PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 16:53    Předmět: Istenie lampy na vzdušnom vedení. Citovat

Pozdravujem vás darhí priatelia.
čím (akou poistkou) by ste istili lampu pouličného osvetlenia napojenú zo vzdušného vedenia? Voľakedy dávno na to boli Ziperky. Ale dnes?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3582
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 18:35    Předmět: Citovat

Nová svítidla VO mívají pojistku vestavěnou. I řada starších typů. Jinak bych se nerozpakoval ji do svítidla doplnit, třebas i trubičkovou do pouzdra s vývody kablíkem. Jenom použít provedení s vyšší vypínací schopností.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 442
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 21:03    Předmět: Citovat

Svítidla VO na stožárech mají pojistku u paty stožáru. pokud máš VO těleso (záleží jaké provedení 70-150W) sodík, metal, led, nechávali jsme 6-10A patrony. Neviděl jsem vestavnou pojistku uvnitř tělesa. RANSON jaký typ VO má vestavnou pojistku? VO jsem v předchozí práci opravoval (výměna doutníku, tlumivky, zapalovače, atd., LED se měnil kus za kus) tak mě to zajímá. Lukáši, víc informací o typu VO co máš by nebylo? Např. LED tělesa mají kapacitní zátěž, takže velký mžikový nárust I. Trpí vypínače, vybavují rychlé pojistky...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LukasFlamik



Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 53

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 0:24    Předmět: Citovat

Niektoré majú vstavanú poistku niektoré nemajú....... Pýtam sa všeobecne. Už len keď zoberiem, že v rozvodni VO je 100A poistka a lampa je pripojená z AlFe lana 1,5mm drôtom tak už len toto nieje celkom v poriadku. Preto ma zaujíma tá poistka hneď na odbočke z vedenia.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8578
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 8:45    Předmět: Citovat

Lukáši, vy máte na výstup VO 100A pojistku? To svítíte půlku Prahy, ne? A při zkratu někde na vzdáleném vedení ani nevybaví. To nemáme ani na vstupu a jednotlivé fáze do větví ulic mám 10A. Což pro LED 30W svítidla stačí s velkou rezervou. Elektronické předřadníky dnes už výhradně LED svítidel mají na vstupu krom síťového filtru většinou odpor který jednak omezí náraz a zároveň poslouží jako pojistka pro případný zkrat čehokoliv za ním. Bývá často neviditelně ukrytý v nějakém návleku. Pravděpodobně ze silikonu taky pro to, aby při zkratu a jeho destrukci nezpůsobil další neplechu. Bývá 0,25-0,5W, výjimečně 1W s hodnotou nižších jednotek Ohmů. To podle příkonu svítidla a tím i provozní tepelné ztráty.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek


Naposledy upravil mi-ro dne so listopad 08 2025, 8:58, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 5774

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 8:48    Předmět: Citovat

A prečo by si to chcel istiť? Čomu to vadí neistené? Ak ti ide len o ten kus tenkého drátu, tak je to vedenie, ktoré má byť istené na začiatku, nie v spotrebiči. Ale aká je ekonomická efektivita istenia metrového drátu? A čo hrozné sa môže stať, ak ten kus drátu nebude istený?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3582
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 9:23    Předmět: Citovat

VO dělám pravidelně. Jak nové, tak opravy starého. Nikdy jsem neviděl větší jištění než 32A na větev. 100A je nesmysl. To bys musel mít hlavní jistič 125A, a elektroměr s nepřímým měřením.

Na druhou stranu, u napájecí větve VO nejde o koncovou instalaci, na kterou se vztahuje samočinné odpojení do 40ms, ale o distribuční vedení. Tam je požadavek na jištění mnohem benevolentnější.

S průřezem odbočky pro svítidlo nemá jištění větve VO nic do činění. Proto se taky ta odbočka jistí ještě malou pojistkou pro každé svítidlo. Že je odbočka k pojistce natažená jedenapůlkou, to je v pořádku. Stejnou jedenapůlkou máš v rozvaděči za velkým trafem připojenou 10A pojistku pro ovládání ze šín jištěných na 3200A. Těžko bys ji připojoval deseti paralelními lany po 240mm².

