Ahoj kolegové
po šesti letech provozu mi začala z otvoru pro teploměr odkapávat voda u bojleru OKC-200 výrobce Dražice. Jelikož je izolace v horní části otvoru nasáklá, předpokládal jsem, že na vině bude netěsnost zátky na horní části bojleru (stává se). Po demontáži krytky jsem bohužel nenašel žádný únik ani vlhkost.
Při dotazu u výrobce mě nasměroval na smluvní servis, který mi sdělil, že po šesti letech je takový problém naprosto normální !?! Výrobce při dodržení všech podmínek pro uplatnění záruky dává "na železo" prodlouženou záruku pět let.
Nějak se ale s tím "normálním stavem" nemůžu srovnat, protože předchozí bojler z Elektrokovu Trutnov jsem nahrazoval po 28 letech takřka bezúdržbového provozu (jednou vypuštěn a vyčištěn).
Řešením je buď výměna nádoby, která se prodává jako ND pro servisy, nebo koupě nového bojleru. A tady se chci optat na VAŠE ZKUŠENOSTI:
1. jaký výrobce má dnes solidní kvalitu a spolehlivost svých bojlerů?
2. má smysl kvůli životnosti kupovat bojler s nerezovou nádobou? (s ohledem na dvojnásobnou cenu)
díky za smysluplné odpovědi ...
Dražice OKC už fakt NE!
Mám dva vyřazené kusy těsně po záruce. U jednoho začala protékat voda do topné spirály výměníku a u druhého někde protéká topná jímka. Chystám se to říznout a podívat se, co je špatně. Předtím tam byly bojlery jen na elektriku a bez výměny anody vydržely 12 až 15let.
Pak měl/má OKC ještě jednu konstrukční vadu - pokud topíš plynem, tak je čidlo umístěné podle návodu příliš nízko a bojler se přetápí. Pokud máš plynový kotel, co neumožnuje snížit teplotu vody a pere tam 80°C a zatuhne ventil na studené vodě, tak ten bojler velice rychle někde povolí.
Na jednom místě je to už naopak. Vodu ohřívá vlnovec v akumulačce a akumulačka se natápí v létě solárem a v zimě dřevem nebo tepelným čerpadlem.
Na druhém místě jsou bohužel opět dražice, protože ženské nemohly 3dny počkat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6101 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 16 2025, 14:59 Předmět:
"Kvalitu" naznačuje i podstatně nižší hmotnost současných typů. Příklad u čistě elektrických 125l:
Tatramat EO 936 (do 1990) ... 57 kg
Dražice OKCE 125 ................ 43 kg
Stiebel EOV Trend 120 .......... 32 kg
Těch až 25 kg ušetřili hlavně zeslabením stěny nádrže, ne krytem elektriky z plastu. Původní Tatramaty někdy vydržely až 40 let, což se od nástupce Stiebel rozhodně nedá čekat.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt říjen 16 2025, 15:50 Předmět:
Achab: PSH 120 Trend má 39 kg. Áno, došlo k zníženiu hrúbky steny ale v porovaní s EO 936 je tenší aj vonkajší plášť a veko/dno vonkajšieho plášťa nie sú lisované z plechu ale plastové.
Na terajšom je veko/dno zvarenca kotla určite z dvaapolky, plášť buď 2,5 alebo 2,1, už neviem presne.
mirku: kúp Tatramat, vydrží v pohode, ale zase cenovo vychádza drahšie než Dražice.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 16 2025, 16:35 Předmět:
U mě ležatej 200l dražickej jen na elektriku (keramická patrona mimo vodu) maká od roku 2004. Jednou za 3 roky vyměním anodu. Těsnění příruby měním s každou druhou anodou, většinou se poškodí. Povrch vevnitř je krásnej lesklej smalt, za ty 3 roky vyberu asi tak lopátku na uhlí písečku. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1828 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt říjen 16 2025, 17:30 Předmět:
Ten Trutnovák byl taky kus železa. Na hale byla stavební míchačka a had na výměníku a kotel byl takové tmavě šedé barvy, nevím jestli to byla cementová kaše, nechtěl jsem moc okukovat...
... u mě ležatej 200l dražickej maká od roku 2004 ...
no jo, to máš asi ještě kus, kde se nešetřilo ... od roku 2006 je totiž novým 100% majitelem firma Nibe, která podle zainteresovaných změnila konstrukci kvůli úsporám a od té doby je průměrná životnost cca 6 let ...
předpokládám, že máš svoji vodu a rozvod máš na nízkém tlaku ...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 748 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá říjen 17 2025, 0:09 Předmět:
Může se stát, že díky naší milované EU už budou od roku 2027 k dostání asi jenom nerezové bojlery, viz článek na Seznam Zprávy.
Jeden 200 L nerezový kombinovaný bojler jsme kdysi doma měli. Člověk by si myslel, že takový bojler bude mít nadosmrti. Omyl, po pár letech začal téct. Ne že by prorezl, ale tekly sváry. Později jsem se s tekoucím nerezovým bojlerem setkal znova. To byl úplně jiný a podstatně větší bojler. Tomu zase praskaly stěny u svárů. Takže ani nerezový bojler není automaticky záruka dlouhé životnosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34544 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 17 2025, 4:44 Předmět:
Copak, kyslíková koroze nerezu na svárech? Já už viděl nerezový zábradlí na porážkovým boxu se svárama rezatýma jak liška, nevím kdo ani čím to vařil, snad dokonce COčkem, ale vypadalo to děsně, muselo se to celý rozbrousit flexama a převařit znovu a pořádně TIGem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.