aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 226

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:05    Předmět: Elektrokotel Protherm RAY9K Citovat

Přeji hezkou neděli,
je tu prosím někdo, kdo zná elektrokotle viz. předmět?
Předem píši, že jsem osoba odborně způsobilá dle NV194/2022Sb.

Známý mě poprosil, zda bych mu zkontroloval po elektrické stránce elektrokotel viz. předmět, že tento rok má zvýšenou spotřebu o 50% než v minulých obdobích (kotel má instalovaný již 4 roky, žádný spotřebič nedokupoval ani neměnil).

V odkaze níže posílám instalační návod k tomu kotli:
https://www.protherm.cz/files/downloads/navody-k-obsluze-a-instalaci/nio-ray-681196.pdf


Ptal jsem se jej a má stále distribuční sazbu D57d. Z mého pohledu proč by byl elektrokotel měl vliv na vyšší spotřebu je, že z nějakého důvodu se mu snížila účinnost a trvá déle než dojde o k ohřevu na danou teplotu.

Dále pak, že je poškozena regulace výkonu a kotel jede stále na maximální výkon. Co jsem vyčetl z návodu pro spínání jednotlivých výkonů (topných těles) jsou tam relé na DPS.

Jestli jej ovládá signálem HDO zatím nevím, ale zapojení je 4 roky stejné a problém je až nyní.

Věděl by někdo jak provést základní kontrolu ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 7116
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:46    Předmět: Citovat

To je nějaké divné. Elkotel má účinnost cca 99%. Kdyby byl zanesený, bude vypínat termostat. Kdyby zůstalo sepnuté relé, bude topit pořád, ale zas jedna spirála - no možná. Změřit odběr, i vypnutý stav, kontrola HDO.
_________________
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petr-p10



Založen: Jul 09, 2008
Příspěvky: 139

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:29    Předmět: Citovat

Pokud sežral o 50% víc tak také musel dát o cca 50% tepla víc to majitel nepoznal nebo za to může letošní zima ?.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1798

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:33    Předmět: Citovat

Zvýšená spotřeba elektřiny u tohoto kotle může být dána nejen chladnějším topným obdobím, oproti třem předchozím rokům, ale třeba i změnou v režimu topení a větrání ve vytápěných místnostech.
Dále, může být i následkem zvýšené spotřeby teplé vody v domácnosti.
Nebo netěsností výměníku pro ohřev teplé vody a protékajícím pojistným ventilem kotle do kanalizace.
V případě otevřené expanzní nádoby, pak její přeplňování, s následným odtokem teplé kotlové vody přepadem do kanalizace.
Tyto závady by se měly projevit i na vodoměru spotřeby vody v objektu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5332
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:13    Předmět: Citovat

Snížená účinnost topného tělesa je způsobena vodním kamenem na topném tělese. V případě ohřevu vody pouze pro uzavřený okruh topení je to divné.

Pokud se kotel používá s výměníkem pro ohřev TUV, tak je kámen na šneku výměníku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenyk



Založen: Jan 25, 2015
Příspěvky: 124

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:25    Předmět: Citovat

Odtok topné vody je vyloučený, vypadla by ochrana kotle. Rovněž tak se nemůže přehřát, i na to je ochrana. Mám kotel této řady přes dvacet let a kromě občasné výměny relátek pořád funguje.

Skutečně je za vyšší spotřebou elektřiny kotel? Nejdříve bych prověřil tvrzení, že se v domě nic nezměnilo. Jako druhý krok bych si psal spotřebu domu v obou tarifech po nějaké údobí. Asi to dříve nedělal? Pokud ano, bylo by s čím srovnávat..Pokud ne, i tak bych se pokoušel něco z toho vyčíst. Můžete potom tu spotřebu po dnech společně s bližším popisem topné soustavy dát sem. Třeba kolektivní rozum něco napadne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_Paul



Založen: Sep 19, 2004
Příspěvky: 2706
Bydliště: Laškov

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:31    Předmět: Citovat

Souhlas s Jenykem

mám doma kotel dakon a z výměny relátek jednou za čas je pravidelný rituál před každou sezónou. Měním teda relátka jen na prvním stupni.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 16723
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:53    Předmět: Citovat

aligator napsal(a):
Dále pak, že je poškozena regulace výkonu a kotel jede stále na maximální výkon.

