základních zapojení ochrany proti samovolnému spuštění po výpadku napájení.
Všiml jsem si ale už dříve, že se tématu bezpečnosti v odborných školách příliš pozornosti nevěnuje, vychází se z toho, že hardware už někdo vyřešil, proto to student nemusí umět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Prim



Založen: Aug 12, 2024
Příspěvky: 67
Bydliště: AC/KD

PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 6:53    Předmět: Citovat

Otázka na začátku je v pořádku, jen mě trochu děsí její spojení s 230V/16A.
Ale debata, ta je výživná.
Navrhuji ještě přidat vypínací tlačítko, přece není možné čekat na výpadek napájení.
Přibude 4-6 stránek diskuse.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1382
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 8:35    Předmět: Citovat

A nakonec se zjistí, že v podstatě potřebuje jen podpěťový spínač.
https://www.tme.eu/cz/details/32p0208/motorove-spoustece/tripus/?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 762
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 9:31    Předmět: Citovat

To samec: Tenhle ovladač se dá koupit na ali za pár korun.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ender



Založen: Jan 26, 2021
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 5:37    Předmět: Citovat

Prim: je to k vodárně, která má svou "lelektronickou logiku". Jde o to aby po odčerpání vody kdy tato "logika" vypne relé, se to relé musí nahodit ručně. Třeba až o dva dny pozděj. Aby to prostě zůstalo vypnuté i když by to mělo podle "logiky" jet nanovo... A těch 230V a 16A je jen pro upozornění, že to musí být na 230V... Je tam cca 1,5kW čerpadlo, které to má spínat...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 778
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 7:39    Předmět: Citovat

Konečně jsi to napsal celé, což mělo být hned na začátku. Podle toho co popisuješ Ti opravdu stačí zapojení "ovládání relé tlačítkem", které vřadíš do série ke kontaktu relé vodárny.
Co je to konkrétně za typ vodárny jen pro informaci? Já mám vodárnu ALKO s ochranou a tam když dojde voda, tak se hodí do poruchy a je potřeba ji ručně vypnout a zapnout (vytáhnutím ze zásuvky).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 21322
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 7:52    Předmět: Citovat

O nějaké logice čerpadla dosud nebyla vůbec řeč, ale předpokládám, že má rozpínací kontakt, kterým přeruší napájení. Tím ztratí napájení i stykač (relé), odpadne a zůstane tak. Nastartovat to půjde, až logika řekne, že se čerpat může, jinak ani tlačítko nebude fungovat.
Jestli ani tato rada nepomůže, není pomoci.
To dole je očištěný a popsaný výstřižek ze staršího zapojení, ať to nemusím kreslit znovu.



samodrz_exp1.png
 Komentář:
 Velikost:  23.93 kB
 Zobrazeno:  6 krát

samodrz_exp1.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.43 sekund