PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 23:25    Předmět: Překvápko při revizi Citovat

Kámoš mi dnes dělal výchozí revizi po rekonstrukci části baráku. No neprošel jsem. Nevybavoval úplně novej 4P chránič 25/0,03A od Schracku. Zapojenej byl dobře a co vím, při montáži jsem ho zkusil vyhodit přes cívku měření napětí v SN1 postupně všechny fáze proti PE. Vyskočil pokaždý hned. Co se na něm mohlo za 14 dní bez odběrovýho zatížení (byl jen pod napětím ale schozenej) pokakat, mě není jasný. Test funguje. Dal jsem jinej chránič a dobrý. Rolling Eyes
Setkal jste se někdo s takhle odešlým chráničem? Kdepak to Schrack dělá, v PRCu?

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6514
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po září 22 2025, 23:45    Předmět: Citovat

A na co nevyhověl? Velikost vybavovacího reziduálního proudu, doba vybavení, nebo vůbec nevybavil?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1671
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 6:44    Předmět: Citovat

Některé chrániče nemají rádi stejnosměrnou složku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1644

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 6:49    Předmět: Citovat

A máš tam A nebo AC?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tarantule



Založen: Feb 07, 2024
Příspěvky: 75

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 9:19    Předmět: Citovat

Bez údajú od revizáka, se nedá radit. Sad
Například FI typ A, může vypínat až při 42 mA. A je to v pořádku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4368
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 14:52    Předmět: Citovat

Nic zvláštního. Test tlačítkem O.K, test zkoušečkou v zásuvce mezi PE a L také O.K, ale měřák říká že ne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tarantule



Založen: Feb 07, 2024
Příspěvky: 75

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 15:35    Předmět: Citovat

Jaký hodnoty, ukázal revizní přístroj?
Jaký MP?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3491
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 18:23    Předmět: Citovat

Pokud výměna za jiný kus stejného typu stačila, byl to prostě vadný kus.
To se občas stane. Jsou to dva týdny, co jsem měl v ruce kombik PFL-6, kterej po všech stránkách fungoval. Akorát v jedný jediný poloze nešel natáhnout - totiž v té provozní svislé. Na stole v pohodě. Asi měl rozhozenej vestibulární systém, nebo se mu zaseknul umělej horizont.
Hodil jsem ho obchodníkovi na stůl, že chci okamžitě jinej kus, ať si to s dealerem vyřídí sami, a že nehodlám čekat měsíc na výměnu.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19865
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 20:06    Předmět: Citovat

Byl to tenhle chránič. Revizní přístroj byl Megger MFT 1835.
Ten chránič prostě nevypadl ani na maximálním proudu co Megger umí a tak se to dál nezkoumalo a namontoval se jinej. Ten padal při 26mA.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6514
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út září 23 2025, 20:57    Předmět: Citovat

A jsi si jist, že ho nebudeš nikdy trápit stejnosměrnou složkou? Žes zvolil typ AC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3491
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 7:36    Předmět: Citovat

Na zásuvky a světla jsou už dobu nařízené chrániče char. A. Je pravda, že AC chrániče zatím nejsou zakázané, a tudíž se pořád doprodávají, ale používat je není dnes úplně rozumné.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19865
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 11:05    Předmět: Citovat

No měl jsem 2 kusy z dřívějška, zbyly z jedný zakázky. To jsem je měl vyhodit?
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3491
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 12:26    Předmět: Citovat

Jo.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1671
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 14:23    Předmět: Citovat

Zavez je na Holice 2026. Dá se tam prodat jakýkoliv elektro odpad.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4368
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st září 24 2025, 16:53    Předmět: Citovat

Zmije napsal(a):
Některé chrániče nemají rádi stejnosměrnou složku.

To je pravda, ale které spotřebiče to způsobují. Pulzní zdroje mají diodový můstek. Jednosměrný usměrňovač snad nikde není. Navíc si myslím pokud někde třeba bude tak bude mít pár wattů a jiné spotřebiče s vyšším výkonem to kompenzují.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund