V rozsáhlém objektu probíhala velká rekonstrukce topení a klimatizace. Spousty prostupů pro trubky, kabely, vzduchotechniku, následné rošty pro sádroš. Po zapnutí nuceného ofuku radiátoru mi v podkrovní kotelně vypadává jistič motorů. Po odpojení z lišty jsem zjistil zkrat dvou žil CYKY do Nka. Pravděpodobně je kabel někde navrtaný, svlíknutý z izolace a fáze už si našla cestu do nuláku. Jenže, délka kabelu cca 50m přes dvě podlaží a několik místností. Kudy, nikdo neví. Jak najít poruchu na kabelu? Asi tuším, těžko. Co? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20857 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:19 Předmět:
Velmi přibližně to místo zjistíš změřením odporu smyčky, ale chce to ohmmetr na revize pospojení, aby uměl malé odpory. Je-li zkrat dokonalý, dopočítáš se podle průřezu a měrného odporu. V případě, že ten zkrat má nějaký, i malý, přechodový odpor, už to moc nepomůže.
Přesněji ti to zjistí někdo, kdo má vysokofrekvenční nebo impulsní hledačku zkratů, bude to určitě levnější, protože to není zrovna levný měřák a kvůli jednomu kabelu se nevyplatí ho kupovat..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20055 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:27 Předmět:
Šluslý nebo přerušený topný kabely v podlahách se hledaj tak, že se do zkratovanejch nebo přerušenejch žil nebo žíly proti opletení pouští VN pecky z rázovýho generátoru. V místě zkratu začne hořet oblouk a infrakamerou se pozná po nějakým čase i třeba skrz 13 cm betonu kde to je. Jde to i bez kamery doktorským stetoskopem, v místě zkratu to je slyšet. Ale je tam problém, někdy rázovej gener ten šlus dokonale provaří a je jen náhoda, pokud se to dalšíma rázama dokáže rozpojit. Mě se to svaření povedlo rozpojit pomocí 400V jištěných 25A, prostě se to upálilo mezifázovým zkratem a pak už na rázovej gener to nalýzt šlo. Maj to porucháři v Čezu.
No a samozřejmě na obou stranách kabel odpojit. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6963 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:28 Předmět:
Ohmmetr na revize netřeba. Stačí laboratorní zdroj a voltmetr, do zkratovaného kabelu se pustí známý proud a přímo na kabelu, tedy "čtyřvodičově" se změří napětí a odpor se spočítá. Problém činí, jak píšeš, pravděpodobný přechoďák v místě navrtání. I tak ovšem měření poskytne informaci, že zkrat není blíže, než něco. Pokud se měření provede z obou stran příslušného kabelu, lokalizace zkratu se dá udělat již celkem přesně. Na hledání, kudy kabel vede, se dá použít orientačně levná vf trasovačka od číňana. Dosah ovšem není nic moc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8602 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:41 Předmět:
Bohužel zkrat není dokonalý. Asi prohořený spoj. Na nízkoohmový šlusmetr ukazuje 15-30 Ohmů. Po připojení na 230V okamžitě tvrdě letí jistič 6A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ak z jedného konca pustíš prúd z laboratórneho zdroja trebárs 5A a zmeráš napätie na strane napájania, tak máš celkový odpor. Ak zmeráš napätie na druhom konci vedenia, tak máš odpor skratu. Ak odrátaš od celkového odporu odpor skratu, tak máš odpor vedenia od napájania po skrat.
Alebo ak máš osciloskop s generátorom trebárs obdlžníku, tak by si mal vedieť odmerať odrazy, podeliť čas rýchlosťou svetla a máš vzdialenosť po skrat.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7001 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt listopad 27 2025, 19:02 Předmět:
Když to je možné, tak měřit z obou stran. Z poměrů odporů to lze nějak přibližně určit. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8602 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 27 2025, 19:57 Předmět:
Možná by byl dobrý ten rázový gener, co píše Jirka (Celeron). Ten používají i k hledání zemních kabelů. Tady by stačil menší náboj elytu, cca po 1s pouštět do kabelu. Kdyby bylo v baráku úplný ticho a klid, možná by rozestavěné hlídky něco uslyšely. Ono by se mohlo po chvíli i dýmit. Jenže pokud je porucha schovaná někde pod sádrošem, tak stejně smůla. Možná bych mohl zkusit i systém, co používám na vyhledávání zkratu na linkách venkovního vedení 100V rpzhlasů. Do zkratované smyčky kabelu pustit 1kH v obdélníku a idukcí jít po trase kabelu. Jenže v CYKYně se magnetická stopa logicky ruší. Kabely jdou souběžně. Ale zkusím to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jako co jsme měli podobné problémy u nás bylo téměř vždy nakonec snazší najít si novou trasu která nikomu nevadila a natáhnout si tam nový kabel. _________________ Internet - metla lidstva
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.