Dobrý den, prosím o odbornou radu ohledně měření izolačního odporu odpojeného kabelu AYKY 4x25mm2
Kabel je napojen z elektroměrového rozvaděče do podružného na zahradě. Délka kabelu je 200m. Zákazníkovi se nezdá vyúčtování z důvodu vysoké spotřeby oproti ostatním obdobím.
Minulý rok byly na tomto pozemku obrovské záplavy. Onen osudný rok bylo právě to vysoké vyúčtování.
Ve stavu, kdy není spotřeba, fakturační elektroměr distributora neukazuje žádnou spotřebu, což je v pořádku. Odběr na jednotlivých fázích je dle klěšťáku 0A
V instalacích nejsou proudové chrániče. Měřil jsem i izolační stavy a na přívodním kabelu z elektroměrového RZV jsem objevil zvláštnost.
Oba konce kabelu mám fyzicky odpojené a izolační odpor je pouze 0,5Mohm - 1Mohm max.
i mezi fázovými vodiči a PEN a i mezi fázemi. Po cestě není nikde žádný rozvaděč, ani spotřebič. K vybavování hlavního jističe nedochází.
Je mi to velmi divné, že by byl takto nízký izolační stav u dobrého kabelu.
Nevím, jestli je někde spojka v zemi bohužel.
Délka je cca 200m ,uložení v zemi, bojím se že, bez chráničky. Jedná se o starou instalaci.
Měření bylo provedeno vhodným měřicím přístrojem FLUKE 1663, kalibrovaným.
Napadá mne poškozený kabel v zemi, který se chová jako spotřebič (svod), ale je mi divné, že by se jeho stav nezhoršil až natolik, že dojde zkratu. Černý odběr jsem předběžně vyloučil.
Spoj žíly odpojeného kabelu dohromady a změř izolační odpor proti PEN v rozvaděči.
Narazil jsem na to už dvakrát. Pokaždé kabel poškozený při výkopových pracech. Vždy po dešti začal unikat proud z fáze do hlíny. Akorát ani v jednom případě, tam nebyl funkční proudový chránič, protože to byly staré instalace.
V jednom případě vyhazoval jistič po několika hodinách, co zapršelo. V duhém případě to nevyhodilo B16A jistič, ale vždy to vyvavařilo vodu kolem místa poškození a přišlo se na to až po více než roce, když se jedna fáze přerušila a přestala fungovat cirkulárka.
U toho proudového chrániče bych se nedivil, kdyby to vařilo mezi fází a N jenom v přítomnosti vody.
Měřeno dnes a 250V DC. Vím, že se to samozřejmě musí dle ČSN 33 2000-6 ed.2 měřit napětím 500V DC což ten přístroj samozřejmě umí. Ale jak jsem viděl tu nízkou hodnotu , tak jsem raději zůstal u tech 250V, pokud by tam byl připojený ,, zapomenutý" spotřebič. Počasí - mírné přeháňky (po dešti)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4456 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 06 2026, 17:26 Předmět:
Ten měřič dá jednotky mA, to se nemusíš bát. Změř to aspoň 1 kV. Svod 1 Mohm ti elektroměrem nezatočí. Jinak v praxi může takový kabel fungovat ještě léta (pokud tam teda při tom 1 kV nebude výrazně míň), ale je vhodné sledovat, jestli se ten svod nezhoršuje.
Zkusím. Samozřejmě dnes vím, že tam není připojený žádný zapomenutý spotřebič, takže si mohu dovolit měřit napětím 1KV DC.
Zkusím děkuji
No ten 1Mohm byl na L3-PEN
Mezi fázemi tam bylo naměřeno od 200K ohm -500Kohm
L1,L2 - PEN 250Kohm
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5326 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 06 2026, 18:27 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Spoj žíly odpojeného kabelu dohromady a změř izolační odpor proti PEN v rozvaděči.
To je důležité. Měl bys odpojit kabely od všech přístrojů (jistič, vypínač, svorkovnice) na obou koncích. Jinak totiž můžeš měřit i odpor degradované izolace mezi svorkami přístrojů. Mohou tam být bince z pavouků nebo mravenců uvnitř zásuvek apod. Vzhledem k tomu, že ses bál o zapomenuté spotřebiče, tak to odpojené evidentně nemáš.
Nedávno jsem řešil svody mezi svorkami starého 3f bakelitového jističe ve venkovním rozvaděči. Svod byl nakonec takový, že to přepálilo pojistku 60A. Proces odstartovali slimáci, kteří lezou do rozvaděče a občas některý slimák přehoří a zanechá "uhlíkovou stopu".
Pokud naměříš svod mezi spolehlivě odpojenými vodiči a zemnicím bodem v rozvaděči, je kabel někde nakopnutý. Já měl třeba v trase zakopaného kabelu dvě spojky zalité Eprosinem, které časem navlhly až vyhořely. Tehdy za Husáka nedokázali zahrádkáři ukradnout z fabriky 140m kabelu v celku, takže mi po 40 letech připravili trable s hledáním dvou podzemních poruch.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.