O pojistce ve sloupu se nebavíme. Ty jsou při přívodu zemním kabelem. Dotaz zněl na VRCHNÍ vedení.
Suma sumárum: Vrchní vedení je jištěné jako distribuce. Odbočka ke světlu se jistí externí pojistkou, nebo pojistkou ve svítidle. Pokud ve svítidle není od výrobce, není problém ji doplnit.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3582
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 11:11    Předmět: Citovat

Vestavěnou pojistku E27měly třeba výbojkové klobouky nebo některé typy laminátových výbojkových svítidel s krčkem na výložník. Byly to typy přímo určené pro vrchní vedení.
Dnes se objednávají s pojistkou LED svitidla. Tam je většinou trubičková. Nepotkáš to často, vrchní vedení už docela vymizela.
Předřadníky značkových LED svítidel majií softstart. Akorát jednou nám to při zapnutí vyrazelo. To když projektant (ať všichni bídně pojdou) vyprojektantoval novou větev o cca patnácti svítidlech rozházených pěkně na tři fáze, napojenou jako prodloužení větve stávající, která ovšem byla jednofázová. Takže k nějakým dedeti výbojkám přibylo patnáct LEDek. Ty výbojky při náběhu berou víc jak dvojnásobek jmenovitého proudu. Tam to vyřešila výměna jističe B za C.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8578
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 12:27    Předmět: Citovat

A když už jsme u toho téma, možná jsme už někdy řešili. Taky dělám v regionu VO, BOR, informativní měřiče-radary. A právě tyto radary mají od různých výrobců všechny zpožděné připojení nabíječe akumulátoru. A to ne nějaký softstart ale férový zpožďovací relé nastavená na zpoždění v řádů minut. A to jsem nějak nepochopil. Ví někdo proč? Kromě rozložení nárazu proudu při rozsvícení VO kdy se zapíná i nabíječka mě nic jiné nenapadá. Přijímače BOR to nemají. PS v rekonstruovaném rozvaděči VO mám taky několik zpožďovacích relé na jednotlivé linky s různými časy, právě kvůli nárazu. Při zapnutí VO to vypadá skoro jako ve Svěrákově Obecné škole.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3582
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 13:00    Předmět: Citovat

Napadají mě jedině ty výbojky. Až do úplného rozsvícení berou něco přes dvojnásobek In. Trvá to tak minutu. Tak aby se k tomu nepřičítala ještě další zátěž? U LED svítidel by stačily sekundy. Tak aj dostáváme hotové rozvaděče na VO. Stykače pro jednotlivé vývody jsou odskákané po cca 5s za sebou.
Teoreticky by ještě mohlo ve velkém městě jít o velkoodběr. Pak by byl tarif nastavený na konstantní odběr. A mohlo by se odčasováním (třeba po pěti-deseti minutách) omezit čtvrthodinové maximum. Ve spojení s výbojkami, u LED to nedává smysl. Ale to fakt čistě teoreticky. Přijde mi to jako přemrštěně sofistikovaný, a musela by na jednom odběru viset půlka okresního města.
Ještě by to vlastně mohl být požadavek distribuce, aby neměli po setmění velký nárazy.
Tu moje fantazie končí.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LukasFlamik



Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 53

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 14:11    Předmět: Citovat

Ešte raz drahí priatelia popožím otázku: Čím (akou poistkou) by ste istili lampu resp kábel k lampe pouličného osvetlenia napojený na vzdušné vedenie. Voľakedy dávno na to boli Ziperky poistky. Ale dnes? PS: na 100A poistku je napojených cca 60 sodíkových výbojok 150W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8578
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 18:19    Předmět: Citovat

Klidně klasikou, 6-10A. Provozně bez problémů, při poruše bez problému. Pouzdro a provedení nepíšeš. Dříve se dávaly partony se závitem E27, dneska se dává lištové pouzdro na trubičkové pojistky 5x20.
.

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
LukasFlamik



Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 53

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 19:23    Předmět: Citovat

To miro:
Ako riešiť mechaniku? Nechať porcelánové poistkové puzdro E27 zavesené za drôt pripojený na AlFe lano?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3582
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 19:30    Předmět: Citovat

https://www.gme.cz/v/1512842/k2341-pojistkove-pouzdro-na-kabel
Pokud to je do svítidla, tak úplně stačí něco takového.

Těch šedesát výbojek visí na jedné fázi? Jaký je potom hlavní jistič? Nebo to je někde ve fabrice a VO nemá vlastní odběrné místo?

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LukasFlamik



Založen: Sep 29, 2025
Příspěvky: 53

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 21:04    Předmět: Citovat

Ale drahý priateľ, veď jasne píšem, že poistkou chcem istiť všetko, čo nieje proti skratu chránené polohou, takže aj prívodný kábel do lampy. Hento puzdro čo si poslal sa na slnku behom pár mesiacov rozpadne.

Čo sa týka počtu výbojok tak spolu ich je cca 250, rozfázované.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.24 sekund