Tohle vypadá na problém s tlakem v trubkách. Osobně bych kotel vypnul a odpustil vodu tak, aby tam byl nulový tlak. Potom bych změřil tlak v expanzce a případně dohustil a doplnil vodu na předepsaný tlak a trochu více kvůli odvzdušňování po té. Dále bych po určité době odvzdušnil na všech radiátorech, zapnul kotel a po zahřátí na provozní (zvolenou) teplotu po vypnutí termostem opět odvzdušnil.
Normálně klesá účinnost topného systému zavzdušněním a malým tlakem v expanzce (špatný oběh vody). Je to stejné pro plynové i elektrické topné kotle. V elektrokotli bych řešil jen to přepínání ze dvou spirál na tři spirály a potom vyčištění kotle a celého oběhu od úsad (vypuštění staré vody a napuštění nové s odvzdušněním). Regulace výkonu po 4 letech se nemá jak poškodit, je to jen důsledek nějaké nerovnováhy v systému.
Mimochodem, do tlaku nad 0,6 by to nic neindikovalo (podle návodu).
Pro kontrolu odběru bych doporučil zapisovat stavy elektřiny každý měsíc a porovnávat s minulým obdobím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jojosuly



Založen: Aug 22, 2006
Příspěvky: 302
Bydliště: Kysuce

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:13    Předmět: Citovat

Zdar už som sa stretol s elektrokotlom keď zostávalo niektoré relé nahodené aj po vypnuťí termostatu, bol vadný tranzistor ktorý spínal dané relé po výmene ok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jenyk



Založen: Jan 25, 2015
Příspěvky: 124

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:28    Předmět: Citovat

Na nízký tlak i spečené relé má ten kotel ochrany a vypadl by do chybového stavu. Na tlak má dokonce manometr a jde to přímo zkontrolovat. Rovněž tak teplota vody.

Spotřebu bych psal každý den, nejlépe ve stejnou dobu. Oba tarify.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2142

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 9:17    Předmět: Citovat

Jestli to srovnává s minulou mírnou zimou, tak letošní je cca 30% spotřeby nahoru. Odečítáno na plynovém kotli v podkrkonoší.
Rohodně bych zkontroloval nafouknutí expanzky. U elektrokotle by to nemělo mít, tak zásadní vliv jako u plynového kotle.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 954

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:38    Předmět: Citovat

HF_Tech:
Jaký je rozdíl jestli se jedná o elektro nebo plynový kotel?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2142

PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 11:03    Předmět: Citovat

Pokud máš zavzdušněný modernější turbo nebo kondenzační plynový kotel, tak se kotel přehřeje a vypíná. Při vypnutí vyfoukne ventilátor teplo z výměníku do komína a znovu se zapne. Tzv. cykluje. Problém je, že celou dobu běží čerpadlo.
Když je venku jenom chladno tak to topí zdánlivě normálně a člověk si ničeho nevšimne. Projeví se to až když začne mrznout. Projeví se to právě na brutálním nárustu spotřeby plynu.

U elektrokotle není komín, veškeré teplo by mělo přejít do vody nebo místnosti. Zatím jsem se setkal jenom právě s KO relé nebo poruchou HDO.
Pak by ještě mohl být problém, že ženské, když je jim moc teplo, tak mají tendenci nechat pootevřené okno, místo aby stáhly termostat na radiátoru.


Jinak kolega má v Jičíně na domku poměrně propracované měření spotřeby elektřiny a plynu, tak na grafech má srovnání po dnech s minulými roky. Těch cca 30procent je tam krásně vidět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund