Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19918 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 22 2025, 8:46 Předmět:
Termostat oběhovky na vstupu rozdělovače mám. Ale jak vidět, chování co začne, pokud vychcípne kotel, jsi zjevně nepochopil. Přečti si to ještě jednou. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19918 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 22 2025, 19:19 Předmět:
Spíš bych bejt tebou natahal do podlah asi metrový krky pro měřící sondy a svedl to třeba do rozdělovače. Do každý místnosti jednu. Ale bacha na typ krkačky a ohyby, abys tam sondu vůbec dostal. Krkačku na konci zašpuntovat jinak ji zaleje anhydrid. Jo a sondu tam nedávej před zalitím, v krkačce kondenzuje voda a sonda shnije. No a z rozdělovače silnější krkačku do kotelny.
Někdo dělá v měrových krkačkách "lanovku" ze silonový struny přes hřebík na konci krkačky v podlaze, pak jde sonda líp zatáhnout a nebo později vyměnit.
Já mám sondu do podlahy jen v referenční místnosti a škubu si vlasy, že jsem je nedal všude. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20268 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 22 2025, 19:30 Předmět:
Podlahovku lze pro život brát jen jako doplněk . Jedinec potřebuje mít podmínky hned a regulace podlahovky to nikdy neumožňovala a nebude . Podlahovku je třeba brát jen jako doplněk topení v domácnosti . Zbytek jsou jen bláboly .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7041 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st říjen 22 2025, 19:33 Předmět:
Jirko, dnes jsem mluvil s mým topenářem. Řekl mi, že oběhové čerpadlo budu mít jen u kotle. Že do rozdělovačů se nedává. Jen v případě, že máš rekonstrukci a jedeš současně radiátory a jinde podlahovku. Probírali jsme i sondy do podlahy. Na dotaz, jestli není čidlo do podlahy jen kokotina, mi řekl, že podle něj ano. Budu mit všude jen podlahovku, kde maximální teplotu otopné vody budu řešit směšovákem a ekvitermní regulací. Nechápu proč bych tu vodu měl měřit i na trubkách... Kašlu na to. Na řízení a umělou inteligenci jsem utrpěl doktorát, tak myslím, že toto dokážu zregulovat podle vlastního algoritmu. Na kotel dostanu popis pro ovládání (morbus) takže snad klídek.
Naposledy upravil Cust dne st říjen 22 2025, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19918 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 22 2025, 19:47 Předmět:
Jo, je to rekonstrukce, podlahy jsou přidávaný k stávajicí litině dodatečně. Ty budeš mít jednoteplotní systém, já mám dvou.
Ale fyziku neočůráš, pokud klesne teplota topný vody pod teplotu betonu podlah, bude z podlah nízkoteplotní kotel. A vypnutím čerpadla oběhovky v kotelně nebo u mě v rozdělovači to stejně úplně nevyřešíš, Wilo Yonos Pico, co je třeba na Ladomatu nebo v tom mým rozdělovači, propouští a to docela dost. Odzkoušeno. A taky bacha, většina vodotopů jsou matláci co rozumí rourám a kotlům ale o regulaci nemaj ani páru. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7041 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st říjen 22 2025, 20:00 Předmět:
V RD si téměř nikdo nedokáže zajistit týpka, který rozumí řízení (slovu regulaci se raději vyhýbám, je to trošku pejorativní). Řízením jsem se půl života živil a to jak PID, tak stavové regulátory klidně i s pozorovatelem či částečným pozorovatelem nebo regulátory na bázi umělé inteligence definované lingvisticky.
Vím, že řemeslník to dokáže zapojit/nastavit a pokud není pitomec, tak dobře, ale jak to vlastně šlape už se zeptat nesmím.
Každopádně to dokážu oměřit, analyzovat a přenastavit. Jo, chvilku to potrvá a to jen tak odborníkovi zaplatit nedokážeš....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20268 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 22 2025, 20:04 Předmět:
Pokud stavíte nedejte na bláboly . Pokud máte uhelný kotel je třeba mít oba systemy dohromady . Ani božská regulace vám nezajistí za hrozné prachy pohodu . Neklapu o plynu .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7041 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st říjen 22 2025, 20:28 Předmět:
Tak jsem si vlákno pročetl ještě jednou. Na první straně meleš jako obvykle urážející nesmysly a na druhé straně něco o uhlí... To řešení jsem bohužel nenašel.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7041 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st říjen 22 2025, 20:41 Předmět:
Jo já jsem nechápavý. Ale možná už vím. Celeron je k o k o t, já ještě větší a ty maš kotel na uhlí.
Ale jasné, pokud řešení máš, jak zapojit celeronovi správně otopný systém, tak to hlavně neprozrazuj. Co kdyby kvůli tobě měl doma pohodu a ještě ušetřil prachy.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.