Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4773 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 28 2025, 10:49 Předmět:
Ale čistě teoreticky pokud je ve zkratu vodičů nějaký držák nebo vrut šroub měl by se dát napísknout . Nevím jestli to není sočástí nějaké kovové konstrukce, která by pískala celá, ale pak by se to dalo dohledat ohmetrem a pomocným vodičem. Je to individuální.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 679 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne listopad 30 2025, 9:29 Předmět:
Mám osvědčenou metodu jak píše Martinkopp, pustit do toho třeba 5A z laboratorního zdroje a jít po trase s termokamerou. Nádherně se tím třeba odhalujou nefunkční prodlužováky a volně ložený kabely. Připojíš, necháš 5 minut a pak je nalezení místapoškození s přesností na cm otázkou několika vteřin.
Jen musíš vědět, kudy to vede. Pak je taky dobrý se zamyslet, když víš kudy to vede, co se tam dělalo za práce a jak je co kotvený.
Pokud je kabel přerušený, pak pomůže regulovatelný VN zdroj a zase termokamera.
No a někdy se to ani nevyplatí hledat a je lepší natáhnout novej kabel, záleží na okolnostech.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20071 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 30 2025, 9:53 Předmět:
Florian napsal(a):
Slusne schema toho razaku by se hodilo.Kdyby měl někdo třeba i slušný odkaz na odzkoušenou stavbu,také by bylo fajn....
Ty by sis troufnul na něco, co opakovaně každý 2 sekundy dělá pulz 6-15kV s možností energetického rázu až 300 J? Proud se tam dá nastavit až několik set mA ale nevím, jak to je provázaný s napětím a energií rázu. Já to měl objednaný i s obsluhou při hledání přerušenýho topnýho kabelu celkem 4x. Těžká bedna asi 40 x 40 x 20 cm. Asi v tom budou zajímavý silový střeva, cena je kolem 15 000 ojro. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5270 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 30 2025, 16:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Florian napsal(a):
Slusne schema toho razaku by se hodilo.Kdyby měl někdo třeba i slušný odkaz na odzkoušenou stavbu,také by bylo fajn....
Ty by sis troufnul na něco, co opakovaně každý 2 sekundy dělá pulz 6-15kV s možností energetického rázu až 300 J? Proud se tam dá nastavit až několik set mA ale nevím, jak to je provázaný s napětím a energií rázu. Já to měl objednaný i s obsluhou při hledání přerušenýho topnýho kabelu celkem 4x. Těžká bedna asi 40 x 40 x 20 cm. Asi v tom budou zajímavý silový střeva, cena je kolem 15 000 ojro.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20071 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 30 2025, 16:38 Předmět:
S tím, jak píšeš "parním přístrojem" je za 15 minut bušení vidět na infrakameře na podlaze flek i skrz 13 cm betonu. Takže to uvidíš i ve zdi, možná i v tom sádroši. A kudy to vede, poznáš hned, stačí projít předpokládanou trasu, v místě oblouku to je docela slyšet, takže stetoskop na přesnější dohledání. S tím šidítkem, co popisuješ by jsem to hledat v meandru topný podlahy nechtěl, nejspíš by to ani dýlkově nalýzt nešlo. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5270 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 30 2025, 17:15 Předmět:
Celeron napsal(a):
... je za 15 minut bušení vidět na infrakameře na podlaze flek i skrz 13 cm betonu...
Tady ale není podlahové topení a jedna žíla v 13cm betonu. Není vhodné pouštět do CYKY kabelů 15kV. Spíš by se tak poničilo ještě mnohem víc.
Úplně stačí nízké napětí a velký proud - a pak jít po čuchu a/nebo poslouchat kde se škvaří plasty. Sice požár zničí i nevinné kabely v souběhu, ale zase bude jistota ohledně místa zkratu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.