Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6935 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 28 2025, 16:45 Předmět:
Zajímavé. Není mi nějak jasné, jak může zakolísat kmitočet, když celá evropa je propojená. Francie přece není komplet přes DC s okolím. https://www.youtube.com/watch?v=EUXwVpg1MvQ&t=921s _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2695 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 28 2025, 17:25 Předmět:
Kmitočet v síti kolísá, protože představuje neustálou „přetahovanou“ mezi okamžitou výrobou a okamžitou spotřebou elektřiny v celé propojené síti. Cílová hodnota v evropské síti je 50 Hz. Jakmile se výroba a spotřeba i jen mírně liší, kmitočet se okamžitě změní.
Propojení celé Evropy (tzv. synchronní zóna) toto kolísání výrazně tlumí a stabilizuje, ale nemůže mu zcela zabránit.
Zjednodušeně řečeno:
Spotřeba > Výroba = Kmitočet klesá (generátory se mírně zpomalují).
Výroba > Spotřeba = Kmitočet stoupá (generátory se mírně zrychlují).
Proč propojení nestačí k dokonalé stabilitě?
Představte si propojenou evropskou síť jako obrovskou nádrž s vodou (to je ta stabilita). Spotřeba jsou miliony malých kohoutků, které lidé náhodně otvírají a zavírají.
Výroba jsou čerpadla, která do nádrže dodávají vodu.
I když je nádrž obrovská (díky propojení), hladina (kmitočet) bude neustále mírně kolísat pokaždé, když tisíce lidí současně zapnou konvici nebo když poryv větru roztočí tisíce větrných turbín.
Propojení Evropy má obrovskou výhodu v tzv. setrvačnosti sítě. Když v jedné zemi náhle vypadne velká elektrárna, "díru" ve výrobě okamžitě pomůžou zacelit všechny ostatní elektrárny v celé Evropě. Pokles kmitočtu je tak mnohem menší a pomalejší, než kdyby byla síť izolovaná.
Hlavní příčiny neustálé nerovnováhy
Nerovnováha, která způsobuje kolísání kmitočtu, vzniká z několika důvodů:
1. Proměnlivá spotřeba: Spotřeba se mění každou vteřinu. Dispečeři (v ČR je to ČEPS) ji sice dokážou dobře předpovídat (např. ranní a večerní špičky), ale nikdy ne úplně přesně. Stačí, aby o poločase fotbalového mistrovství miliony lidí zapnuly rychlovarnou konvici, a spotřeba prudce stoupne.
2. Proměnlivá výroba (OZE): Stále větší podíl elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů (OZE), především ze slunce a větru. Tyto zdroje jsou z podstaty nestabilní – mrak přejde přes solární park, vítr přestane foukat – a výroba během minut klesne o stovky megawattů.
3. Výpadky a poruchy: Občas dojde k neplánovanému výpadku velkého výrobního bloku (např. porucha v jaderné elektrárně) nebo k poruše na přenosovém vedení.
Jak se kmitočet aktivně řídí?
Právě proto, že kmitočet neustále kolísá, existuje propracovaný systém automatické regulace, který jej vrací zpět na 50 Hz. Tento proces má několik úrovní:
1. Primární regulace (FCR): Je to blesková, automatická reakce (v řádu sekund). Všechny velké elektrárny v Evropě jsou nastaveny tak, že pokud kmitočet klesne, automaticky mírně zvýší výkon (a naopak). Je to jejich "instinktivní" reakce na zpomalení/zrychlení sítě.
2. Sekundární regulace (aFRR): Nastupuje po desítkách sekund až minutách. Národní dispečink (ČEPS) dává pokyn konkrétním "rychlým" elektrárnám (obvykle plynovým, přečerpávacím), aby cíleně zvýšily nebo snížily výrobu a vrátily kmitočet přesně na 50 Hz. Tím zároveň "uleví" primární regulaci.
3. Terciární regulace (mFRR): Je to pomalejší záloha (minuty až desítky minut), která slouží hlavně k doplnění záloh pro sekundární regulaci (např. start dalších bloků).
Evropská síť tedy funguje jako neustále řízený a vyvažovaný systém, kde jsou drobné odchylky kmitočtu normální a jsou okamžitě korigovány.
Naposledy upravil Valdano dne út říjen 28 2025, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6935 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 28 2025, 17:39 Předmět:
Tohle všechno je jasný, to snad ví každý kdo prošel kolem elektro. Spíš je zajímavý, že ta obrovská setrvačnost evropy to neustojí líp. Taky existuje jev zvaný kývání, dnes ho už ale nějak moc není slyšet. Zde kmitočet eu. https://mainsfrequency.com/ _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2695 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 28 2025, 17:44 Předmět:
Jednoduše řečeno není to dokonalé, a proto občas dochází k různým zakolísáním. Taky záleží na tom jak moc se zrovna sejdou špatné okolnosti jako tomu bylo ve Španělsku kde to došlo až tak daleko, že bylo Španělsko odpojeno od EU sítě.
K tomu terciálnímu řízení jestě chybí odpojení zátěže u odběratelů. My měli na rozvodně zapojenou frekvenční ochranu ktera byla nastavena na tři stupně odpojení podle kmitočtu. 49,5; 49,0; 48,5. Vývody z ochrany byly ukončené na přepínači v kobkách 6 kV které napájely turbokompresory. To byly největší žrouty elektřiny. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2695 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 28 2025, 18:26 Předmět:
Mimochodem řadu zakolísání mají na svědomí provozovatelé různých zdrojů v tom smyslu, že nedodržují některé povinnosti a tím způsobují to, že pak dochází ke zbytečným výkyvům v distribuční soustavě, ke kterým by vůbec nedošlo pokud by příslušná pravidla respektovali.
Například na tom videu ohledně Francie je zmíněno, že řada provozovatelů OZE s výkonem nad 1MW nedodržela povinnost s určitým předstihem oznámit francouzskému provozovateli přenosové soustavy odstavení svých zdrojů. Celkově tak bylo náhle (pozn. myšleno bez včasného předchozího oznámení) vypnuto okolo 9GW nikoli však z důvodu poruchy, ale jen z důvodu okamžité ceny na trhu, a to způsobilo zakolísaní, se kterým se sice přenosová soustava vypořádala, ale bylo to způsobeno ignorováním pravidel řady provozovatelů OZE tj. v daném případě to bylo zbytečné a způsobené nerespektováním pravidel.
Naposledy upravil Valdano dne út říjen 28 2025, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Taky jsme měli sjednaný odběrový diagram s patnáctiminutovou maximální spotřebou. Měli jsme k dispozici MARS (měřící a regulační systém), počítač kde byly zobrazený údaje o okamžitém odběru, předpoklad a regulační odchylku. I jiné hodnoty. (nemůžu najít foto-někde je, a pak doplním). Jako manipulant jsem měl pravomoc omezit výkon turbokompresorů a těžních strojů. Největší odběr byl pravidelně od tří do osmi večer a pak od půlnoci do tří ráno. To jely tuny uhlí a i kamene. Do roku 2017. Pak nastal útlum.
P.S. Koho zajímá jak se odstřeluje SKIP na Dole Staříč tak to bude koncem února, nejpozdějc do půlky března. (neoficiálně). _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Strana 19 z 19
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.