ahoj, chci se zeptat jak ošetřit vodič z hliníku 10mm2 při použití klecové spojky WAGO nebo Weídmuller. Zmínění výrobci prodávají k těmto účelům tuk s názvem "neutrální tuk" co si pod tím mám představit? je to něco speciálního nebo stačí přechod natřít čístou vazelinkou?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6915 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 06 2025, 14:48 Předmět:
Výrobce tu pastu dodává, je to jeho řešení, které by mělo fungovat, tak ho použij. Vymýšlet něco jiného za tu cenu nedává zrovna smysl. https://www.elfetex.cz/10-044-382-wago-pasta-wago-249-130-kontaktni _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Osobně bych se už dnes Wago svorkám na hliníku vyhnul. Měl jsem navzdory originální pastě a správné instalaci docela pěkný (zavčasu zlikvidovaný) požár. Nejvejš tak na světlo. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3497 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 06 2025, 20:47 Předmět:
Tome, můžeš k tomu napsat trochu víc? Věřím, že je to velmi užitečné varování. jaký to byl průřez vs spotřeba/spotřebič atd?
To téma se tu občas točí a věřím, že to může obohatit více lidí.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1223 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út říjen 07 2025, 7:34 Předmět:
Já to potřebuji na průřez 4x10mm2, dráty mezi elektroměr rozvaděč-podružný rozvaděč v bytě 3+1.
Vyřešil bych to jinak, ale nemám zkušenost jaké svorky jsou vhodné. Nabídek je plno, ale jak říkám, nemám s tím praxi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6098 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 07 2025, 8:58 Předmět:
Pokud jde o prodloužení stávajícího vedení v trubce (liště, stavební dutině), je vhodnější vyměnit vodiče. Na odbočení přívodu do bytu bych WAGO určitě nedával. Ideální je druhý vývod přímo z elektoměrového rozvaděče, kde lze doplnit vhodnou svorkovnici, případně rozšířit stávající. Nebo odbočení v bližší podružné rozvodnici, z jističů / svorkovnic.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1223 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út říjen 07 2025, 10:02 Předmět:
ransom napsal(a):
Osobně bych se už dnes Wago svorkám na hliníku vyhnul. Měl jsem navzdory originální pastě a správné instalaci docela pěkný (zavčasu zlikvidovaný) požár. Nejvejš tak na světlo.
Už to je několik let, tak doluju z paměti:
Byl to kabel AYKY 4x6 v garáži. Staré čtyřbarevné provedení. WAGO svorky automatické na 3x6mm², originální pasta, konzultovali jsme vhodnost s dealerem. Jištění bylo 3x20A. Asi po třech měsících si pán při kutění připojil 7,5 kW třífázové elektrické topidlo, takže proud kolem 12A. Pak volal, že mu to po hodině vydoutnalo a hasil. Naštěstí byl na místě, tak žádné velké škody.
Nejzajímavější bylo, že samozhášivá krabice hořela plamenem. Za ní byla dutina vyplněná nehořlavou pěnou. Jenomže ta pěna fungovala jako knot. Roztavený plast sákl do ní a tam vesele hořel.
Do té doby jsme to občas používali. Kolega si před pětadvaceti lety spojoval Wagovkami hliník ke sporáku, tam to fachá dodnes. Tady shořel jenom jeden spoj. Já si myslím, že jak má Wago ostré hrany na kontaktech, při zasouvání se tam naškrábne z hliníku nějaká šponka. Hliník je měkkej. Prostě už bych to od té doby znovu nedělal. Radši hlubší krabici a třeba řadové svorky. Šroubové, určitě ne pérové, do těch bych nedal ani neslaněnou měď. Ty jen a pouze na lanka. Nebo postaru věnečky. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4696 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 08 2025, 6:52 Předmět:
Jsou věnečky s pozinkem. Já se ještě nesetkal u věnečku s povoleným spojem na hliníku, pokud byl dobře dotažený hned při montáži (tam preferuji udělat očko pod šroub) a nebyly tam nějaké pohyby tak to drží navěky. Problémy byly právě když to bylo nedotažené a ten drát tam visel jen na malé ploše dotyku, což u drátu pod šroub není tak vyjímečné.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4696 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 08 2025, 7:25 Předmět:
Omlouvám se , nepřečetl jsem , že je to do rozvaděče. Věneček je vložka do kulaté krabice ať malý do KO68 tak velký do KO100. Přesto myslím, že se v sortimentu obchodů najde svorkovnice pod šroub určená do rozvaděče.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.