Zaslal: so leden 24 2026, 20:44 Předmět: UPSka na 100 V
Zdravím,
mám dotaz na UPSky. Nikdy jsem UPS nepoužíval, tak nevím jak to funguje.
Jde mi o to, zda UPSka, kterou budu stabilně napájet 100 V AC mi bude dávat na výstupu 230 V AC nebojen těch 100 V.
Hodil by se mi stroj, který bude mít na vstupu 90 - 110 V AC a na výstupu 230 V AC.
Je toto normální? Nebo takhle UPS nepracují?
Díky Čust.
Takhle to nepracuje.
U obyčejných je relé, které normálně propouští síť a při záloze přepne na měnič, který dává +- stejně jako je na vstupu. Tomu se říká off-line.
U dražších on-line to jede přes měnič vždy. Takže to na výstupu drží napětí poměrně přesně a při přepnutí na baterky si toho přepnutí ani nevšimneš.
Jestli to máš jenom na jeden pokus, tak nejlepší řešení je použít trafo z 100 na 240V a za to vrazit obyč 240V UPSku.
Teoreticky, keby si mal dve UPS, jednu na 100V a druhú na 230V a mali by rovnaké olovené baterky, tak by si ich tými baterkami mohol spojiť. Jedna by dobíjala baterku, druhá vybíjala. Len by tie UPS museli byť také polo-deb...neinteligentné, aby ti nekecali, že sa niečo deje s baterkou. Teda vlatne by si potreboval len jednú 230V UPS a jednú 100V auto nabíjačku.
Rozumíš tomu špatně. Komerčně dostupné UPS pouští do výstupu, to co mají na vstupu.
Pokud to chceš poslat někam na Filipíny nebo do USA, kde je 110VAC síť, tak použij 110VAC UPS a dej trafo za ní.
Pokud to chceš provozovat v civilizovaném světě, tak kup 240VAC UPS a dej trafo před ní.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3535 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 24 2026, 22:17 Předmět:
No mám takové tušení, že SMART APC s Online tpopologií má možnost nastavit výstupní napětí a jede tam trvale konverze z AKU nahodu. Ze sítě je pak dobíjení AKU. V programu (měl sem starší od ARTABANa) se dalo kreslit grafy a to nastavení šlo měnit.
Tak Online UPS by to možná zvládla, ale na 110V sem to s ní nikdy nezkoušel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35072 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 24 2026, 23:18 Předmět:
Co jsem kdy přišel do kontaktu s APC Smart-kama, tak se většinou daly pomocí SW nastavit na verzi sítě jak se 110V, tak 220-240V a dokonce podle toho uměly generovat i příslušnej výstupní kmitočet 50 nebo 60Hz - ALE VŽDYCKY TO BYLY STROJE "CO NA VSTUPU, TO NA VÝSTUPU" = neuměly konverzi ze 110V/60Hz na vstupu na 220V/50Hz na výstupu resp. opačně. A bylo jedno, jestli to byly menší UPSky s jednou 12V baterkou (typicky Smart 750i), nebo větší "dvoubaterkový" (1400i nebo 1500i) anebo velký průmyslový s výkonem 2 - 5kVA ve skříni s blokem několika mnoha sério-paralelně řazenejch 12V baterií. Asi by to ty průmyslový i uměly, ale znamenalo by to trvalej chod v měničovým režimu, kdy taková UPSka docela fest topí.
Pro ilustraci - na vojně jsem dělal na aparatuře, která měla tuhle funkci realizovanou pomocí podle potřeby zapínaný dvojice větví - jedný s trafem 3x380V/3x127V a druhý s motorgenerátorovým soustrojím, který mělo vstup taky 3x380V a výstup 3x127, ale ještě k tomu mělo na jedný ose stejnosměrnej elmotor krmenej v případě výpadku halou plnou baterek, který měly sério-paralelní kombinaci, nominální napětí 120V a mnou nikdy nezjišťovanou kapacitu - asi by šla dopočítat z toho, že to soustrojí mělo nominálně dodávat na výstup trvale 60kW a v případě výpadku vnějšího zdroje po dobu až 30 minut jenom z baterek ... Jmenovalo se to "UGP-60" - v originále "Установка Гарантированного Питания" a číslovka udávala výkon ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37082 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 25 2026, 0:04 Předmět:
Pre Japonsko sa vyrabaju ine modely UPS ako pre EU.
U APC plati:
I na konci = International, tzn. 230V a "pocitacove" zasuvky
M na konci alebo bez pismena = domestic, tzn. 120V a US zasuvky
J na konci = Japan, tzn. 100V
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.