Pro vodu už používám dlouho a spirála v boileru má 1.6 kw
Nedávno v raci měnili přímotopy a já jeden starý přitahl domu.
Připojím ho do sítě a normálně funguje.
Když ho připojím na AC výstup regulátor, tak nefunguje.
Na těch led u regulátoru vidím, jak 5X postupně rozsvicují led, pak se rozsvítí všechny, a regulátor se restartuje.
A tak furt dokola.
Nenapada někoho, kde by moh být problem?
Ma to klasicke topne těleso.
https://www.elny.cz/aeg-wkl-stiebel-eltron-topne-teleso-1500w-pro-konvektor-primotop-p2715/
A uvnitř by mněl byt jenom vypínač a mechanicky termostat, ne?
Děkuji
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3009 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 11 2026, 11:01 Předmět:
Ten přímotop AEG WKL 1503 U zřejmě obsahuje elektronickou regulaci výkonu a s tím ten fotovoltaický regulátor MR4316AC fungovat nebude, protože vyžaduje jen čistě odporovou zátěž bez elektroniky s mechanických spínáním typu termostat apod. V návodu k tomu regulátoru to máte celkem jasně uvedeno.
Na výstup lze připojit spotřebičpouze s čistě odporovým charakterem(boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3009 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 11 2026, 11:17 Předmět:
Stačí vyzkoušet ten kus regulátoru MR4316AC co se s přímotopem pořád restartuje připojit k té zmíněné spirále bojleru 1,6kW. Pokud ten regulátor MR4316AC připojí ke spirále bojleru 1,6kW, se kterou to také používá jak psal a regulátor bude normálně fungovat a pak ten samý regulátor namísto ke spirále bojleru připojí k topnému tělesu 1,5kW toho přímotopu a regulátor se pořád restartuje tak bude problém zřejmě jinde než v nedostatečném příkonu.
Přitom přímotop dle vyjádření tazatele při připojení přímo do DS normálně funguje. Pokud je ten kus regulátoru MR4316AC, který se snaží používat s přímotopem vadný pak by neměl fungovat ani s tou spirálou bojleru.
Naposledy upravil Valdano dne st březen 11 2026, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Ano je tam mechanicky termostat.
Na svorkach u radiatoru mam 35 Ω.
A na svorkach na přivodu, který strkam do svorkovnice regulátoru take.
Je to AC, tak by mělo byt snad jedno, jak ty 2 draty do svorkovnice připojim.
Jsem volal na bel a prý když blikaji postupně ty led, tak regulátor nema zatěž na AC výstupu a je přeplý na DC výstup.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3009 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 11 2026, 11:30 Předmět:
Zkuste namísto přímotopu připojit na výstup toho regulátoru třeba žehličku a změřte multimetrem jaké AC napětí bude na výstupu.
Pokud máte doma starou obyčejnou vláknovou žárovku tak ji zkuste také připojit na výstup toho regulátoru. Tím by měla být na výstupu trvale nějaká stabilní i když nízká spotřeba a regulátor by se měl udržet v režimu AC výstupu. Pak paralelně s tou žárovkou zkuste na výstup toho regulátoru připojit navíc i ten přímotop.
Naposledy upravil Valdano dne st březen 11 2026, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Ne. Na vodě bylo 80 stupňů, tak jsem povolil svorkovnici vytáhnul 2 dráty a připojil přímotop a nic. Čekal a čučel na led asi 15 minut.
Pak jsem napsal tady a když jsem šel teď do pokoje tak to topí.
Tak teď jen relé a jedeme.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.