to ransom: Drahý priateľ tým nepriamím meraním asi myslíš polopriame však? Len pre tvoju informáciu nepriame meranie je meranie napätia aj prúdu pomocou prevodových transformátorov. Keďže meranie pre VO sa uskutočňuje na strane NN je nezmysel použiť nepriame meranie. Tu sa používa do 100 A priame a nad 100A polopriame, ktoré je samozrejme použité. Ale nič si z toho nerob. Človek sa stále učí a čo už aj vie, tak o pár rokov zabudne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 14027

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 23:06    Předmět: Citovat

Poněkud nevhodné bazírování na přesné terminologii a nemístný sarkasmus.
S takovou těch "drahých priatelov" moc nezískáš.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
LukasFlamik
Zablokován


Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 56

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 1:20    Předmět: Citovat

to masar: Ale no tak, drahý priateľ, len sa neboj — ja si tých pravých radšej vyberám podľa obsahu, nie podľa počtu jalových odpovedí. Pozri sa vyššie — otázka bola položená jasne a vecne, no odpoveď nikde.
Namiesto toho sa tu rozoberá všetko možné, len nie to, na čo sa pýtam.
Naozaj neviem, prečo majú niektorí potrebu filozofovať o tom, prečo je a či vôbec je v rozvodni použitá 100A poistka, keď otázka znela úplne inak.
Tak sa, drahí priatelia, možno raz naučíme odpovedať na to, čo sa človek pýta — nie na to, čo by ste si priali, aby sa pýtal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2951
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 5:08    Předmět: Citovat

Pro pouliční osvětlení vhodné a kvalitní/trvanlivé pojistkové držáky na kabel vyrábí třeba Littelfuse viz (datasheet).

Prodejce Farnell je má ve své nabídce jak pro Česko tak i pro Slovensko pod výrobním číslem položky 0LEB00AAXK, CARTRIDGE IN LINE FUSE HOLDER (Objednávací kód 2893418). Případné podrobnosti konzultujte emailem přímo u výrobce na techline@littelfuse.com

Na eBay se dají od prodejce z Číny koupit levněji podobné pojistkové držáky HEB-AA Eaton Bussmann (viz datasheet) v balení po 10ks za 86,26 USD včetně DPH (tj. cca 8,63 USD za kus), poštovné zdarma.


Naposledy upravil Valdano dne ne listopad 09 2025, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LukasFlamik
Zablokován


Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 56

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 8:41    Předmět: Citovat

Ďakujem Valdano. Ak to má deklarovanú odonosť voči UV žiareniu a vhodnú teplotu prostredia tak to bude asi to, čo hľadám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3814
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 20:47    Předmět: Citovat

V našich krajích se nepřímým měřením rozumí měření na straně nn s proudovými trafy. Takto je to pojmenované oficielně ze strany distribuce, a takto zní pozadavek na vyzbrojení elektroměrového rozvaděče pro odběr nad 80A ze strany distribuční firmy.
Jak to je u vás, to nevím. Ale protože vidím, že všemu jako na slovo vzatý odborník rozumíš nejlépe, jistě si poradíš sám s takovou prkotinou jako je odjištění svitidla VO. Tím bych viděl tvé dotazy za dostatečně zodpovězené. Divné je, že se vůbec potřebuješ ptát.
Že se diskuze stočí k nějaké zajimavosti je zcela běžné. Pokud nechceš na takovou zajímavost upozorňovat, neměl jsi vůbec 100A jištění zmiňovat, protože tato informace se tvým dotazem nikterak nesouvisí. Když už jsi to zmínil, trp bez protestů.
Za mě vše.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LukasFlamik
Zablokován


Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 56

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 23:21    Předmět: Citovat

To ranson: Ale no tak, drahý priateľ, trocha pozornosti by neuškodila.
Pojem nepriame meranie u nás aj podľa STN označuje meranie na strane VN s meracími transformátormi v prúdovom ako aj napäťovom obvode, nie meranie na NN strane len s prúdovými transformátorami – takže to tvoje oficiálne vysvetlenie je, povedzme, mierne kreatívne.
A čo sa týka tej 100A poistky – tú som nespomenul náhodou, ale práve preto, lebo sa tu na ňu pýtali.
No rozumiem, niekedy je jednoduchšie robiť prednášku o tom, kto sa má ako pýtať, než si prečítať, kto čo vlastne napísal. A čo sa týka toho či potrebujem alebo nepotrebujem je tak, že ja si rád nechám poradiť a predpokladal som, že tu bude niekto znalý veci a povie mi, označenie vhodnej poistky. To sa síce nestalo, ale ja som aj tak našiel. Len pre vašu informovanosť použijem poistkové puzdro, ktoré je na to určené a je na bežne používane typy poistiek DII Puzdro má označenie SV29.2511. Takže asi tak drahí priatelia. Inak 20 rokov som tu nebol a tu je normálne mrtvo. Čo sa deje?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2458

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 15:22    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
S průřezem odbočky pro svítidlo nemá jištění větve VO nic do činění. Proto se taky ta odbočka jistí ještě malou pojistkou pro každé svítidlo. Že je odbočka k pojistce natažená jedenapůlkou, to je v pořádku. Stejnou jedenapůlkou máš v rozvaděči za velkým trafem připojenou 10A pojistku pro ovládání ze šín jištěných na 3200A. Těžko bys ji připojoval deseti paralelními lany po 240mm².

