rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 37486
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 9:36    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí.

Samozrejme.

Nabijanie je spinanym zdrojom s prudovym obmedzenim. Kto si niekedy k baterii pripojil voltmeter, tak videl, ako napatie pomaly rastie a zastavi sa na 13,5-13,6V. Velke trafo sa pouziva len pri behu z baterie.

Historicke typy pouzivali trafo a LM317. Ten ma prud obmedzeny na 1,5A.

UPS s prepinacom napatia som este nevidel. Mimochodom - americke UPS mavaju na vysupe americke zasuvky a nie IEC C13.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 35547
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 9:57    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí. To dobíjení aku je většinou přes spínaný zdroj a tomu je úplně jedno jaké napětí má na vstupu. Výstup doladí zpětná vazba, tak přesně, jak je přesná je jeho reference a odpory v děliči snímání výstupního napětí.
Lepší kusy mají ještě rovnou proudové omezení dobíjecího proudu.
Motáš popis SMART UPS do tématu, kde Hydrawerk začal o Back-UPS. Ty jsou malý, jednoduchý a laciný - a podle toho i oyebaný. To jen aby bylo jasný, kdo tady blábolí.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 4362

PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 11:11    Předmět: Citovat

Když voni jsou jeho Ekkecalstvo ve své nabubřelosti ještě slepí, Hydrawerk tu přece dal schéma nabíjecího obvodu z jeho Back-UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 35547
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 13:30    Předmět: Citovat

Ano, dal sem NĚJAKÝ SCHÉMA se stejným označením typu - a ty máš Andulko jistotu, že odpovídá tý jeho UPSce? Já teda nevím, kde bereš tu jistotu, ale já už se radši spoléhám jen na svoje vlastní bulvy a srovnání schématu s DPS.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 37486
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 13:42    Předmět: Citovat

Hydrawerk to aj nafotil. Ty si BK500 zjavne nevidel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RayeR



Založen: Aug 02, 2009
Příspěvky: 1752
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 16:01    Předmět: Citovat

Jen muzu rict, ze sem radu let provozoval APC Back-UPS 500, v ktere bylo velke zelezne trafo a pri nabijeni aku taky vrcela, proste nake ne uplne stazene plechy...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 8492
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 21:36    Předmět: Citovat

https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/apc_back-ups_cs_500_781.png
Pár nových fotek...
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/apc-back-ups-cs-500
Po 23 letech jsem preventivně vyměnil C45 10uF 450V a vložil zcela nový akumulátor Yuasa SW280. https://www.tme.eu/cz/details/accu-sw280_y/kyselinove-akumulatory/yuasa/sw280/
Podle TME má prej 9Ah, ale podle výrobce jenom 7,9Ah.
https://www.yuasa.com/en-de/industrial-batteries/ups/sw-series
https://www.yuasa.com/en-de/sw280
https://www.yuasa.com/en-de/datasheet/index/download/?sku=SW280-12%2F250%2FNF%2FBox
Ale objevila se nová závada. APC BackUPS 500 CS sice utáhne dvě žárovky s celkovým příkonem 200W, ale už neutáhne můj počítač s příkonem cca 120W. Napětí spadne na cca 141V a počítač se vypne. Při zátěži 200W žárovkami napětí nikam nepadá, drží se furt na 225V.
Nesetkal se s tímto někdo?? Někdy to snad prozkoumám. Že by bylo moc pomalé relé? Nebo nějaký problém okolo IC1 LM324?
https://webshare.cz/#/file/xjyrJfLTdq/apc-back-cs350-500-pdf

_________________
01 02 03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 8492
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 21:55    Předmět: Citovat

(Naštěstí mám APC BackUPS 400 z roku asi 1992. Byla zakoupena v bazaru roku 2007 a furt mi slouží, počítač s příkonem 120W utáhne. Má poctivej transformátor. Jen to automatické testování akumulátoru chybí, protože ještě nemá mikroprocesor...)
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/back-ups-400

_________________
01 02 03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 37486
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 22:05    Předmět: Citovat

V BK500EI som mal raz zle rele RY2 (O/E/N 450-2152A 68-12-2CE). Bolo z neho niekedy pocut srsanie pri prepnuti na siet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 35547
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 23:08    Předmět: Citovat

Hydrawerk napsal(a):
...
Ale objevila se nová závada. APC BackUPS 500 CS sice utáhne dvě žárovky s celkovým příkonem 200W, ale už neutáhne můj počítač s příkonem cca 120W. Napětí spadne na cca 141V a počítač se vypne. Při zátěži 200W žárovkami napětí nikam nepadá, drží se furt na 225V.
Nesetkal se s tímto někdo?? Někdy to snad prozkoumám. Že by bylo moc pomalé relé? Nebo nějaký problém okolo IC1 LM324?
https://webshare.cz/#/file/xjyrJfLTdq/apc-back-cs350-500-pdf
Přečti si něco papírovýho na téma reálný a zdánlivý (jalový) příkon/výkon. Pak pochopíš, že o poruchu nejde.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 8492
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 10:54    Předmět: Citovat

Domnívám se, že o poruchu jde. APC BackUPS 500 CS z roku 2003 by snad měla utáhnout 120W počítač, když to dlouhodobě zvládá i stará APC BackUPS 400 z roku 1992.
_________________
01 02 03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RayeR



Založen: Aug 02, 2009
Příspěvky: 1752
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:02    Předmět: Citovat

Mas zdroj s aktivnim PFC nebo tlumivkou?
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm#PFC
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 37486
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:20    Předmět: Citovat

Len prve zdroje s aktivnym PFC mali problemy s UPS (overload). Novsie uz nemaju s nesinusovym priebehom ziadny problem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RayeR



Založen: Aug 02, 2009
Příspěvky: 1752
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:34    Předmět: Citovat

OK, je mozne ze to nak vychytali ten ridici svab, ono jde jen o to, aby se spravne syncnul na hranu a zacel najizdet pomalu nakou PWM rampou. Nemel sem moznost testovat na nakem novem zdroji, ted uz ani nevim, kde je te UPS konec. A taky nevime co ma Hydra za zdroj...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 37486
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:45    Předmět: Citovat

Hlavne mu to na starej (tiez nesinusovej) UPS funguje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund