Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 250 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: út listopad 25 2025, 7:19 Předmět: RS485 a terminály
Ahoj, když používám dva MAX485 jako full duplex a každá linka jede jen v jenom směru. Mám dávat terminál 120Ω jen na konec každé linky u receavere, jak to má např MAX491 nebo terminály na obou koncích?Dík
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1710 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út listopad 25 2025, 7:45 Předmět:
Full duplex RS485 se označuje jako RS422.
U RS422 stačí zakončení na straně přijímače, když dáš i k vysílači tak se nic moc nestane a bude to fungovat taky.
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 250 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: so listopad 29 2025, 20:05 Předmět:
Óuu, na jedné lince bude vysílat jen master, tak ok, a po druhé budou slave odpovídat, takže i když budou odpovídat v jiný čas, musím u každého řídit DE?
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 250 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 21:31 Předmět:
Zmije napsal(a):
Full duplex RS485 se označuje jako RS422.
U RS422 stačí zakončení na straně přijímače, když dáš i k vysílači tak se nic moc nestane a bude to fungovat taky.
Tak proč má 422 jiné parametry než 485, počet zařízení atd, když jde jen o fullduplex?
Pro ten tvůj full-duplex provoz je určen RS-422. Jeden vysílač, naproti jeden přijímač, totéž v opačném směru. RS-485 je určený pro poloduplex po dvou drátech s vícero vysílačema / přijímačema i když se dá samozřejmě provozovat jeden na jeden jako RS-422. Proto mají odlišné specifikace.
Edit: Ty to vlastně provozuješ s víc vysílačema na jedné lince, tak to není RS-422, to je půl vola a půl včely. Mástr vysílač a několik slejvů přijímačů, tak se dá provozovat RS-422, ale ten opačný směr vícero slejvů vysílačů je RS-485, RS-422 může mít jen jeden vysílač na lince.
Použij RS485 full duplex. 422 vůbec neřeš. Pokud máš víc TX na jedné lince, použití 422 to vylučuje, protože nemají 3-stavové výstupy (řízení směru) které ty potřebuješ. Jsou tam i nějaké rozdíly v impedancích apod, ale to tě nemusí zajímat, protože čistá RS422 je pro tvůj účel nepoužitelná (předpokládám, že chceš použít jeden driver, ne 2 součástky). Jsou chipy označené jako RS422/485, tam by neměl být problém.
Pokud už budeš driver vyvírat, zvol model s fail-safe ochranou, ušetříš si ta 2 odpory na které se často zapomíná aby na výstupu příjimače bez komunikace nebyl šum. Pokud máš víc zařízení, není od věci použít model s vyšší odolností vůči rozdílu zemních potenciáů, dělají se např i s 60V apod. Taky ochrana proti zkratu není k zahození. A nekupuj zbytečně rychlý, bude náchylnější k rušení.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.