Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3553
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 5:42    Předmět: Citovat

Je to šumák kde je modrá a hnědá (černá), jedná se o pohyblivý přívod a oba vodiče jsou pracovní. Jen nesmí být zeleno/žlutý.
_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 20628
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 6:36    Předmět: Citovat

Jestli jsou navzájem prohozené pracovní vodiče, to není nic proti ničemu. Z toho přece nemůže žádná zábava koukat, půlka Evropy jede na SchuKo zásuvky, do nichž lze vidlici zasunout v obou polohách, aniž by to mělo vliv na funkci či bezpečnost. Připojenému spotřebiči to musí být jedno.
Jednoznačně je dané jen provedení, zapojení a umístění ochranného vodiče PE.
Výjimkou může být ionizační hlídání plamene v plynových spotřebičích, vyžadující fázi na jediném konkrétním kontaktu přívodu, ale ty se nepřipojují prodlužkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mluno



Založen: Apr 18, 2011
Příspěvky: 248
Bydliště: Benešov (u Prahy)

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:37    Předmět: Citovat

Co jsem se natrápil s prodlužkama, v práci, tam bylo šílené dědictví, pak jsem je všechny prověřil (nejen změřil, ale prohlídnul (i zevnitř, pokud to šlo), pak zatížíl proudem 20A a čekal, jestli se nezačne kouřit, čuchal, jestli to nezačíná smrdět) a od té doby je pokoj. Ty vadné jsem opravil nebo vyřadil. Takhle precizně to nedělá žádný revizák, takže když se pak začly dělat revize, tak prodlužky byly v pořádku, kromě jedné (mechanicky poškozené), která byla na vyhození, ale kolega ji někam zapojil (aspoň si revizák mohl odškrtnout, že něco přecejenom našel).
Barvy vodičů nikdo nevidí, to asi nebude problém.
Mám pocit, že poslední dobou ty revize flákaji, dostal jsem revizi PP (prodlužovací přívod) i na zásuvku s volnými vodiči na druhé straně (zkušební zásuvka). Asi se RT nepokoušel kabely na věšáku rozplést a dal nálepky na všechno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tarantule



Založen: Feb 07, 2024
Příspěvky: 72

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 15:28    Předmět: Citovat

Vzhledem k novému zákonu č. 250/2021 Sb., a NV č. 190/2022 Sb., může revize elektrických spotřebičů, ručního elektromechanického nářadí a prodlužovacích přívodů, provádět klasickej elektrikář. Nemusí to provádět RT elektro.
V NV č. 190/2022 Sb., v § 3, odstavec 2) je vyjmenováno vše, co není vyhrazené technické elektrické zařízení.
Tudíž netřeba RT elektro. Firma si může sama určit, kdo provede revize elektrospotřebičů. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 16347
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 16:18    Předmět: Citovat

tarantule napsal(a):
Firma si může sama určit, kdo provede revize elektrospotřebičů. Very Happy
To si může určit vždycky a musí to být vždycky revizní technik (revizní odvozeno od slova revize). Pokud myslíš to, že určitá zařízení nemusí dělat RT jako takový, ale jen elektrikář, tak o tom stejně musí sepsat protokol a musí to mít zaplaceno. Nakonec i ten RT může být firemní, tak proč to komplikovat? Mají normální elektrikáři málo práce? Stále je to o tom, že to musí být pravidelně zkontrolováno se zápisem na barevném papírku s podpisem atd. a ten dotyčný potom za to zodpovídá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tarantule



Založen: Feb 07, 2024
Příspěvky: 72

PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 13:26    Předmět: Citovat

To sice ano.
Ale nemusí to nutně být RT elektro. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 16347
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 15:49    Předmět: Citovat

Jen se mi u toho podbízí, že k tomu strčí někoho s půlroční praxí. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2862
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 19:17    Předmět: Citovat

Kvicala_r napsal(a):
... je problém najít cokoliv alespoň 1,5mm². Většina je dnes Emos navíc 1mm² Puke

...


Pokud je u pohyblivého přívodu průřez 1mm2, je to pro proud do 10A
Běžný spotřebič bývá do 2kW, takže to je OK, ale pokud je tam vícenásobná zásuvka, kdo čte omezení a kdo sčítá proudy toho, co tam připojí? Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6987
Bydliště: Milotice u Kyjova

PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 22:02    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Jen se mi u toho podbízí, že k tomu strčí někoho s půlroční praxí. Wink
Jako student kdysi v pravěku jsem se tím, živil - oficiálně to bylo nazvané něco jako, že jsem měřil zařízení jako podklady pro revizního technika. Vždy jsem do firmy nalítli v několika lidech, každý si vzal jedno patro a jelo se. Wink Revizák byl jen jeden. Nejhorší bylo vysvětlovat "sekretářkám" (mladým dámám ve věku mé matky), že tu konvici musí zlikvidovat i přesto, že funguje. Cool

Konvice bylo největší zlo, pak ještě ty prodlužovačky...
Někdy byl problém najít kovovou část spojenou se zemí na starých ledničkách. Jo a monitory, hromada kovových šroubů pouze v plastu - to člověk netušil kam se měřákem chytnout. Twisted Evil

EDIT: Ještě si vzpomínám na ventilátory prodávané Vietnamci na tržištích. Přívodní kabel s jednoduchou izolací, tzv třída ochrany 0. To člověk nevěděl, jestli to rovnou nemá házet z okna. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8492
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 7:08    Předmět: Citovat

A s tím spojený další dotaz. Pokud přístroj z nějakého důvodu nevyhoví, co následuje? Může revizák nějakým způsobem fyzicky zlikvidovat nebo uskřípnout přívodní kabel? Mám za to že ne. Není to Celní správa aby likvidovali maso modrou barvou.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek


Naposledy upravil mi-ro dne út srpen 12 2025, 7:11, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6987
Bydliště: Milotice u Kyjova

PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 7:10    Předmět: Citovat

Nesmí, jinak se dopouští poškozování cizí věci.
Teda pokud je to externí firma.

Dokážu si ale představit, že podnikový revizák má za úkol zničit drobné nevyhovující/neopravitelné zařízení od majitele/vedení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4631
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 7:27    Předmět: Citovat

moje zkušenost jsou tři druhy RT první (naštěstí jich není moc) žrouti paragrafů , ti jsou schopni pro špatně čitelné písmenko označení výrobek odepsat, ale zařizení, ze kterého jde soudnému člověku mráz po zádech dát klidně zelenou, protože je papírově v pořádku. Druzí (těch jsem potkal většinu) mají vcelku rozumný přístup a používají selský rozum. A pak třetí sorta kteří klidně zrevidují zařízení , nebo instalaci kde u TN-S použijí Pětikolíkovou zásuvku ale kabel jen čtyřžilový a nula je bez drátu, opakovaně to zrevidoval až do doby kdy byla potřeba nula jako pracovní např .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2274

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 2:58    Předmět: Citovat

DukeNuke napsal(a):

chcel říc protokol vo vovjeřování spotřebiča po voprávě ty prohlášení vo shodě? jako vo keré shodě, že tě nekdo shodil na hlavinku, pěkně z vršku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3481
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 14:37    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
Pokud je u pohyblivého přívodu průřez 1mm2, je to pro proud do 10A

No právě, to mám jako vyměnit skrze takový šunt všude jističe za 10A? čím dál větší sračky. Nejlíp ještě omezit možnost si to případně sám a kontrolovaně vyrobit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 2274

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 14:47    Předmět: Citovat

buď tak, sám si to vyrábět, nebo holt prověřovat, co člověk vobjednává, resp. jasně je poučit, že majou dodávky nechat na někom, kdo tydle elementární věci chápe, klidně ten elektrotechnik

To máš úplně to samý s patch cordama na ethernet, dyž přídeš kamkoli do krámu a řekneš že chceš patch cord, tak dostaneš obskurní odpad z hlíny, co neviděl pokovení kontaktů podle normy, v lepším případě teda vlasově tenkou licnu, co taky nevodpovídá normě. Vohnout co vo tom neráčí namáhat lebeňu toho koupit bednu a já pak přídu a všecky ty sračky vyhážu, že to je dobrý tak na přivázání tyčkovejch rajčat. Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.45 sekund