Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 386 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne leden 18 2026, 21:34 Předmět: "Pojistný" termostat na plynový kotel (podlahovka)
Ahoj vespolek. Prosím o radu:
Rekonstruujeme byt, rozpočet máme omezený. Dáváme do podlahy vodní podlahové topení a budeme ho provozovat s původním kotlem (Thermona 20CX). Vodař nám ale doporučil, že by bylo dobré mít před kotlem ještě samostatný termostat, který by v případě, že by se pokazil termostat na kotli a pustil do oběhu příliš teplou vodu, natvrdo kotel odpojil od sítě.
Předpokládám, že použiju tohle nebo tohle a senzor připevním páskou na výstupní trubku. Jak ale zapojit termostat, aby to fungovalo správně? Budu mít u kotle vytaženou samostatnou zásuvku, do které bude kotel zapnutý. Mám zásuvce předřadit nějakou "krabičku"? Jakou a jak?
(Nedělám si to úplně sám, kabeláž mi tahá zedník s elektrikářskou praxí, ale tváří se, že nechápe, co po něm chci a jak to přesně má provést.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21048 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 19 2026, 8:29 Předmět:
Přednostně bych doporučil mechanický termostat, když má fungovat, jako nouzový.
Příliš mnoho funkcí elektronických termostatů s sebou nese riziko příliš mnoha potenciálně špatných nastavení.
Vhodný je například příložný na trubku, nebo kapilární, který se umístí o kousek vedle, a na trubku přitáhneš AB páskou jen čidlo (a pak celý spoj tepelně zaizoluješ do Orsilu).
Hill: na tu ochranu podlahovky to chce nastavitelný a s ručním resetem po překročení teploty.
Ten obyčejný s hysterzí je vhodný pro elektrokotel. Pro plynový kotel je potřeba, aby vypnul napájení kotle a už nezapnul do zásahu obsluhy. Problém je že běžně dostupné nastavitelné jsou až na vyšší teplotu nevhodnou pro podlahovku.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1426 Bydliště: BB SK
Zaslal: po leden 19 2026, 9:58 Předmět:
existujú mechanické havarijné termostaty, ktorý treba po vybavení resetovať, napríklad LY36 od Buderusu a mnoho iných. Vzhľadom na nemalý stály odber stykača, alebo diskutabilnú životnosť čínskej elektroniky, by som sa vydal touto cestou.
Ten buderus je k podlahovce k prdu - má moc vysokou minimální teplotu. Na podlahovku potřebuješ rozsah nastavení ideálně 30 až 50°C.
Já jsem v poslrdní době u známých zaznamenal dvě nehody. U první protekl kondenzát v Dakonu na řídící desku a kotel jel trvale a nereagoval na termostat. Podlahovka přežila pár hodin cca 60°C. Snad nedojde k nějakému úniku časem.
V druhém případě se zase z nějakého důvodu zasekl směšovací ventil. Topení je tam kombinované elektro s vložkou v krbovkách. Na elektro tam byl právě termostat bez ručního resetu a nějak to fungovalo a na nefunční ventil se přišlo až když teď během mrazů rozhicovali krbovky naplno.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21048 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 19 2026, 10:20 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
existujú mechanické havarijné termostaty, ktorý treba po vybavení resetovať... Vzhľadom na nemalý stály odber stykača, alebo diskutabilnú životnosť čínskej elektroniky, by som sa vydal touto cestou.
Jestli ten kotel po výpadku a obnovení napájení automaticky restartuje a nelze na něm navolit režim "start pouze ručně", pak samozřejmě jedině termostat, který se musí ručně nahodit, nebo obvod doplnit o relé se samodržným kontaktem aktivovatelné tlačítkem, například toto.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1426 Bydliště: BB SK
Zaslal: po leden 19 2026, 10:45 Předmět:
tým bol myslený typ termostatu, nie tento konkrétny, rozsah teplôt treba vybrať k podlahovke. Existuje aj klixon s resetovacím tlačidlom (teplota 105° len ilustračná, aby zase niekto nevrčal, že to je veľa)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.