K tvrdému trafu musíš počítat s masivní tlumivkou.
Tyristorová regulace si regulaci proudu bez indukčnosti nevymyslí.
Tyristorové regulace pro galvanizační lázně jsem dělal pro Elektrodružstvo Praha někdy před 50-ti lety. Taky tam neměli žádnou pracovní indukčnost, tak jsme jí přidávali dodatečně na výstupní šíny.
Bylo tam na ně nasazeno asi 1m jádra EI25 s 2mm vzduchovou mezerou.
A hned se to chovalo jako beránek, 16V/600A
Nedávno jsme něco podobného řešili a nakonec se dal před trafo obyčejný frekvenční měnič k motoru a nastavilo se ovládání napětí pomocí tlačítek přidat a ubrat na měniči. Nastavení proudu funguje velice dobře a stálo to relativně pár šupů a za dva dny to bylo hotové. Jediné mínus je, že trafo pěkně piští - muselo se zavřít do rozvaděče.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6600 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne únor 22 2026, 16:16 Předmět:
Silová část je v pořádku, regulaci musíš předělat a chce to regulaci proudu, s tvrdým trafem a tlumivkou proud nereguluješ, ale vyhladíš.
Svářecí trafo má regulovanou rozptylovou indukčnost - vazbu, trafo je měkký a regulací vazby reguluješ proud oblouku.
Stále nevím v jaké konfiguraci je to trafo, ale 42V sekudáry budou ve hvězdě, pak je třífázové usměrnění cca 72V a to je při tvrdém trafu ažaž.
Proto je tam regulace proudu.
Pokud je primár 3x230V, tak bude také ve hvězdě a musí být zapojený střed na nulák, pokud je tam vinutí na 3x400V, tak je to do trojúhelníku.
Naposledy upravil danhard dne ne únor 22 2026, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Asi som to zle napisal trafo je primar 3x230v zapojeny do hviezdy,sekundar 3x42v tiez zapojeny do hviezdy,vinutia su navinute najskor primar,na nom je navinute sekundarne vinutie
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.