ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3969
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 11:48    Předmět: Citovat

Hele, o těch harmonických má pěknou přenášku pan učitel Poul z pražských Příkop (kdysi jsem na téže škole maturoval, a zdá se, že se úroveň učitelů stále drží vysoko - ti naši byli skvělí). Možná už to tady někdy někdo odkazoval, nevím.

https://youtu.be/YZMAHz5SB6w

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8755
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 12:10    Předmět: Citovat

Na to je krásný příklad. Zapojení 3 stejných spotřebičů ve 3f soustavě do hvězdy. Jaké bude napětí ve společném bodě? Mj s tím bojujeme na externích akcích s ozvučením. Pokud se někde upálí nulák, vyhrává ten co má na fázi největší zátěž. Ostatní hoří. Very Happy
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2277

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 15:09    Předmět: Citovat

mi-ro: u nás to minule vyhrál palančinkovač - upálil 20 led lampiček a nějakou aktivní reprobednu. Stačila jedna 4 žilová prodlužka s pětikolíkovými zasuvkami na koncích od cirkulárky od místního BOBana. Správně propojil PE a N nechal na obou stranách nezapojené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 15:21    Předmět: Citovat

Píšeš těžkou blbost . Takovýchto prodlužek je hafo . Pokud by platilo cos napsal , tak se nemá co stát . Ale asi ses neměl čas zamyslet .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3969
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 17:31    Předmět: Citovat

BOBOBO. Kolik že vidíš po světě prodlužek ze ctyřžíly, s pětikolíkolíkovýma koncovkama a bez zapojenýho nuláku? To je pro jednofázový odběry úkladná vražda.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 17:35    Předmět: Citovat

To už i ty seš zablokovanej ?????????? Stane se jen to , že ten jednofáz nejde . To je vše . Na co bych k cirkuli u baráku potřeboval nulák ???????????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:08    Předmět: Citovat

Po ty z mateřské . Znalí vědí , že s nulákem se nakládá jako s každým jiným vodičem . Takže demonstrace . Vezmu prodlužku bez nuláku a za ní zapojím další prodlužku i se zapojeným nulákem . Předpokládejme , že ta zásuvka na konci druhého prodlužováku má integrovanou jednofáz zásuvku . Pokud jsou oba prodlužováky pod napětím a na konci druhého prodlužováku zapojím jednofázový spotřebič zapojený dle norem , tak se stane co ? No na izolovaném vodiči a svorkách v zásuvkách určených nulovému vodiči se izolovaně objeví zbytné napětí fáze propojené přes spotřebič . No a stane se jen to , že spotřebič nepracuje a není v nebezpečí ani síť ani uživatel . Ochrana chráničem není ničím narušena .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2277

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:14    Předmět: Citovat

Jenže na konci prodlužovačky byl pětikolík samec a z něj bylo vyvedeno 4ks pětipsů. Kdyby tam byla rozvodnice, tak to dopadne stejně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:18    Předmět: Citovat

Neřešíme zakázané připojení . Co to bliješ . Dětinské kličky . Když je někdo blbej , musí být oceněn . Pepíku nestrkej ty sirky zpět do krabičky .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3969
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:25    Předmět: Citovat

Tou prodlužkou se připojuje zvukařská rozvodnice, což je homologovanej výrobek. Tři fáze přívod, jednofázový zásuvky, každá z jiný fáze. Stejně jako přenosnej stavební antoníček. A to se bez pracovního nuláku neobejde. A má to CEčko.
Že jsi nikdy nic takovýho neviděl, to je jiná věc.

https://www.ahprofi.cz/mobilni-rozvodna-skrin-16a-6-vystupu-fnp8401

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.


Naposledy upravil ransom dne st březen 25 2026, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:27    Předmět: Citovat

Ty neznáš normu pro antoníčka . Zase dítě co kličkuje . Myslím , že antoníčku se norma jeho provozu věnuje přesně . Fakt ti není hloupé dětsky kličkovat ? Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3969
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:29    Předmět: Citovat

A nekličkuješ náhodou ty, když kolem dokola obhajuješ špatně provedenou prodlužku?
Že si to zvukař nezkontroloval, to je samozřejmě jeho kaše. A jestli si rozvody kutil sám, tak taky.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.


Naposledy upravil ransom dne st březen 25 2026, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:30    Předmět: Citovat

Dokaž ! že je špatná .. !!!!!!!!!!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3969
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:32    Předmět: Citovat

Protože je ty vole určená pro zařízení s pracovním nulákem. Proto.
Zapoj si doma pětikolíkovou zásuvku bez nuláku, co ti na to řekne revizák.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 21215
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 18:33    Předmět: Citovat

Nic nebrání ani tomu , abych tam vedl jen 2fáze a PE .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund