PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 17:34    Předmět: Zapojení signalizační doutnavky ke spínači větráku Citovat

Ahoj,
mám na záchodě větrák SILENT 100 CRZ Design a rád bych ho zapojil tak, aby při běhu větráku svítila signalizace na vypínači (doutnavka).

  • Větrák má vstupy: L (fáze), N (nulák), Ls (signální vstup pro časovač).
  • Ls aktivuje relé větráku na nastavenou dobu při přijetí napětí (~230V AC).
  • Používám ABB Tango momentový spínač (strojek 3558/3559 s doutnavkou).

Aktuální stav je, že se doutnavka rozsvítí pouze ve chvíli, kdy stisknu tlačítko. Jakmile ho pustím a momentový spínač vyskočí zpět, tak se doutnavka zhasne.

Lze prosím s některým ABB strojkem vyřešit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3775
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 18:15    Předmět: Citovat

Pokud ti doutnavka svítí při stisknutí tlačítka, znamená to že v krabici pod tlačítkem máš už teď pracovní nulák.
Pokud chceš aby ti svítila po dobu běhu ventilátoru, který má v sobě vlastní časovač, musel by ti vést od ventilátoru zpátky do tlačítka ještě jeden vodič. Jinak tu informaci nemáš jak dostat zpátky. Se strojkem to nemá nic společného, krom toho že by bylo potřeba tu doutnavku zapojit jinak.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1511
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 18:18    Předmět: Citovat

Nevím, jak máš provedenou samotnou instalaci. Principielně potřebuješ mít informační doutnavku připojenou na svorky napájení motoru samotného větráku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 6176

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 19:07    Předmět: Citovat

Ak prúd do vetráku prechádza krabicou vypínača, tak by šlo použiť LED diódu s vhodným bočníkom v ceste prúdu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
shadowrunner



Založen: Jan 25, 2026
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 19:18    Předmět: Citovat

Tady jsou fotky konkrétního zapojení.

Myšlenka byla, že když přes vypínač teče proud pro provoz větráku, tak to znamená, že větrák běží. V tu chvíli by doutnavka svítila. To některý z ABB strojků / jiná součástka do krabičky neumí?



zapojeni-vypinac.jpg
 Komentář:
 Velikost:  101.89 kB
 Zobrazeno:  14 krát

zapojeni-vypinac.jpg



zapojeni-vetrak.jpg
 Komentář:
 Velikost:  119.86 kB
 Zobrazeno:  15 krát

zapojeni-vetrak.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 6176

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:43    Předmět: Citovat

To by šlo.
Asi najjednoduchšie pridaním triaku k vypínaču.
https://www.gme.cz/v/1495041/dongfang-btb12-600brg-triak

Na triak naspájkovať tri dráty a triak zaizolovať, trebárs zmrsknúť do zmršťovačky.
Prostredný drát od triaku zapojiť do vypínača tam, kde sú teraz modré. Modré dráty pripojiť na zvyšné dva dráty od triaku pomocou dvojitej čokoládky, alebo pomocou dvoch wago. Samostatne, nie všetko dokopy! To znamená, jeden modrý drát na jeden krajný drát od triaku, druhý modrý drát na druhý krajný drát od triaku. Ďalej zelenožltý s hnedými na vypínači prehodiť. To znamená, že tam, kde sú teraz na vypínači hnedé by šiel zelenožltý a tam, kde je teraz zelenožltý by šli hnedé.

Snáď je to zrozumiteľné. Alebo to mám nakresliť?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5312
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 21:38    Předmět: Citovat

Nakresliť! Nejsme literární kroužek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 6176

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 21:54    Předmět: Citovat

No dobre, tak teda takto:


zapojeni-vypinac_891-uprava.jpg
 Komentář:
 Velikost:  82.32 kB
 Zobrazeno:  4 krát

zapojeni-vypinac_891-uprava.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled statného moderátora


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 20832
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 22:17    Předmět: Citovat

ID, I R Off-state leakage current VD = V DRM(max); V R = V RRM(max) ; Tj = 125 ˚C - 0.1- 0.5 mA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund