Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19965 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 05 2025, 10:14 Předmět:
Tak jsem tu měl podlaháře s měřákem. 10 tejdnů po betonování a vlhkost stále mezi 18-21. 5-6 cm betonu, říká se, že na vyschnutí 1 cm betonu je potřeba týden. A to tam 14 dní běžel immerwährend odvlhčovák a teplota v jádru podlahy byla některý dny až 34℃. Za poslední týden odvlhčovák vycucne už jen půllitr za celej den, když jsem začal odvlhčovat, tak to bylo 6 litrů za den. Nevím co s tím, jak to urychlit aby to spadlo na těch 15 daných normou. Ono to vypadá, že se do Vánoc opravdu nenastěhuju jak tu jeden škodolibec psal. _________________ Jirka
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 731 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st listopad 05 2025, 11:27 Předmět:
Cust napsal(a):
Existují ventily do rozdělovačů, které umí i něco jiného než ON/OFF. Zaujali mě termoelektrické s ovládáním pomocí 0-10 V DC, napájení mají obvykle 24 V a obsahují zpětnou vazbu pro určení polohy ventilu.
Malé varování - termoelektrický pohon znamená topné těleso. Asi bych si skusil spočítat, kolik ta věc bude mít spotřebu. Hlavně podlahovka má takovou tepelnou kapacitu, že i když budeš průtok řídit PWM s periodou jedna hodina, tak to nemáš šanci poznat. Navíc poloha ventilu neříká nic o průtoku.
Přijde, že na to jdeš zbytečně složitě. Nemám velké zkušenosti s podlahovkou, ale topení v domě jsem si dělal sám - mám radiátory s termohlavicema (ale v některých místnostech jsou doslova zbytečný - ekviterm se správným nastavením průtoku to řeší). Kotelna (dřevoplyn + akumulace + záložní elektrokotel) je řízená pomocí PLC (nejsem úplně programátor a tohle jsem si naklikal bez větších zádrhelů), voda je mícháma pomocí 3cest.ventilu se servopohonem. To PLC je Domat markmx.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7086 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st listopad 05 2025, 12:00 Předmět:
Spotřeba 1 W při plném otevření.
Tobě to neřeší ekvitermní regulace, ale hlavice na radiátorech. Což je regulátor průtoku vody v závislosti na teplotě. Já to chci udělat stejně. S tím že hlavici rozdělím na dva díly. Snímač teploty bude na zdi v dané místnost a regulátor průtoku v rozdělovači. Tedy moje řešení je totožné s tvým. Jediný rozdíl je, že já budu mít přesnější měření teploty, za cenu spotřeby elektřiny okolo 5 W nonstop na barák. Rozdíl ve spotřebě např. mé a tvé lednice bude vyšší...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7086 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st listopad 05 2025, 12:17 Předmět:
No a když už tam natáhnu FTP kabel, tak na jeden pár dám teploměr místnosti, na druhý pár vlhkoměr, na třetí teploměr podlahy a pak mi zbývá pár na napájení 12 nebo 24 V. Pokud použiju do podlahy NTCčko a do místnosti to co je v příloze, tak odběr na každý trojměřák bude 30 mW při 24 V. Při 12 V bude poloviční.
PLC zhltne zhruba 15 W. Spotřeba tepelného čerpadla a oběhových čerpadel bude někde zcela jinde.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19965 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 05 2025, 22:31 Předmět:
Greisingera na měření CO2 a O2 mám, používám a tak snad mám právo se k těm žvástům vyjádřit. Nesmíš věřit všemu, co se na netu objeví. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.