To je samozřejmě totální blábol, jak jinak. Že to tak hovada a prasada dělají neznamená, že to je správně - hovada a prasata dělají spoustu jinejch prasečin a hovadin, jsou snad i ty další správně?

Vedení má být v celé délce takovýho průřezu, aby to odpovídalo charakteristice PŘEDŘAZENÝHO jištění, takže se LukasFlamik ptá zcela správně, a dnešním standardům to neodpovídá. Že se to tak dělalo dřív je možný, pak záleží, jestli existuje validní aspoň výchozí revize z doby instalace, podle níž se to udělá v souladu s historickou normou, že? Dneska až nejdříve po snížení maximálního proudu následně zařazeným jisticím prvkem, je možno teprve i snížit průřez. Samozřejmě pokaváď se to proměří a vono to vyjde i s tím 1 m podstatně tenšího vedení, tak to asi zásadní problém není. Takle totiž potkávám běžně starý rozvaděče kde každej jistič má vlastní přívod ze šín např. 2,5 mm. Z hlediska pozdějších norem to samozřejmě není správně, páč to ani omylem neodpovídá jištění prvku, kterej chrání vedení v délce, přes ty šíny, až na vstupní svorky jističů. A že vobčas se přehřátý dráty až do stavu vohoření izolace, kvůli přetížení, v tech skříních nachází!!

To odebírání napájení pro ovládačku, např. pro cívku dálkovýho odepnutí hlavního vypínače, je takový mrzení. Správně by to mělo ze šín na 3,2 kA být deonem snížený třeba na 100 A, a za tím eště malej jistič. Ale z mnoha důvodů je to nepraktický. Pořád je ale prasečina to tahat 1,5kou pže ta JEDNA ZÁVADA, na kterou je instalace stavěná, může klidně nastat na tom jističu co jistí tu odpínací cífku. A pak se ti za velké rány ten dráteček explozivně odpaří, a máš skříň na výměnu. Já osobně bych tam narval jistič např. SEZ PR121 B 40 A se svorkama na 50 mm^2, kterejžto měděnej kabel tech ~10 kA mžikově přenese (aniž by se za ten mžik odpařil), aby vybavilo jištění na začátku těch šín. A pak buď čtyřkou připojit cífku, nebo pokud tato bude mít tak prťavý svorky, že se to nevejde, tak eště snížit jištění na menší (32 A na 2,5ku, 20 A na 1,5ku). Možná by v Krompachách vyrobili PR121ku ai na menší proud na zakázku, pak by to bylo jednodušší.

Obvyklý řešení že se ze šín vytáhne drátečičkem odbočka do jističu B 6/10 A, je strašná obrazek_cenzurarna hned dvakrát. Jednak tím průřezem, druhak když ten jistič vypadne, cífka přestane fungovat a zařízení nebude možno dálkově vypnout. Eště sem nepotkal (byť věřím, že inteligentnější jedinci to třeba někdy někam dali, ale já sem to neviděl) minimálně signálku, když už né zvonkovej poplach, co by hlásil poruchu, že tendle jistič vypadl a zařízení nelze na dálku vypnout (což je IMO celkem zásadní průser, pokud je to stavěný na to, aby prostě to zařízení bylo dálkově vypínatelný). Anebo aspoň ať to zahlásí poruchu když se dá povel k vypnutí, a vono to nevypne - aby nekoho napadlo tam jít a shodit to pákou Wink

Takže lampa pouličního osvětlení není výjimka - minimálně bych změřil na začátku těch pojistek, který tam buď budou, nebo je tam přidáš, že impedanca jištění vedení odpovídá jištění (teda tady 100 A) i na přívodních svorkách, asi stačí na vybavení do 5 s. Pokud ne, zvětšit aspoň na CY 4. A že nekde na vedení jsou 100A pojistky? No jak se to asi stalo, byly tam menší, co hořely (že třeba nekde se neco posralo a byl tam svod?), tak tam nejakej obrazek_cenzura dal 100A, co měl při ruce, kdy už to hořet přestalo (pže ten svod se pak natvrdo přepálil a tím se to vyřešilo? Laughing ).

Jinak si naprosto běžně dovedu představit tudle situaci, obvykle to bývalo na dřevěnejch sloupech, občas eště i potom na betonovejch (ale už míň), prostě se z hlavního vedení vytáhly dráty do lampy, která na tom sloupu byla pověšená vo kousek jinde než to vzdušný vedení. Čili nebyl to sloup osvětlení s tou tlustou patou, ve které byly schovaný svorky vč. pojistkovejch patic, ale sloup na vedení, na němž bylo dopřimontovaný světlo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 6245

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:23    Předmět: Citovat

Kirchhoffové zákony ti niečo hovoria? Čím chceš vysvetliť kiloampérový prúd pred ističom, ale za ističom už nie? Nepletieš si elektrinu s plynovodom?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2458

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:50    Předmět: Citovat

no tpč Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 7098
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 18:07    Předmět: Citovat

No ty vol.... Laik se diví, odborník žasne
_________________
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1409
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 18:29    Předmět: Citovat

Myšlenek mnoho,ale nemají se kde usadit
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund