Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jak vyhledat zkratovaný kabel?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8601
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:11    Předmět: Jak vyhledat zkratovaný kabel? Citovat

V rozsáhlém objektu probíhala velká rekonstrukce topení a klimatizace. Spousty prostupů pro trubky, kabely, vzduchotechniku, následné rošty pro sádroš. Po zapnutí nuceného ofuku radiátoru mi v podkrovní kotelně vypadává jistič motorů. Po odpojení z lišty jsem zjistil zkrat dvou žil CYKY do Nka. Pravděpodobně je kabel někde navrtaný, svlíknutý z izolace a fáze už si našla cestu do nuláku. Jenže, délka kabelu cca 50m přes dvě podlaží a několik místností. Kudy, nikdo neví. Jak najít poruchu na kabelu? Asi tuším, těžko. Co?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 20856
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:19    Předmět: Citovat

Velmi přibližně to místo zjistíš změřením odporu smyčky, ale chce to ohmmetr na revize pospojení, aby uměl malé odpory. Je-li zkrat dokonalý, dopočítáš se podle průřezu a měrného odporu. V případě, že ten zkrat má nějaký, i malý, přechodový odpor, už to moc nepomůže.
Přesněji ti to zjistí někdo, kdo má vysokofrekvenční nebo impulsní hledačku zkratů, bude to určitě levnější, protože to není zrovna levný měřák a kvůli jednomu kabelu se nevyplatí ho kupovat..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 20054
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:27    Předmět: Citovat

Šluslý nebo přerušený topný kabely v podlahách se hledaj tak, že se do zkratovanejch nebo přerušenejch žil nebo žíly proti opletení pouští VN pecky z rázovýho generátoru. V místě zkratu začne hořet oblouk a infrakamerou se pozná po nějakým čase i třeba skrz 13 cm betonu kde to je. Jde to i bez kamery doktorským stetoskopem, v místě zkratu to je slyšet. Ale je tam problém, někdy rázovej gener ten šlus dokonale provaří a je jen náhoda, pokud se to dalšíma rázama dokáže rozpojit. Mě se to svaření povedlo rozpojit pomocí 400V jištěných 25A, prostě se to upálilo mezifázovým zkratem a pak už na rázovej gener to nalýzt šlo. Maj to porucháři v Čezu.
No a samozřejmě na obou stranách kabel odpojit. Wink

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6963
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:28    Předmět: Citovat

Ohmmetr na revize netřeba. Stačí laboratorní zdroj a voltmetr, do zkratovaného kabelu se pustí známý proud a přímo na kabelu, tedy "čtyřvodičově" se změří napětí a odpor se spočítá. Problém činí, jak píšeš, pravděpodobný přechoďák v místě navrtání. I tak ovšem měření poskytne informaci, že zkrat není blíže, než něco. Pokud se měření provede z obou stran příslušného kabelu, lokalizace zkratu se dá udělat již celkem přesně. Na hledání, kudy kabel vede, se dá použít orientačně levná vf trasovačka od číňana. Dosah ovšem není nic moc.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8601
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:41    Předmět: Citovat

Bohužel zkrat není dokonalý. Asi prohořený spoj. Na nízkoohmový šlusmetr ukazuje 15-30 Ohmů. Po připojení na 230V okamžitě tvrdě letí jistič 6A.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 5861

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:54    Předmět: Citovat

Ak z jedného konca pustíš prúd z laboratórneho zdroja trebárs 5A a zmeráš napätie na strane napájania, tak máš celkový odpor. Ak zmeráš napätie na druhom konci vedenia, tak máš odpor skratu. Ak odrátaš od celkového odporu odpor skratu, tak máš odpor vedenia od napájania po skrat.

Alebo ak máš osciloskop s generátorom trebárs obdlžníku, tak by si mal vedieť odmerať odrazy, podeliť čas rýchlosťou svetla a máš vzdialenosť po skrat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 20054
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 16:58    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
Bohužel zkrat není dokonalý. Asi prohořený spoj. Na nízkoohmový šlusmetr ukazuje 15-30 Ohmů. Po připojení na 230V okamžitě tvrdě letí jistič 6A.

Tak to je pro ten rázovej generátor úplně ideální stav. Měření odporu je v tomhle případě nepoužitelná hovadina.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 7000
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 19:02    Předmět: Citovat

Když to je možné, tak měřit z obou stran. Z poměrů odporů to lze nějak přibližně určit.
_________________
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund