hliníkový vodič WAGO svorka
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1223
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 14:34    Předmět: hliníkový vodič WAGO svorka Citovat

ahoj, chci se zeptat jak ošetřit vodič z hliníku 10mm2 při použití klecové spojky WAGO nebo Weídmuller. Zmínění výrobci prodávají k těmto účelům tuk s názvem "neutrální tuk" co si pod tím mám představit? je to něco speciálního nebo stačí přechod natřít čístou vazelinkou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1190
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 14:41    Předmět: Citovat

Ta pasta zabraňuje elektrolytické korozi,myslíš že ta tvoje vazelína taky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6915
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 14:48    Předmět: Citovat

Výrobce tu pastu dodává, je to jeho řešení, které by mělo fungovat, tak ho použij. Vymýšlet něco jiného za tu cenu nedává zrovna smysl. https://www.elfetex.cz/10-044-382-wago-pasta-wago-249-130-kontaktni
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3477
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 16:33    Předmět: Citovat

Osobně bych se už dnes Wago svorkám na hliníku vyhnul. Měl jsem navzdory originální pastě a správné instalaci docela pěkný (zavčasu zlikvidovaný) požár. Nejvejš tak na světlo.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3497
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 20:47    Předmět: Citovat

Tome, můžeš k tomu napsat trochu víc? Věřím, že je to velmi užitečné varování. jaký to byl průřez vs spotřeba/spotřebič atd?
To téma se tu občas točí a věřím, že to může obohatit více lidí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1223
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 7:34    Předmět: Citovat

Já to potřebuji na průřez 4x10mm2, dráty mezi elektroměr rozvaděč-podružný rozvaděč v bytě 3+1.
Vyřešil bych to jinak, ale nemám zkušenost jaké svorky jsou vhodné. Nabídek je plno, ale jak říkám, nemám s tím praxi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6098
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 8:58    Předmět: Citovat

Pokud jde o prodloužení stávajícího vedení v trubce (liště, stavební dutině), je vhodnější vyměnit vodiče. Na odbočení přívodu do bytu bych WAGO určitě nedával. Ideální je druhý vývod přímo z elektoměrového rozvaděče, kde lze doplnit vhodnou svorkovnici, případně rozšířit stávající. Nebo odbočení v bližší podružné rozvodnici, z jističů / svorkovnic.

Svorkovnice HLAK 25-1/2
Svorkovnice HLAK 25 1/4

Svorkovnice na odkazu zajistí spolehlivý spoj 2 - 4 šrouby na vodič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4370
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 9:27    Předmět: Citovat

Pokud je ten přívod TN-C, tak v hliníku je minimální dovolený průřez 16 mm2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1223
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 10:02    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Osobně bych se už dnes Wago svorkám na hliníku vyhnul. Měl jsem navzdory originální pastě a správné instalaci docela pěkný (zavčasu zlikvidovaný) požár. Nejvejš tak na světlo.


a v jaké svorce jsi to měl?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3477
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 11:34    Předmět: Citovat

Už to je několik let, tak doluju z paměti:
Byl to kabel AYKY 4x6 v garáži. Staré čtyřbarevné provedení. WAGO svorky automatické na 3x6mm², originální pasta, konzultovali jsme vhodnost s dealerem. Jištění bylo 3x20A. Asi po třech měsících si pán při kutění připojil 7,5 kW třífázové elektrické topidlo, takže proud kolem 12A. Pak volal, že mu to po hodině vydoutnalo a hasil. Naštěstí byl na místě, tak žádné velké škody.
Nejzajímavější bylo, že samozhášivá krabice hořela plamenem. Za ní byla dutina vyplněná nehořlavou pěnou. Jenomže ta pěna fungovala jako knot. Roztavený plast sákl do ní a tam vesele hořel.

Do té doby jsme to občas používali. Kolega si před pětadvaceti lety spojoval Wagovkami hliník ke sporáku, tam to fachá dodnes. Tady shořel jenom jeden spoj. Já si myslím, že jak má Wago ostré hrany na kontaktech, při zasouvání se tam naškrábne z hliníku nějaká šponka. Hliník je měkkej. Prostě už bych to od té doby znovu nedělal. Radši hlubší krabici a třeba řadové svorky. Šroubové, určitě ne pérové, do těch bych nedal ani neslaněnou měď. Ty jen a pouze na lanka. Nebo postaru věnečky.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
adakar



Založen: Sep 16, 2020
Příspěvky: 689

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 14:00    Předmět: Citovat

A vo venčeku medzi hlavičku a drôt plochú pérovku zo železiarstva - je to v poriadku, napríklad z pohľadu nevytvorenia galvanického článku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1223
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 19:13    Předmět: Citovat

Ale ve věnečku dosedá drát na mosaz tzn. hliník na mosaz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4696
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 6:52    Předmět: Citovat

Jsou věnečky s pozinkem. Já se ještě nesetkal u věnečku s povoleným spojem na hliníku, pokud byl dobře dotažený hned při montáži (tam preferuji udělat očko pod šroub) a nebyly tam nějaké pohyby tak to drží navěky. Problémy byly právě když to bylo nedotažené a ten drát tam visel jen na malé ploše dotyku, což u drátu pod šroub není tak vyjímečné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1223
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 7:19    Předmět: Citovat

nemohu namontovat věneček do nového plastového rozvaděče to by vypadalo hrozně. Věnečkem nazýváte Acidurku be krytu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4696
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 7:25    Předmět: Citovat

Omlouvám se , nepřečetl jsem , že je to do rozvaděče. Věneček je vložka do kulaté krabice ať malý do KO68 tak velký do KO100. Přesto myslím, že se v sortimentu obchodů najde svorkovnice pod šroub určená do rozvaděče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund