Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8535
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 17:05    Předmět: Citovat

.. a ani by mít neměly. To by tě energetici neměli moc rádi kdybys jim bral jen jednu polaritu. Ale tady jde spíše o různé poruchové stavy kdy se např. propálí do kostry nějaká dioda nebo polovodič..
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3491
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 17:37    Předmět: Citovat

DC složka se objevuje všude, kde jsou ze sítě napájené usměrňovače nebo pulsní regulátory. Není velká (většinou do 1 V), ale je tam.
I malý DC proud procházející rozdílovým trafíčkem chrániče může zavinit přesycení jeho miniaturního jádra a následně chránič úplně přestane reagovat - bez zátěže funguje normálně, ale pokud jsou za ním už provozované spotřebiče, přestane reagovat na zkušební tlačítko i na měřící přístroj (a na poruchové proudy).
Naopak při průrazu třeba síťové části spínaného zdroje za usměrňovačem na kostru musí chránič vybavit i na DC složku reziduálních proudů. To AC chránič neumí - nemá jak. Z hlediska úrazu je přitom DC napětí vražednější.
Čili AC chránič může být leda před obvodem, kde je nějaké odporové topení, vláknové žárovky nebo běžný indukční elektromotor. Jinde je jenom pro parádu.

DC složka je dnes v síti NN v podstatě všudypřítomná. Velmi často je to třeba příčina bručení transformátorů v audiotechnice (většinou toroidů nad 100VA v zesilovačích) a musí se to řešit DC filtry nebo oddělovacím trafem. Ten jeden stejnosměrný volt dovede protlačit primárem většího trafa už docela zajímavé proudy.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19865
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 18:31    Předmět: Citovat

Ono to s chráničema nebude zas tak horký. Půlku mýho života se nedávaly a přežili jsme, neb jsme proti elektrice vočkovaný. A propo, existuje vůbec nějaká statistika kdy prokazatelně AC chránič zabil člověka při stavech kdy reaguje jen A chránič?
Na netu jsem našel, že A chrániče mají až kolem 37% vyšší poruchovost. A jak je vidět na mým případu, ani tlačítko testu u AC neřekne nic o stavu chrániče a to i tak jednoduchýho s rozdílovým trafem. Co teprv krám nacpanej čínskou elektronikou...
Aby to nebylo jako s 100 mA požárníma chráničema v dřevostavbách. Vím o případu že i přes jeho použití dva roky starej barák lehl popelem na mezifázový oblouk v domovním rozvaděči od vypáskovanýho svazku drátů s prořízlou izolací od blbě nastavený Jokariny při holení kabelů. Padal 32A jistič v elektroměráku, majitel ho párkrát nahodil a bylo vymalováno. Barák z Europanelů hoří jak fakule.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6514
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 18:55    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Zmije napsal(a):
Některé chrániče nemají rádi stejnosměrnou složku.

To je pravda, ale které spotřebiče to způsobují.
Typicky třeba fény. Mívají dvoustupňovou regulaci řešenou přes diodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 7022
Bydliště: Milotice u Kyjova

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 19:09    Předmět: Citovat

A taky třeba elektrické udírny a další elektroptákoviny, které mají přes přepínač a diodu regulovaný výkon.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3491
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 7:16    Předmět: Citovat

Celeron:
Chránič přeci reaguje na unikající proud. Ze zkratu mezi pracovními vodiči žádnej proud mimo obvod neuniká.
Chránič jenom vylepšuje ochranu. Dokonalá ochrana ale neexistuje. Oblouková ochrana taky reaguje na nedotažený spoje, možná na nějaký sršení ve zuhelnatělým materiálu, ale zkrat nerozezná.

Chtěl jsem jenom říct, že když už použít chránič, tak ať je aspoň správnýho provedení. Jinak tam bude jenom pro parádu (a navíc zbytečný kontakt na pracovním nuláku, který může zase přinést jiné problémy).

