Zaslal: so březen 28 2026, 16:47 Předmět: APC RS 1500
Zdravím, mám tu staříka, který do teď šlapal perfektně. Po vypnutí PC najednou začala řvát na provoz na baterie a od té doby nepřepne z baterie na síť. zkoušel jsem restart, odpojit ale nic nepomohlo. Má to nějaké časté problémy a nebo křemíkové nebe?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 28 2026, 22:14 Předmět:
Potvrzuju "Rainbowa" - Na vině je interní měření vstupní i výstupní střídaviny, který kvůli měření obou půlvln síťovýho napětí používá A/D převodník napájenej symetrickým napětím. A záporný napájení pro něj si dělá sama UPSka pomocí nábojový pumpičky se dvěma malýma elytama hned u procíku. Ty elyty vyschnou, ztratěj kapacitu, pumpička přestane pumpičkovat a záporný napájení se zmenší, takže měřicí část řídící elektroniky sama sobě začne kecat nesmysly. Program v procíku to vyhodnotí jako nestejnou velikost půlvln nebo i jen nízký vstupní/výstupní napětí - a odmítne nastartovat běžnou funkci se vstupem přímo spojeným na výstup a paralelním dobíjením baterek.
Řešením BOHUŽEL NE DLOUHODOBÝM je výměna všech elytů na řídící desce s nominální kapacitou do 500uF - hlavně ty malý, 5-10uF dělají nejhorší paseku. A stejně i když se osaděj typy pro provozní teplotu okolí 105°C, tak stejně za pár let vyschnou zas a situace se opakuje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.