Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3553 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 08 2025, 5:42 Předmět:
Je to šumák kde je modrá a hnědá (černá), jedná se o pohyblivý přívod a oba vodiče jsou pracovní. Jen nesmí být zeleno/žlutý. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 08 2025, 6:36 Předmět:
Jestli jsou navzájem prohozené pracovní vodiče, to není nic proti ničemu. Z toho přece nemůže žádná zábava koukat, půlka Evropy jede na SchuKo zásuvky, do nichž lze vidlici zasunout v obou polohách, aniž by to mělo vliv na funkci či bezpečnost. Připojenému spotřebiči to musí být jedno.
Jednoznačně je dané jen provedení, zapojení a umístění ochranného vodiče PE.
Výjimkou může být ionizační hlídání plamene v plynových spotřebičích, vyžadující fázi na jediném konkrétním kontaktu přívodu, ale ty se nepřipojují prodlužkou.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 248 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá srpen 08 2025, 12:37 Předmět:
Co jsem se natrápil s prodlužkama, v práci, tam bylo šílené dědictví, pak jsem je všechny prověřil (nejen změřil, ale prohlídnul (i zevnitř, pokud to šlo), pak zatížíl proudem 20A a čekal, jestli se nezačne kouřit, čuchal, jestli to nezačíná smrdět) a od té doby je pokoj. Ty vadné jsem opravil nebo vyřadil. Takhle precizně to nedělá žádný revizák, takže když se pak začly dělat revize, tak prodlužky byly v pořádku, kromě jedné (mechanicky poškozené), která byla na vyhození, ale kolega ji někam zapojil (aspoň si revizák mohl odškrtnout, že něco přecejenom našel).
Barvy vodičů nikdo nevidí, to asi nebude problém.
Mám pocit, že poslední dobou ty revize flákaji, dostal jsem revizi PP (prodlužovací přívod) i na zásuvku s volnými vodiči na druhé straně (zkušební zásuvka). Asi se RT nepokoušel kabely na věšáku rozplést a dal nálepky na všechno.
Vzhledem k novému zákonu č. 250/2021 Sb., a NV č. 190/2022 Sb., může revize elektrických spotřebičů, ručního elektromechanického nářadí a prodlužovacích přívodů, provádět klasickej elektrikář. Nemusí to provádět RT elektro.
V NV č. 190/2022 Sb., v § 3, odstavec 2) je vyjmenováno vše, co není vyhrazené technické elektrické zařízení.
Tudíž netřeba RT elektro. Firma si může sama určit, kdo provede revize elektrospotřebičů.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16347 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 08 2025, 16:18 Předmět:
tarantule napsal(a):
Firma si může sama určit, kdo provede revize elektrospotřebičů.
To si může určit vždycky a musí to být vždycky revizní technik (revizní odvozeno od slova revize). Pokud myslíš to, že určitá zařízení nemusí dělat RT jako takový, ale jen elektrikář, tak o tom stejně musí sepsat protokol a musí to mít zaplaceno. Nakonec i ten RT může být firemní, tak proč to komplikovat? Mají normální elektrikáři málo práce? Stále je to o tom, že to musí být pravidelně zkontrolováno se zápisem na barevném papírku s podpisem atd. a ten dotyčný potom za to zodpovídá.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2862 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 11 2025, 19:17 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
... je problém najít cokoliv alespoň 1,5mm². Většina je dnes Emos navíc 1mm²
...
Pokud je u pohyblivého přívodu průřez 1mm2, je to pro proud do 10A
Běžný spotřebič bývá do 2kW, takže to je OK, ale pokud je tam vícenásobná zásuvka, kdo čte omezení a kdo sčítá proudy toho, co tam připojí?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6987 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po srpen 11 2025, 22:02 Předmět:
p32 napsal(a):
Jen se mi u toho podbízí, že k tomu strčí někoho s půlroční praxí.
Jako student kdysi v pravěku jsem se tím, živil - oficiálně to bylo nazvané něco jako, že jsem měřil zařízení jako podklady pro revizního technika. Vždy jsem do firmy nalítli v několika lidech, každý si vzal jedno patro a jelo se. Revizák byl jen jeden. Nejhorší bylo vysvětlovat "sekretářkám" (mladým dámám ve věku mé matky), že tu konvici musí zlikvidovat i přesto, že funguje.
Konvice bylo největší zlo, pak ještě ty prodlužovačky...
Někdy byl problém najít kovovou část spojenou se zemí na starých ledničkách. Jo a monitory, hromada kovových šroubů pouze v plastu - to člověk netušil kam se měřákem chytnout.
EDIT: Ještě si vzpomínám na ventilátory prodávané Vietnamci na tržištích. Přívodní kabel s jednoduchou izolací, tzv třída ochrany 0. To člověk nevěděl, jestli to rovnou nemá házet z okna.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8492 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 12 2025, 7:08 Předmět:
A s tím spojený další dotaz. Pokud přístroj z nějakého důvodu nevyhoví, co následuje? Může revizák nějakým způsobem fyzicky zlikvidovat nebo uskřípnout přívodní kabel? Mám za to že ne. Není to Celní správa aby likvidovali maso modrou barvou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út srpen 12 2025, 7:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4631 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 12 2025, 7:27 Předmět:
moje zkušenost jsou tři druhy RT první (naštěstí jich není moc) žrouti paragrafů , ti jsou schopni pro špatně čitelné písmenko označení výrobek odepsat, ale zařizení, ze kterého jde soudnému člověku mráz po zádech dát klidně zelenou, protože je papírově v pořádku. Druzí (těch jsem potkal většinu) mají vcelku rozumný přístup a používají selský rozum. A pak třetí sorta kteří klidně zrevidují zařízení , nebo instalaci kde u TN-S použijí Pětikolíkovou zásuvku ale kabel jen čtyřžilový a nula je bez drátu, opakovaně to zrevidoval až do doby kdy byla potřeba nula jako pracovní např .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3481 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá srpen 15 2025, 14:37 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Pokud je u pohyblivého přívodu průřez 1mm2, je to pro proud do 10A
No právě, to mám jako vyměnit skrze takový šunt všude jističe za 10A? čím dál větší sračky. Nejlíp ještě omezit možnost si to případně sám a kontrolovaně vyrobit.
buď tak, sám si to vyrábět, nebo holt prověřovat, co člověk vobjednává, resp. jasně je poučit, že majou dodávky nechat na někom, kdo tydle elementární věci chápe, klidně ten elektrotechnik
To máš úplně to samý s patch cordama na ethernet, dyž přídeš kamkoli do krámu a řekneš že chceš patch cord, tak dostaneš obskurní odpad z hlíny, co neviděl pokovení kontaktů podle normy, v lepším případě teda vlasově tenkou licnu, co taky nevodpovídá normě. Vohnout co vo tom neráčí namáhat lebeňu toho koupit bednu a já pak přídu a všecky ty sračky vyhážu, že to je dobrý tak na přivázání tyčkovejch rajčat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.