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4373
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 7:34    Předmět: Citovat

Horkovzdušná pistole s regulací přes diodu, která generuje 5 A stejnosměrné složky, nemá na funkčnost testovacího tlačítka na AC chrániči vliv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 20725
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 8:18    Předmět: Citovat

Na testovací tlačítko může chránič reagovat bez problému i za přítomnosti stejnosměrné složky.
Horší je to při revizi, kdy jinou hodnotu vybavovacího rozdílového proudu ukáže Fluke, Metrel, jinou ABB, a Illko či Metra; budou tvrdit každý něco jiného. Podle použité metody měření a vyhodnocení. Zkrátka prohlásí chránič za vadný, protože nevyhověl umělým podmínkám simulovaným v testu. Přesto týž chránič reálně dokáže zachránit kdeco a kdekoho.
Jinak řečeno - když změříte ten chránič tak, jak ho měří výstupní kontrola výrobce, určitě dojdete k vyhovující hodnotě.

Viz koeficient x1,5 u hodnot naměřené impedance smyčky. Taky kdysi platila naměřená hodnota, dnes ne, musí se přepočítat...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1644

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 11:15    Předmět: Citovat

Já jsem měl zase opačný problém, že padal AC chránič zdánlivě náhodně.
Po nějakém bádání jsem zjistil, že do dělá, když je v baráku zapnutá najednou sušička a pračka a ještě k tomu něco sepne dalšího jako indukce nebo tepelné čerpadlo. Dal jsem pak A chránič s In=80A a od té doby je klid.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2307

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 11:39    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Na zásuvky a světla jsou už dobu nařízené chrániče char. A. Je pravda, že AC chrániče zatím nejsou zakázané, a tudíž se pořád doprodávají, ale používat je není dnes úplně rozumné.

To sou mně zas pohádky…

ransom napsal(a):
Z hlediska úrazu je přitom DC napětí vražednější.

Tvl doufám, že si nehraješ na eletrozedníka? Bys měl pomalu vrátit ai vovčanku, natož tak hrabat na eletroinstalace.

S tím koeficientem 1,5 je to trochu složitější…
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6098
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 12:25    Předmět: Citovat

Změna ČSN 33 2130 ed.4 od 01 / 2025:

- každý světelný obvod musí mít vlastní chránič 30 mA
- světelný obvod musí být chráněn odděleně od zásuvkových obvodů
- pro světelné obvody jsou zakázány chrániče typu AC

Platí pro objekty bytové / občanské výstavby a podobné s laickou obsluhou (administrativa, školy, hotely apod).

Nejspíš lobbing výrobců. Po vyčerpání možností tlaku na chrániče budou asi na řadě ochrany AFFD.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2307

PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:20    Předmět: Citovat

Tak. V domácnostech ani třeba dílenskejch apod. provozech to není.

Ale kdo není vůl, vyjma výjimečnýho zdělávání ACček právě třeba nekde v dílně bo zahradním domku, to už dávno nepoužívá. Dyž SEZácký Ačko na 10 kA mám za cenu nejakejch ítoňáckejch ACčkovejch mrtek na 6 kA, tak tvl Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6098
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 4:44    Předmět: Citovat

Pro domácnosti to platí taky. Objekt bytové výstavby je nemovitost, určená k bydlení, tj. bytové a rodinné domy, případně další obyvatelné prostory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 7022
Bydliště: Milotice u Kyjova

PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 5:50    Předmět: Citovat

Behemot napsal(a):
Tak. V domácnostech ani třeba dílenskejch apod. provozech to není.

Ale kdo není vůl, vyjma výjimečnýho zdělávání ACček právě třeba nekde v dílně bo zahradním domku, to už dávno nepoužívá. Dyž SEZácký Ačko na 10 kA mám za cenu nejakejch ítoňáckejch ACčkovejch mrtek na 6 kA, tak tvl Shocked
Rád bych ti nějak pomohl, ale nevím teď jak. Confused
K těm chráničům, zkus změnit prodejce...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4699
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 6:46    Předmět: Citovat

Ještě jedna věc tu nepadla, dneska téměř každé zařízení má kvůli filtrům nějaký únikový proud a když se to posčítá tak dokáže chránič vypadávat docela ochotně, Sám jsem zažil, jedna místnost v ní dva frekvenční měniče 1kW a jak se zapnuly oba tak náhodně lítal chránič. Nakonec jsem kouknul do manuálu a tam byl únikový proud 20mA u každého, ale dalo se to propojkou snížit na 10mA . Vzhledem k tomu , že se tam pracovalo s vodou nebylo vhodné dát chránič na vyšší hodnotu a pochopitelně nebylo v rozvaděči místo na další chrániče. Čili dokážu si představit když je na chrániči víc zařízení s filtry, že se to může nasčítat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.