Zaslal: ne únor 08 2026, 11:44 Předmět: 3 fazova regulacia
ahojte ,staval uz niekto toto zapojenie? potrebujem regulovat 3 fazove trafo ,sekundar 3x 42v , zvladlo by toto zapojenie regulovat tyristory CKD 250A ? nemam skusenosti s tyristormi ,tak sa bojim aby som ich neodpalil,dakujem pekne za radu
Ahoj,som tu pretože to potrebujem nejak doriešiť, trocha sa tých tyristorov aj bojím,nemám s nimi nejaké skúsenosti.Nasiel som túto schému, vyzerá to jednoduchšie než tá na svarfore,autor sa mi tam ani neozval,chcel som sa okolo toho niečo opýtať, nech nespravím chybu
Ano. Řízení má rezervu. Dle typu tyristoru bude možná potřeba vyšší přídržný proud do G (stávající zapojení dodává Ig asi 220mA). Možná bude třeba zmenšit odpor rezistorů 51R - musíš zde uvést přesný typ tyristoru. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Ahoj tyristory mam CKD a mam este jednu schemu,ktoru zvazujem pouzit,len neviem ci by nebolo lepsie sekundare napajania Tr Ts Tt T2 T3 navinut na zvaracie trafo ,kolko zavitov ,akeho priemeru ?
tyristor T955 -250-10 LKO.jpg
Komentář:
Velikost:
143.18 kB
Zobrazeno:
2 krát
Untitled-1 copy.png
Komentář:
Velikost:
80.18 kB
Zobrazeno:
32 krát
Naposledy upravil jaro1 dne ne únor 15 2026, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Ano. Řízení má rezervu. Dle typu tyristoru bude možná potřeba vyšší přídržný proud do G ...
T955-250-12 potřebuje Ugt 3V a Igt 300mA.
51R nahraď 28R/5W, přidej další kond 1mF paralelně k původnímu.
LM7812 na 1A a pokud bude hřát, na chladič.
Kup si nejaký malý tyristor a vyzkoušej si na jednoduchém obvodu se žárovkou a při bezpečném napětí jak se chová, ať máš jasno v jeho funkci a katalogových termínech.
Prosím také velká písmena na začátku vět! Nejsi-li ochoten ztratit chvilku volbou velkého písmene na začátku věty, proč čekáš ochotu ostatních ztrácet čas psaním odpovědí? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Ano. Řízení má rezervu. Dle typu tyristoru bude možná potřeba vyšší přídržný proud do G ...
T955-250-12 potřebuje Ugt 3V a Igt 300mA.
51R nahraď 28R/5W, přidej další kond 1mF paralelně k původnímu.
LM7812 na 1A a pokud bude hřát, na chladič.
Kup si nejaký malý tyristor a vyzkoušej si na jednoduchém obvodu se žárovkou a při bezpečném napětí jak se chová, ať máš jasno v jeho funkci a katalogových termínech.
Prosím také velká písmena na začátku vět! Nejsi-li ochoten ztratit chvilku volbou velkého písmene na začátku věty, proč čekáš ochotu ostatních ztrácet čas psaním odpovědí?
Sorry,prehliadol som male pismeno na zaciatku vety,pisem z mobilu,tak preto.Takze k 680nf paralelne pripojit 1uF kond.Ok dakujem,a tato druha schema je pouzitelna?Co je lepsie ridit tyristory cez optocleny,alebo impulznymi trafkami? pytam sa preto ,lebo s tyristormi som nikdy nic nerobil,ani sa s nimi nezaoberal,tak sa v tom nevyznam,Kulikus dakujem
Naposledy upravil jaro1 dne ne únor 15 2026, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.