Přeji hezkou neděli,
je tu prosím někdo, kdo zná elektrokotle viz. předmět?
Předem píši, že jsem osoba odborně způsobilá dle NV194/2022Sb.
Známý mě poprosil, zda bych mu zkontroloval po elektrické stránce elektrokotel viz. předmět, že tento rok má zvýšenou spotřebu o 50% než v minulých obdobích (kotel má instalovaný již 4 roky, žádný spotřebič nedokupoval ani neměnil).
Ptal jsem se jej a má stále distribuční sazbu D57d. Z mého pohledu proč by byl elektrokotel měl vliv na vyšší spotřebu je, že z nějakého důvodu se mu snížila účinnost a trvá déle než dojde o k ohřevu na danou teplotu.
Dále pak, že je poškozena regulace výkonu a kotel jede stále na maximální výkon. Co jsem vyčetl z návodu pro spínání jednotlivých výkonů (topných těles) jsou tam relé na DPS.
Jestli jej ovládá signálem HDO zatím nevím, ale zapojení je 4 roky stejné a problém je až nyní.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7116 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 22 2026, 18:46 Předmět:
To je nějaké divné. Elkotel má účinnost cca 99%. Kdyby byl zanesený, bude vypínat termostat. Kdyby zůstalo sepnuté relé, bude topit pořád, ale zas jedna spirála - no možná. Změřit odběr, i vypnutý stav, kontrola HDO. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Zvýšená spotřeba elektřiny u tohoto kotle může být dána nejen chladnějším topným obdobím, oproti třem předchozím rokům, ale třeba i změnou v režimu topení a větrání ve vytápěných místnostech.
Dále, může být i následkem zvýšené spotřeby teplé vody v domácnosti.
Nebo netěsností výměníku pro ohřev teplé vody a protékajícím pojistným ventilem kotle do kanalizace.
V případě otevřené expanzní nádoby, pak její přeplňování, s následným odtokem teplé kotlové vody přepadem do kanalizace.
Tyto závady by se měly projevit i na vodoměru spotřeby vody v objektu.
Odtok topné vody je vyloučený, vypadla by ochrana kotle. Rovněž tak se nemůže přehřát, i na to je ochrana. Mám kotel této řady přes dvacet let a kromě občasné výměny relátek pořád funguje.
Skutečně je za vyšší spotřebou elektřiny kotel? Nejdříve bych prověřil tvrzení, že se v domě nic nezměnilo. Jako druhý krok bych si psal spotřebu domu v obou tarifech po nějaké údobí. Asi to dříve nedělal? Pokud ano, bylo by s čím srovnávat..Pokud ne, i tak bych se pokoušel něco z toho vyčíst. Můžete potom tu spotřebu po dnech společně s bližším popisem topné soustavy dát sem. Třeba kolektivní rozum něco napadne.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16723 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 23 2026, 7:53 Předmět:
aligator napsal(a):
Dále pak, že je poškozena regulace výkonu a kotel jede stále na maximální výkon.
Tohle vypadá na problém s tlakem v trubkách. Osobně bych kotel vypnul a odpustil vodu tak, aby tam byl nulový tlak. Potom bych změřil tlak v expanzce a případně dohustil a doplnil vodu na předepsaný tlak a trochu více kvůli odvzdušňování po té. Dále bych po určité době odvzdušnil na všech radiátorech, zapnul kotel a po zahřátí na provozní (zvolenou) teplotu po vypnutí termostem opět odvzdušnil.
Normálně klesá účinnost topného systému zavzdušněním a malým tlakem v expanzce (špatný oběh vody). Je to stejné pro plynové i elektrické topné kotle. V elektrokotli bych řešil jen to přepínání ze dvou spirál na tři spirály a potom vyčištění kotle a celého oběhu od úsad (vypuštění staré vody a napuštění nové s odvzdušněním). Regulace výkonu po 4 letech se nemá jak poškodit, je to jen důsledek nějaké nerovnováhy v systému.
Mimochodem, do tlaku nad 0,6 by to nic neindikovalo (podle návodu).
Pro kontrolu odběru bych doporučil zapisovat stavy elektřiny každý měsíc a porovnávat s minulým obdobím.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 302 Bydliště: Kysuce
Zaslal: po únor 23 2026, 8:13 Předmět:
Zdar už som sa stretol s elektrokotlom keď zostávalo niektoré relé nahodené aj po vypnuťí termostatu, bol vadný tranzistor ktorý spínal dané relé po výmene ok.
Na nízký tlak i spečené relé má ten kotel ochrany a vypadl by do chybového stavu. Na tlak má dokonce manometr a jde to přímo zkontrolovat. Rovněž tak teplota vody.
Spotřebu bych psal každý den, nejlépe ve stejnou dobu. Oba tarify.
Jestli to srovnává s minulou mírnou zimou, tak letošní je cca 30% spotřeby nahoru. Odečítáno na plynovém kotli v podkrkonoší.
Rohodně bych zkontroloval nafouknutí expanzky. U elektrokotle by to nemělo mít, tak zásadní vliv jako u plynového kotle.
Pokud máš zavzdušněný modernější turbo nebo kondenzační plynový kotel, tak se kotel přehřeje a vypíná. Při vypnutí vyfoukne ventilátor teplo z výměníku do komína a znovu se zapne. Tzv. cykluje. Problém je, že celou dobu běží čerpadlo.
Když je venku jenom chladno tak to topí zdánlivě normálně a člověk si ničeho nevšimne. Projeví se to až když začne mrznout. Projeví se to právě na brutálním nárustu spotřeby plynu.
U elektrokotle není komín, veškeré teplo by mělo přejít do vody nebo místnosti. Zatím jsem se setkal jenom právě s KO relé nebo poruchou HDO.
Pak by ještě mohl být problém, že ženské, když je jim moc teplo, tak mají tendenci nechat pootevřené okno, místo aby stáhly termostat na radiátoru.
Jinak kolega má v Jičíně na domku poměrně propracované měření spotřeby elektřiny a plynu, tak na grafech má srovnání po dnech s minulými roky. Těch cca 30procent je tam krásně vidět.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.