Měření izolačního odporu kabelu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 225

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 14:32    Předmět: Měření izolačního odporu kabelu Citovat

Dobrý den, prosím o odbornou radu ohledně měření izolačního odporu odpojeného kabelu AYKY 4x25mm2

Kabel je napojen z elektroměrového rozvaděče do podružného na zahradě. Délka kabelu je 200m. Zákazníkovi se nezdá vyúčtování z důvodu vysoké spotřeby oproti ostatním obdobím.
Minulý rok byly na tomto pozemku obrovské záplavy. Onen osudný rok bylo právě to vysoké vyúčtování.

Ve stavu, kdy není spotřeba, fakturační elektroměr distributora neukazuje žádnou spotřebu, což je v pořádku. Odběr na jednotlivých fázích je dle klěšťáku 0A

V instalacích nejsou proudové chrániče. Měřil jsem i izolační stavy a na přívodním kabelu z elektroměrového RZV jsem objevil zvláštnost.

Oba konce kabelu mám fyzicky odpojené a izolační odpor je pouze 0,5Mohm - 1Mohm max.
i mezi fázovými vodiči a PEN a i mezi fázemi. Po cestě není nikde žádný rozvaděč, ani spotřebič. K vybavování hlavního jističe nedochází.
Je mi to velmi divné, že by byl takto nízký izolační stav u dobrého kabelu.
Nevím, jestli je někde spojka v zemi bohužel.

Délka je cca 200m ,uložení v zemi, bojím se že, bez chráničky. Jedná se o starou instalaci.


Měření bylo provedeno vhodným měřicím přístrojem FLUKE 1663, kalibrovaným.

Napadá mne poškozený kabel v zemi, který se chová jako spotřebič (svod), ale je mi divné, že by se jeho stav nezhoršil až natolik, že dojde zkratu. Černý odběr jsem předběžně vyloučil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 2069

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 14:56    Předmět: Citovat

Spoj žíly odpojeného kabelu dohromady a změř izolační odpor proti PEN v rozvaděči.
Narazil jsem na to už dvakrát. Pokaždé kabel poškozený při výkopových pracech. Vždy po dešti začal unikat proud z fáze do hlíny. Akorát ani v jednom případě, tam nebyl funkční proudový chránič, protože to byly staré instalace.
V jednom případě vyhazoval jistič po několika hodinách, co zapršelo. V duhém případě to nevyhodilo B16A jistič, ale vždy to vyvavařilo vodu kolem místa poškození a přišlo se na to až po více než roce, když se jedna fáze přerušila a přestala fungovat cirkulárka.
U toho proudového chrániče bych se nedivil, kdyby to vařilo mezi fází a N jenom v přítomnosti vody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4458
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 15:32    Předmět: Citovat

Jakým napětím a při jakém počasí jsi to měřil?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 225

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 16:39    Předmět: Citovat

Měřeno dnes a 250V DC. Vím, že se to samozřejmě musí dle ČSN 33 2000-6 ed.2 měřit napětím 500V DC což ten přístroj samozřejmě umí. Ale jak jsem viděl tu nízkou hodnotu , tak jsem raději zůstal u tech 250V, pokud by tam byl připojený ,, zapomenutý" spotřebič. Počasí - mírné přeháňky (po dešti)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4458
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:26    Předmět: Citovat

Ten měřič dá jednotky mA, to se nemusíš bát. Změř to aspoň 1 kV. Svod 1 Mohm ti elektroměrem nezatočí. Jinak v praxi může takový kabel fungovat ještě léta (pokud tam teda při tom 1 kV nebude výrazně míň), ale je vhodné sledovat, jestli se ten svod nezhoršuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 225

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:48    Předmět: Citovat

Zkusím. Samozřejmě dnes vím, že tam není připojený žádný zapomenutý spotřebič, takže si mohu dovolit měřit napětím 1KV DC.
Zkusím děkuji
No ten 1Mohm byl na L3-PEN
Mezi fázemi tam bylo naměřeno od 200K ohm -500Kohm
L1,L2 - PEN 250Kohm
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5326
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:27    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
Spoj žíly odpojeného kabelu dohromady a změř izolační odpor proti PEN v rozvaděči.
To je důležité. Měl bys odpojit kabely od všech přístrojů (jistič, vypínač, svorkovnice) na obou koncích. Jinak totiž můžeš měřit i odpor degradované izolace mezi svorkami přístrojů. Mohou tam být bince z pavouků nebo mravenců uvnitř zásuvek apod. Vzhledem k tomu, že ses bál o zapomenuté spotřebiče, tak to odpojené evidentně nemáš.

Nedávno jsem řešil svody mezi svorkami starého 3f bakelitového jističe ve venkovním rozvaděči. Svod byl nakonec takový, že to přepálilo pojistku 60A. Proces odstartovali slimáci, kteří lezou do rozvaděče a občas některý slimák přehoří a zanechá "uhlíkovou stopu".

Pokud naměříš svod mezi spolehlivě odpojenými vodiči a zemnicím bodem v rozvaděči, je kabel někde nakopnutý. Já měl třeba v trase zakopaného kabelu dvě spojky zalité Eprosinem, které časem navlhly až vyhořely. Tehdy za Husáka nedokázali zahrádkáři ukradnout z fabriky 140m kabelu v celku, takže mi po 40 letech připravili trable s hledáním dvou podzemních poruch.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 734
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 20:21    Předmět: Citovat

OT: nedokázali zahrádkáři ukradnout z fabriky 140m kabelu v celku
skús na seba namotať 140 m káblu a ešte s ním nenápadne prejsť vrátnicou Razz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1412
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 20:24    Předmět: Citovat

Takové věci se hází za plot a ve vhodnou dobu vyzvednou nebo jsou vyzvednuty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3547
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 22:17    Předmět: Citovat

vicious napsal(a):
skús na seba namotať 140 m káblu a ešte s ním nenápadne prejsť vrátnicou Razz

No traduje se, že ve fabrice se našel podobný dobrodruh, ale kabel na sobě utahoval tak poctivě, že nemohl pořádně dýchat a za vrátnicí zkolaboval. Takže si ho tam pěkně rozmotali Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2461

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 14:51    Předmět: Citovat

Občas s tím umí zamávat i třeba stromy, když to proroste kořenama. Každopádně ve stovkách kiloohmů už při 250 V DC to bude takřka určitě obrazek_cenzura kabel a pokud to je v podstatě mezi všema žílama, tak bych předpokládal, že to asi někde nadstavený bude a pokud tam byly povodně, kdy tam stál sloupec vody jeden metr (a trvalo dlouho předlouho, než to kleslo až pod úroveň kabelu), navlhla celá ta spojka. Při obyčejným nakopnutí to bývá v řiti jedna-dvě fáze proti sobě, někdy i zemi, aby to byly všecky čtyři vodiče, muselo by to už být třeba částečně přihořelý a lehce zuhelnatělý, kdy dojde k poškození komplet všech izolací v daným místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3817
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 15:31    Předmět: Citovat

A na druhou stranu jsem se dostal ke kabelům, kde izolačni stav byl tiptop, ačkoli mezi žílama a pláštěm tekla voda jak hadicí. Je to malér, protože pak na tom kabelu nemůžeš pořádně udělat spojku.
Pravidelně se nám objevovaly porušený kabely v předjaří na kopcích kolem Náchoda. Jak rozmrzla zem a začalo se to hejbat. Viděl jsem je i přestřižené. Kdysi je někdo velepečlivě zatáhnul do lešeňových trubek, a střihly se právě na hraně tý trubky. Teď už dobu nebyly takový mrazy dlouhodobě, že by zem zmrzla do metru.
Příští týden jdeme hledat jebnutej kabel do zdejšího jachtklubu. Půl kilometru od pilířku k pilířku a občas vypadne bez důvodu osmdesátka jistič.
Náš inspektor nám před lety ukazoval fotodokumentaci, jak hledali podobnou závadu (velká spotřeba plus divný izolační stav), a nakonec našli pod zemí na AYKY 3x240+120 parádně udělanou odbočku do nelegální pěstírny. To jen k tomu, že po cestě není žádný rozvaděč.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.


Naposledy upravil ransom dne ne únor 08 2026, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3817
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 15:36    Předmět: Citovat

Kvicala_r napsal(a):
...ve fabrice se našel podobný dobrodruh...

Můj prastrýc kdysi zcizil ve fabrice třicet metrů měděné trubičky. Navinul si ji kolem těla a jel s ní domů přes celé Budějovice trolejbusem. Jak to hrkalo, závity se sesedaly, skříply mu zpocenou chlupatou kůži, a domů dojel s efektní spirálovou podlitinou.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2461

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 15:42    Předmět: Citovat

Jn, se to nemusí vokem jevit, ale pohybuje se to. Nicméně dyž ten kabel stříhneš, tak v tom přerušení ta voda z té hadice vyteče né? Laughing

Pokud je to celý zechcaný, řešil bych to asi takle: rozholit, na každej konec kabelu dát chobotnicovou smrštovačku s lepidlem, aby každá jednotlivá žíla měla pořád dvojitou izolaci, a pak do instalační krabice po 4 vývodkách, kterejma protáhnout jednotlivě tydle dvakrát izolovaný vodiče. Krabici pak eště celou zalejt epoxidem, bo zkusit ty vodoodpudivý silikonový zálivky. A klidně ju zvenku eště pořádně vopatlat asfaltem. Až to všecko zatuhne, tak nechat v pískovým loži. Nic lepšího už udělat nejde - pak jedině celý vykopat, a do pískovýho lože v celé délce uložit novej kabel, určenej do trvalýho zaplavení Idea
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund