Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Kombinovaná 3f+1f zásuvka SEZ IZVZ1653 - jištění?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6110
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 10:39    Předmět: Citovat

Tyto kombinované zásuvky mají využití hlavně v případech, kdy na stávajícím místě není možné, nebo ekonomické vyvést samostatný jednofázový obvod. Osobně je považuju spíš za kompromis, který je přijatelnější než nějaký horší bastl (než je sama zásuvka).

V nové instalaci záleží na předpokládaném charakteru používání. Jsou určené spíše pro příležitostné použití jednoho nebo druhého vývodu, oba současně nelze plně zatížit. Pojistka pro typ IZVZ32 má pouze 10 A, což je max. zatížení pouzdra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 3730

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 11:00    Předmět: Citovat

Achab: no a přesně ta první věta v prvním odstavci je můj případ.
_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 7007
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 16:46    Předmět: Citovat

Podle mne je největší prasárna to jištění 16A trubičkovou pojistkou. Vždyť nemá žádnou pořádnou zkratovou odolnost. Někde blízko rozvodny/trafa se při pořádné zkratu odpaří i s pouzdrem.
_________________
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3626
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 19:52    Předmět: Citovat

Je to zcela košer. 3f jistič vypne v předepsaném čase i na jednofázový zkrat či přetížení. Co být nesmí, tak naopak tři jednofázové jističe na jeden kabel/přístroj.
Žádnej revizák s tím nikdy neměl problém. A že jsem se jich něco namontoval.
Je to certifikovaný výrobek. Jediné co tě musí zajímat, tak aktuálně platný požadavek na použití pr. chrániče.
Takjan: Nesmysl. Od výrobce je tam trubičková pojistka s odpovídající vypínací schopností, a právě takovou se má i nahrazovat. Zkratovej proud je navíc omezenej i předřazeným jištěním.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 450
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 21:32    Předmět: Citovat

A není trubičková pojistka jak trubičková pojistka. Na jištění velkých proudů se pojistky malé myslím 5x20 plní keramickým pískem na zhášení oblouků a větší zas cca 6x 30,něco zas mají prostor uvnitř (pojistky co jsem měl v ruce). Zásadní je pouzdro na kterém máš napsáno maximální proudové zatížení ať ho neupečeš.
Dále k těm zásuvkám: z rozvodny kabel CYKY 4x10 do rozváděče pak na chránič, z toho jistič 3/20A/B, dále CYKY 5x4 k zásuvkám 32A/5kolík rozbočení v Acidurkách vzdálenost cca 40 + 30m.
Další jistič 3/16A/B na kombinované zásuvky 32A/5kolík s pojistkou 10A na jištění 230V a jednu kombinovanou 16A/5kolík bez pojistky 230V. Vše po revizích a podle výchozí revize funkční od roku 2021.

Ranson - ano, kabel 4x.. nebo 5x.. musí být vypnutý ve všech fázích. Jiná situace je přes jednotlivé pojistky přívod z primárních pojistek na ze sloupu, přívod k motorům atd. Ale to už jsme někde jinde...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6110
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 21:36    Předmět: Citovat

Nevím jaké pojistky dává SEZ, ale keramické 5 × 20 s hasivem mají vypínací schopnost až 1,5 kA. Na ilustračním obrázku je běžná skleněná, tyto vypnou podle typu max. 35 až 200 A.
Ovšem zkratový proud v domovní instalaci málokdy překročí 1 kA. Pro dosažení 1,5 kA vychází impedance kolem 0,15 Ω. Doma mám na konci obvodů asi 0,4 Ω (po rekonstrukci, 100 m od trafostanice).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 450
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 21:58    Předmět: Citovat

Ale ve venkovním prostředí (i když pod stříškou) pracuji vlivy hlavně vlhkost a v našem případě i čpavkové výpary. To přechodovým kontaktům moc nepřidá.
Už jsem měnil i pouzdra pojistek - rezavé uvnitř jak liška. Ještě že děláme častější pravidelné měření před revizemi. Na to nás i revizáci upozorňovali - nestačí měřit a čistit kolíky ale občas vytáhnout i pojistku a zkontrolovat vnitřek pouzdra. Z mojí praxe s nimi souhlasím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3626
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 8:47    Předmět: Citovat

Zkratovku je potřeba opravdu řešit jenom v těsné blízkosti velkých traf. Typicky na rozvodně ve fabrice hned za šínama od 1MVA trafa.
Teď zrovna připojuju truhlárnu na nepřímé měření 125A. Trafo 250kVA je asi 30m daleko a impedance v pilířku před hlavním jističem je 0,17Ω. I kdyby to bylo míň, zkratový proud omezí jistič na sekundáru trafa, pak pojistky v sekční pojistkovce, pak jsou pojistky v pojistkovce odběru, pak hlavní jistič, pak jističe v rozvaděči. Když si to člověk naháže třeba do Sichru, krásně vidí jak za každým jistícím prvkem zkratový proud klesá.
K těm trubičkovým pojistkám. Něco si člověk uvědomí, když si náhodou šlusne DC napájení blbýho 200W koncovýho zesilovače. Ve zdroji kondenzátory o desítkách mF nabitý na 55V. Z toho běžná trubičková pojistka s vypínací schopností 35A vůbec není nadšená.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 36876
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 8:57    Předmět: Citovat

Tie poistky niekedy vydrzia dost. Cez F8A som vyrazil istice 16A a 25A a poistka sa ani neprepalila.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1841

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 10:15    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Zkratovku je potřeba opravdu řešit jenom v těsné blízkosti velkých traf. Typicky na rozvodně ve fabrice hned za šínama od 1MVA trafa.
Teď zrovna připojuju truhlárnu na nepřímé měření 125A. Trafo 250kVA je asi 30m daleko a impedance v pilířku před hlavním jističem je 0,17Ω. I kdyby to bylo míň, zkratový proud omezí jistič na sekundáru trafa, pak pojistky v sekční pojistkovce, pak jsou pojistky v pojistkovce odběru, pak hlavní jistič, pak jističe v rozvaděči. Když si to člověk naháže třeba do Sichru, krásně vidí jak za každým jistícím prvkem zkratový proud klesá.
K těm trubičkovým pojistkám. Něco si člověk uvědomí, když si náhodou šlusne DC napájení blbýho 200W koncovýho zesilovače. Ve zdroji kondenzátory o desítkách mF nabitý na 55V. Z toho běžná trubičková pojistka s vypínací schopností 35A vůbec není nadšená.


Taky v katalogovém listu má běžná trubičková pojistka dovolené podstatně menší napětí DC než AC. Trubičková pojistka na vysoké DC napětí stojí podstatně víc peněz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 20541
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 10:21    Předmět: Citovat

Ty vogo , pročpak asi ???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 7007
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 18:21    Předmět: Citovat

Viděl jsem rozstřelené trub. pojistky v přístrojích na 230. Pravda, ne pískové. Jenže tu obyčejnou tam někdo pak narve. A psal jsem blízko rozvodny, trafa.
_________________
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 36876
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 18:23    Předmět: Citovat

Ano, rozletiet sa vedia pekne. Preto sa niekedy davaju do zmrstovacky, podobne ako varistory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund