Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 20353
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 0:57    Předmět: Tepelný čerpadlo PZP Opočno Citovat

Mám doma už 28 sezón provozovaný tepelný čerpadlo PZP split voda-voda 12kW při 0℃. Poslední 2-3 sezóny začalo trpět pomalým postupným úbytkem výkonu a tak jsem vloni povolal servisáka výrobce aby udělal "generální inspekci" a zjistil, kde bude problém.
Odsál a zvážil chladivo, udělal tlakovou zkoušku, vysušil okruh dusíkem, vyvakuoval a vrátil chladivo a trochu ho přidal. Nastavil tlaky a prohlásil, že žádnou závadu nenašel.
No a jak začaly tuto sezónu mrazy, tak jsem zjistil, že pod -8℃ má čerpadlo výkon (dobu natápění) podobnou 4,5 kW patroně bivalentního elektrokotle. Takže topnej faktor cca 1, protože kompresor má cca 4,2 kW průměrnou spotřebu. Tak jsem znova kontaktoval servis výrobce kterej zareagoval až po třech týdnech s tím, že bude za těch 28 let (cca 27 000 motohodin) vyběhanej scroll kompresor a že si mám nachystat 50 tisíc i více.
Sehnal jsem si jinýho servisáka kterej prohlásil, že tohle tepelko nikdy neviděl ale že se pokusí. Ověsil vše co se dalo digitálníma teploměrama a digitálníma tlakoměrama a pozoroval a zapisoval náběh teplot a tlaků. Pak si lehnul pod venkovní výparník a párkrát protočil regulačním šroubem nástřikového ventilu a znova poměřil tlaky a přehřátí. No a nakonec prohlásil, že byl buď přicpanej, nebo za ty léta vymačkaný sedlo v nástřikovým ventilu a nebo že je v něm unavená membrána, případně že za ty roky zdegradovala náplň v měřící kapiláře ventilu.
Pak ještě vyzkoušel kompresor. Posunuli jsme hlavní regulační bod (maximální teplotu vracečky) z 46℃ na 52℃ a sledovali znovu teploty a tlaky. Za cca 20 minut teplota vracečky (celej barák měl otevřený ventily) vylezla na 50℃ a pak vypnula tlaková ochrana. Servisák prohlásil, že tohle by vyběhanej kompresor nikdy nedokázal.
Tak jsme se dohodli, že to budu sledovat jak bylo nyní těch pár dnů zima a mám dát vědět. Takže výsledek je, že čerpadlo jede jak zběsilý, při -6℃ dokázalo ohřát celej topnej systém na vracečce z 17℃ na 46℃ za hodinu a 10 minut. A po celej den udrželo v domě 21℃ při pouhých 4 hodinách chodu za celý den. O tom se mi posledních pár let ani nezdálo.
Takže závěr byl, že to mám sledovat a pokud by zase začal výkon klesat, tak se vymění nástřikový ventil.
Promiňte mi ten špalek, ale píšu to, protože moc nechápu, jak servisak výrobce, kterej by měl mít zařízení v malíku na nic nepřijde a ještě na dálku po telefonu určí nesmyslnou příčinu a člověk, kterej viděl tenhle typ poprvé v životě závadu najde, opraví a ušetří mě cca 40 tisíc, kdyby se měl ten nástřikovej ventil měnit (stálo by to asi desítku). Rolling Eyes

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund