To se stává naprosto běžně, když je instalace hotová a pak se koupí ventilátor s integrovaným časovačem. Tady byl plánovaný časovač v krabici, nebo jen vypínač.
Mně přijde v tomto okamžiku nejjednodušší a jediné správné prostě přemístit časovač z ventilátoru do krabice pod tlačítkem. Vyřeší to všechno: Indikace bude podle požadavků, nebude se muset nic bastlit, a nebude se tahat síťový napětí od tlačítka k časáku žlutozeleným vodičem. Všechno košer, samá pozitiva a sociální výhody. Při troše šikovnosti tam půjde narvat ten z ventilátoru (raději ho navléct do bužírky), nebo se dá koupit instalační časák do krabičky. Třeba
https://www.elektrohartman.cz/spinac-casovy-multifunkcni-cs3-4m-elektrobock
Aktuální časovač větráku se bohužel do krabice nevejde (těsně).
V praxi bych tedy s doporučeným novým časovačem:
U větráku napojil L a N přímo na větrák (půjde mimo časovač větráku). Zelenožlutý vodič tam bude nevyužitý.
Do krabičky vypínače přidal časovač a zapojil dle schématu z manuálu.
Nový časovač pod vypínač bude lepšie (hoc drahšie) riešenie než ten triak. S vetrakom netreba robiť nič, len svorku "Ls" prepojiť so svorkou "L". Tým bude vetrak bežať vždy, keď bude mať napájanie. Vetrakový časovač tak nikdy nevypne. Vypínať bude namiesto neho časovač vo vypínači.
Nový časovač pod vypínač bude lepšie (hoc drahšie) riešenie než ten triak. S vetrakom netreba robiť nič, len svorku "Ls" prepojiť so svorkou "L". Tým bude vetrak bežať vždy, keď bude mať napájanie. Vetrakový časovač tak nikdy nevypne. Vypínať bude namiesto neho časovač vo vypínači.
Večer ti k tomu namaľujem schému.
Super! Díky.
Počítám řešení s novým časovačem bez pájení nepůjde?
Koukal jsem, že dle manuálu umí časovač v některé konfiguraci i vypnutí stisknutím vypínače na 3s. To by také fungovalo?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5315 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 26 2026, 15:37 Předmět:
Na samcovy rady si dej pozor. To co namaloval je nesmysl, i když po výtvarné stránce je to moc hezké. Oranžový vodič nikam nevede, například.
Mám pocit, že navrhnutá řešení neplní tvé zadání, aby doutnavka svítila jen po dobu běhu větráku. Většinou bude svítit pořád.
V návodu k CS3-4 se píše o tlačítku s vestavěnou doutnavkou, ale kdy ta doutnavka svítí ? Možná pořád, aby byl ve tmě vypínač k nalezení.
Časovač CS3-4 mám doma třikrát a místo doutnavky používám k indikaci chodu uši.
Žlutozelený vodič se jednu dobu nesměl přeznačovat na koncích jinou barvou bužírky, protože se asi předpokládalo, že k tomu není důvod. Ale když do něj pouštíš občas fázi, asi by bylo dobré černou bužírku (pro lepší pocit) použít.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20840 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 26 2026, 15:58 Předmět:
Náhodou to použiju pro spínanou zásuvku . Ale je třeba počítat se závěrným proudem . První spotřebič do výkonu dle povoleného proudu gatem , výstupní dle triaku celkem .
To je možné. Neskúšal som to. Záverný prúd je naozaj dosť veľky. To som si neoveril. Vyriešil by to vhodný kondenzátor paralelne k tlejivke. Ale už ho niet kam zapojiť, takže ďalšie WAGO a to už sa príliš komplikuje.
PavelFF napsal(a):
Na samcovy rady si dej pozor. To co namaloval je nesmysl, i když po výtvarné stránce je to moc hezké. Oranžový vodič nikam nevede, například.
Uf, silné slová
Tak prikladám sľúbenú umeleckú maľbu, nech tu nemáme ten literárny klub. Ja beletriu tiež nemusím.
Aj toto zapojenie vyžadovalo dávku kreativity, ale malo by fungovať podľa očakávaní, aj s tým vypnutím po 3s podržaní, ak to ten časovač umožňuje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.