Lukar já s kombi zásuvkami nemám žadný problém... je to ok... ale nesmí se vytáhnout další (samostaná) 1f zásuvka... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Lukar: ne, já chci tu kombizásuvku a v textovém "schématu" uvádím její vnitřní zapojení.
Osobně se taky kloním k názoru, že jde o oficiálně vyráběné a schválené zařízení a neměl by být problém.
Nicméně co vyvádějí a hlavně mimo jakékoliv oficiální požadavky dokážou vygenerovat někteří revizáci, je neuvěřitelné... Evidentně se z osoby, která má kontrolovat shodu skutečnosti s tím, co je nakresleno, zcela svévolně pasují do role jakýchsi "povolovatelů" na základě něčeho, co si vykonstruovali v hlavě. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Ze dvou možností často volím tu třetí.
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 10 2025, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
To bys mi mohl rovnou říct, na základě které normy (zmíněné v nějakém zákoně) se z takové kombinace nesmí odbočit další zásuvka. Neuvažuju o tom, ale co kdyby...
Díky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
tak norma ČSN 33 2130 ed. 4, čl.5.3.10 říká že na 1 obvod pouze 3f zásuvky na stejný jmenovitý proud
No, ono je to tam krapet jinak, nikde tam není slovo "pouze". No a v normálních zemích co není zakázáno, to je dovoleno (přičemž ty zákazy nemusejí mít nutně jen sekulární původ)...
3f_zasuvky.png
Komentář:
Velikost:
41.62 kB
Zobrazeno:
5 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Přesně tak, další soudruh rozumu mdlýho, co nedokáže pochopit psanej text.
Pokud normodementi zase neperlili, tak je taky stále možný na 3f přívod dávat vícero 1f zásuvek (rozbočením v krabicích se dycky vytáhne jedna fáze proti nule a zemi). Jediná podmínka byla, že to musí jít vypínat jedním vypínačem - což společnej 3f jistič plní. Což dává naprostej smysl, pokud dojde k poruše na jedné fázi, mělo by to odstavit všecko v okruhu (a ten je 3f), aby neco nekde nezůstalo živý. A taky že prvky, v kterejch se to rozbočuje, musí být určený na 400 V (což bacha např. běžný zásufky/vypínače jsou na 230; jenže zastávám názor, že dyž se to rozbočí ve wagofce, tak je to OK, je to KRABICová svorka, a normovaná na 400 V).
Nedává nejmenší smysl v dílnách a fabrikách tahat DESÍTKY samostatnejch kabelů vo kilometrovejch délkách, dyž stačí vést 5×2,5ky a z toho si rozbočovat jednotlivý zásufky. Zatížený budou v sumě dycky maximálně 3 vodiče - při rovnoměrné zátěži se to vynuluje na nule (čili všecko mezi fázema), při nerovnoměrné poteče nulou nejakej dílčí proud v každé třetině periody, a zbytek poteče mezi fázema. (Nulu každopádně není možno nijak přetížit s ohledem na to, že proudy fází se sčítají vektorově, nikoli skalárně. Radši to sem napíšu, než nejakej expert bez znalostí učiva lepší ZŠ příde a začně valit že nulou poteče 48 A, a podobný hovna )
Je to prasárna z 3f obvodu tahat nějaké další věci... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Prasárna je vole tahat ve fabrikách svazky tlustý jak stehno a mít tam počty prvků že se to nevende ani do skříně vod podlahy do stropu, ale chce to celou svou vlastní ROZVODNU. Nevidím absolutně žádnej problém mít 3f průběžný vedení a z něj si postupně vyvádět na 1f odběry, za dodržení podmínky jištění (chránění) a použití správnejch prvků. Ty seš nákej negramot, případně děcko ze školky, že máš se vším problém? Samozřejmě, špatně je, dyž vedení začíná CYKY-J 4×4 a končí CYKY-J 3×1,5 v zásufce, a celý to je jištěný M 3×24,7 A, a podobný zhovadilosti, co vídám. Vedle toho průběžnej zásufkovej okruh B 25 A, překročenejch 10 zásufek na okruh, a eště z toho vytahaný světla v CY 1,5. Zajímavý je, že to ani jednomu elektrozednickýmu revizákovi, kterej to revidoval, případně do instalace přímo šahal, nevadilo, a eště si rádi do toho vokruhu přidali třeba CYKY-J 3×1,5 na rolety (přičemž kabely s WAGOfkama na koncu jsou venku na dešťu, a pod napětím ).
Používalo se to tak ve fabrikách dlouhý desítky let, počínaje světelnejma vokruhama (s ohledem na ty výbojkový svítidla, co bralo stovky wattů každý jedno), to vim dyž to v jednom kusu původní fabrické haly teď předělávám žejo (a není to první fabrika) Dycky u každýho světla acidurka a vytažená postupně L1, L2, L3, a tak dokola. Vedení jeden průběžnej čtyřžílovej kabel (obvykle AYKY-J 4×2,5, ale někdy ai měď), místo TŘECH kabelů. Spínání většinou stykačema, ovládanejma přes vypínač. Zásuvky v tédle hale (už) nebyly, to už nekdo dávno sundal, ale jinak némlich to samý.
Neboj, třeba jednou dospěješ a budeš taky moct dělat fabriku…anebo ne, a zůstaneš u elektro-zeď-ničení
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20532 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 11 2025, 8:55 Předmět:
Tak prý blbej nápad tahat z 3F 1 fázi . To je neuvěřitelná zvrácenost myšlení . Jak to může člověk v elektrotechnice nejen vyslovit , ale i napsat ?? Sebrat okamžitě veškerá pověření .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.