Dobrý den, prosím o odbornou radu ohledně měření izolačního odporu odpojeného kabelu AYKY 4x25mm2
Kabel je napojen z elektroměrového rozvaděče do podružného na zahradě. Délka kabelu je 200m. Zákazníkovi se nezdá vyúčtování z důvodu vysoké spotřeby oproti ostatním obdobím.
Minulý rok byly na tomto pozemku obrovské záplavy. Onen osudný rok bylo právě to vysoké vyúčtování.
Ve stavu, kdy není spotřeba, fakturační elektroměr distributora neukazuje žádnou spotřebu, což je v pořádku. Odběr na jednotlivých fázích je dle klěšťáku 0A
V instalacích nejsou proudové chrániče. Měřil jsem i izolační stavy a na přívodním kabelu z elektroměrového RZV jsem objevil zvláštnost.
Oba konce kabelu mám fyzicky odpojené a izolační odpor je pouze 0,5Mohm - 1Mohm max.
i mezi fázovými vodiči a PEN a i mezi fázemi. Po cestě není nikde žádný rozvaděč, ani spotřebič. K vybavování hlavního jističe nedochází.
Je mi to velmi divné, že by byl takto nízký izolační stav u dobrého kabelu.
Nevím, jestli je někde spojka v zemi bohužel.
Délka je cca 200m ,uložení v zemi, bojím se že, bez chráničky. Jedná se o starou instalaci.
Měření bylo provedeno vhodným měřicím přístrojem FLUKE 1663, kalibrovaným.
Napadá mne poškozený kabel v zemi, který se chová jako spotřebič (svod), ale je mi divné, že by se jeho stav nezhoršil až natolik, že dojde zkratu. Černý odběr jsem předběžně vyloučil.
Spoj žíly odpojeného kabelu dohromady a změř izolační odpor proti PEN v rozvaděči.
Narazil jsem na to už dvakrát. Pokaždé kabel poškozený při výkopových pracech. Vždy po dešti začal unikat proud z fáze do hlíny. Akorát ani v jednom případě, tam nebyl funkční proudový chránič, protože to byly staré instalace.
V jednom případě vyhazoval jistič po několika hodinách, co zapršelo. V duhém případě to nevyhodilo B16A jistič, ale vždy to vyvavařilo vodu kolem místa poškození a přišlo se na to až po více než roce, když se jedna fáze přerušila a přestala fungovat cirkulárka.
U toho proudového chrániče bych se nedivil, kdyby to vařilo mezi fází a N jenom v přítomnosti vody.
Měřeno dnes a 250V DC. Vím, že se to samozřejmě musí dle ČSN 33 2000-6 ed.2 měřit napětím 500V DC což ten přístroj samozřejmě umí. Ale jak jsem viděl tu nízkou hodnotu , tak jsem raději zůstal u tech 250V, pokud by tam byl připojený ,, zapomenutý" spotřebič. Počasí - mírné přeháňky (po dešti)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4458 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 06 2026, 17:26 Předmět:
Ten měřič dá jednotky mA, to se nemusíš bát. Změř to aspoň 1 kV. Svod 1 Mohm ti elektroměrem nezatočí. Jinak v praxi může takový kabel fungovat ještě léta (pokud tam teda při tom 1 kV nebude výrazně míň), ale je vhodné sledovat, jestli se ten svod nezhoršuje.
Zkusím. Samozřejmě dnes vím, že tam není připojený žádný zapomenutý spotřebič, takže si mohu dovolit měřit napětím 1KV DC.
Zkusím děkuji
No ten 1Mohm byl na L3-PEN
Mezi fázemi tam bylo naměřeno od 200K ohm -500Kohm
L1,L2 - PEN 250Kohm
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5326 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 06 2026, 18:27 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Spoj žíly odpojeného kabelu dohromady a změř izolační odpor proti PEN v rozvaděči.
To je důležité. Měl bys odpojit kabely od všech přístrojů (jistič, vypínač, svorkovnice) na obou koncích. Jinak totiž můžeš měřit i odpor degradované izolace mezi svorkami přístrojů. Mohou tam být bince z pavouků nebo mravenců uvnitř zásuvek apod. Vzhledem k tomu, že ses bál o zapomenuté spotřebiče, tak to odpojené evidentně nemáš.
Nedávno jsem řešil svody mezi svorkami starého 3f bakelitového jističe ve venkovním rozvaděči. Svod byl nakonec takový, že to přepálilo pojistku 60A. Proces odstartovali slimáci, kteří lezou do rozvaděče a občas některý slimák přehoří a zanechá "uhlíkovou stopu".
Pokud naměříš svod mezi spolehlivě odpojenými vodiči a zemnicím bodem v rozvaděči, je kabel někde nakopnutý. Já měl třeba v trase zakopaného kabelu dvě spojky zalité Eprosinem, které časem navlhly až vyhořely. Tehdy za Husáka nedokázali zahrádkáři ukradnout z fabriky 140m kabelu v celku, takže mi po 40 letech připravili trable s hledáním dvou podzemních poruch.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3547 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 06 2026, 22:17 Předmět:
vicious napsal(a):
skús na seba namotať 140 m káblu a ešte s ním nenápadne prejsť vrátnicou
No traduje se, že ve fabrice se našel podobný dobrodruh, ale kabel na sobě utahoval tak poctivě, že nemohl pořádně dýchat a za vrátnicí zkolaboval. Takže si ho tam pěkně rozmotali
Občas s tím umí zamávat i třeba stromy, když to proroste kořenama. Každopádně ve stovkách kiloohmů už při 250 V DC to bude takřka určitě kabel a pokud to je v podstatě mezi všema žílama, tak bych předpokládal, že to asi někde nadstavený bude a pokud tam byly povodně, kdy tam stál sloupec vody jeden metr (a trvalo dlouho předlouho, než to kleslo až pod úroveň kabelu), navlhla celá ta spojka. Při obyčejným nakopnutí to bývá v řiti jedna-dvě fáze proti sobě, někdy i zemi, aby to byly všecky čtyři vodiče, muselo by to už být třeba částečně přihořelý a lehce zuhelnatělý, kdy dojde k poškození komplet všech izolací v daným místě.
A na druhou stranu jsem se dostal ke kabelům, kde izolačni stav byl tiptop, ačkoli mezi žílama a pláštěm tekla voda jak hadicí. Je to malér, protože pak na tom kabelu nemůžeš pořádně udělat spojku.
Pravidelně se nám objevovaly porušený kabely v předjaří na kopcích kolem Náchoda. Jak rozmrzla zem a začalo se to hejbat. Viděl jsem je i přestřižené. Kdysi je někdo velepečlivě zatáhnul do lešeňových trubek, a střihly se právě na hraně tý trubky. Teď už dobu nebyly takový mrazy dlouhodobě, že by zem zmrzla do metru.
Příští týden jdeme hledat jebnutej kabel do zdejšího jachtklubu. Půl kilometru od pilířku k pilířku a občas vypadne bez důvodu osmdesátka jistič.
Náš inspektor nám před lety ukazoval fotodokumentaci, jak hledali podobnou závadu (velká spotřeba plus divný izolační stav), a nakonec našli pod zemí na AYKY 3x240+120 parádně udělanou odbočku do nelegální pěstírny. To jen k tomu, že po cestě není žádný rozvaděč. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne ne únor 08 2026, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
Můj prastrýc kdysi zcizil ve fabrice třicet metrů měděné trubičky. Navinul si ji kolem těla a jel s ní domů přes celé Budějovice trolejbusem. Jak to hrkalo, závity se sesedaly, skříply mu zpocenou chlupatou kůži, a domů dojel s efektní spirálovou podlitinou. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Jn, se to nemusí vokem jevit, ale pohybuje se to. Nicméně dyž ten kabel stříhneš, tak v tom přerušení ta voda z té hadice vyteče né?
Pokud je to celý zechcaný, řešil bych to asi takle: rozholit, na každej konec kabelu dát chobotnicovou smrštovačku s lepidlem, aby každá jednotlivá žíla měla pořád dvojitou izolaci, a pak do instalační krabice po 4 vývodkách, kterejma protáhnout jednotlivě tydle dvakrát izolovaný vodiče. Krabici pak eště celou zalejt epoxidem, bo zkusit ty vodoodpudivý silikonový zálivky. A klidně ju zvenku eště pořádně vopatlat asfaltem. Až to všecko zatuhne, tak nechat v pískovým loži. Nic lepšího už udělat nejde - pak jedině celý vykopat, a do pískovýho lože v celé délce uložit novej kabel, určenej do trvalýho zaplavení
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.