Je nutná instalace vybíjecího rezistoru u X2 kondenzátoru?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 9470
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 12:40    Předmět: Je nutná instalace vybíjecího rezistoru u X2 kondenzátoru? Citovat

Dotaz asi na revizáky. Dostal se ke mě kávovar, že ho revizák vyřadil kvůli reziduálnímu napětí na vidlici, po vytažení ze zásuvky. Samozřejmě za to může X2 kond, zapojenej přímo na svorkovnici na vstupu na šňůře. Nemá vybíjecí rezistor, ale to nemají takto připojený snad nikdy, vídám to velmi často.
Zkoušel jsem AI, ale nedala mi to jednoznačnou odpověď. Ví někdo jak to je?
Já ho tam instalovat určitě dodatečně nebudu, nechci se stát výrobcem a pak za to ručit. Smile
Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3934
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 19:08    Předmět: Citovat

Ptal jsem se našeho studovaného revizáka. Protože tohle je přímo vlastnost odrušovacího kondenzátoru, který na rozdíl od kompenzačních kondenzátorů nemá vybíjecí odpor integrovaný (u těch jsou ale o několik řádů větší kapacity, a tedy i náboje).
Neví o tom, že by nějaká norma stanovovala nějakou přípustnou velikost zbytkového náboje.
- Zajímal se, jak váš revizák to zbytkové napětí zjistil. Domníval se, že nejspíš při měření izolace?
- Pokud nařídil vyřazení, musel uvést podle které normy a jakého odstavce to zařízení nevyhovělo.
- Je možnost takovou situaci ošetřit místním předpisem ve smyslu Nevytahovat šňůru ze zásuvky, mimo vyjmenované případy (porucha, požár atd).
- Dobastlování vybíjecího odporu by zase ovlivňovalo měření izolačního stavu.

Popravdě, já tohle vždycky považoval za naprosto běžný jev. Drobnou ránu od právě vytažené vidlice jsem dostal už mnohokrát. Náboj na těch pár desítkách nF je minimální, i když se zrovna náhodou trefíš do vrcholového napětí.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
barnodaj



Založen: Apr 16, 2011
Příspěvky: 1051
Bydliště: Vodňansko

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 19:36    Předmět: Citovat

Existuje i originál vybíjecí IC:
https://www.power.com/products/capzero/capzero-2
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1805
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 19:52    Předmět: Citovat

No a co uplatnit prohlášení o shodě výrobku? Ten kávovar přece nevyrobil nikdo v garáži, ale je používaný v souladu s návodem. Prošel nějakou zkušebnou a dostal razítko, že vyhovuje. I bez toho odporu.
Co jsem opravoval nějaké spotřebiče tak ho neměl nikdo. To by jako nevyhovovalo všechno ruční a jiné nářadí a spotřebiče?

_________________
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2237

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 20:04    Předmět: Citovat

Norma na to je. Akorát si už nepamatuju hodnotu, ale do 100N být rezistor nemusí. Nicméně u všech zapojení se spínaným zdrojem se ten kondík vybije velice rychle pod 50V, než by si člověk stačil sáhnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 1249

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 20:18    Předmět: Citovat

U fénu philips jsem dostával opravdu citelné rány.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 9470
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 20:59    Předmět: Citovat

Kond je 330 nF a je na fastonech co vedou do dvoupólovýho hlavního vypínače, na vstupu, takže když ho vypnu a vytáhnu ze zásuvky, náboj nemá co spotřebovat.
Oficiální lejstro nemám, dali mi ho v obchodě, se kterým spolupracuju na opravách. Ženská to chce vyměnit, nebo opravit. Ptal jsem se svýho revizáka a ten mi potvrdil, že když má přístroj od výrobce všechny zkoušky a osvědčení, je to v pořádku. Tak jsem napsal něco v tom duchu, že je to v pořádku, výměna problém neřeší, protože novej to bude mít úplně stejně. Osobně to taky beru jako normální věc, ale asi ženskou zblbnul příliš akční revizák...
Dík za postřehy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
eleferner



Založen: Jun 04, 2016
Příspěvky: 872
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 23:15    Předmět: Citovat

Jen pro info: pozadavky na vybiti kondenzatoru jsou v bezpecnostnich normach. Napriklad v EN 62368-1 pro audio, video, IT a podobne pristroje je kapitola 5.5.2.2 "Zabezpečení proti výboji z kondenzátoru po rozpojení konektoru". Doba vybiti na bezpecnou uroven musi byt nejvyse 2 sekundy, pricemz uroven se meni podle kapacity kondiku, pracovnich podminek a urceni pristroje.

Pokud ma pristroj znacku CE, ale pozadavkum normy nevyhovuje, tak kupujici muze podat podnet na COI. Ta pak shodu s normou muze prezkoumat ve zkusebne atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund