Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zapojení N4AIA04

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
LAMER_CZ



Založen: May 05, 2016
Příspěvky: 30

PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 18:16    Předmět: Zapojení N4AIA04 Citovat

Zdravím, koupil jsem
https://www.aliexpress.com/item/1005006338737673.html
https://www.aliexpress.com/item/4001349459144.html

Chci to zapojit, ale nenašel jsem žádný použitelný datasheet.
Ten senzor má jen 2 dráty a jestli to chápu správně, tak zapojení bude přes cca 12V a senzor se bude chovat jako odpor.
Na tom N4AIA04 je GND-C2-C1-gnd(malým písmem, nevím, zda to něco znamená). Mezi GND-gnd je ještě informace 4-20mA, což je vlastně to, co bych na ten senzor potřeboval.
Ale jak to zapojit, to jsem nikde nenašel. Ten N4AIA04 budu napájet 12V, na jedno to GND dám mínus z 12V, takže vlastně propojím napájení N4AIA04 tu modrou svorku GND s GND na tom senzorovém vstupu. Pak Plus 12V samozřejmě do do modrého vstupu N4AIA04 a do červeného drátu senzoru a černý drát ze senzoru dám ... to právě nevím kam ... do C1, C2 nebo menšího gnd?

V tom obchodě na obrázku k N4AIA04 je jak u C1, tak C2 uvedeno 0-20MA a hned další obrázek má 4-20MA, v tom aby se prase vyznalo. Navíc jsem nikde nenašel, jaké napětí ten N4AIA04 snese na tom proudovém vstupu. Hádám, že alespon těch 12V, což je minimum pro senzor, to bude ......

Předem díky za tipy, nerad bych ten senzor nebo desku hned odrovnal;-)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 5448

PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 19:06    Předmět: Citovat

Všetky GND na plošaku sú prepojené, takže GND nemusíš prepájať.
Ja to chápem tak, že senzor zapojíš jednoducho na prúdové svorky (čierny na GND a červený na C1 alebo C2). Napájanie by mala zabezpečiť doska.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LAMER_CZ



Založen: May 05, 2016
Příspěvky: 30

PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 19:12    Předmět: Citovat

Ja to právě nechápu, píšou tam, že senzor potřebuje 12-36V ..... a pak je tam tenhle obrázek z kterého chápu, že je potřeba senzor napájet a podle protékajícího proudu se bude měřit .... ale zas by to teda mělo být závislé na tom napětí podle mě nebo bude prostě protékající proud konstatní při dané hodnotě senzoru? Fakt nevím, jak to může fungovat.



samec napsal(a):
Všetky GND na plošaku sú prepojené, takže GND nemusíš prepájať.
Ja to chápem tak, že senzor zapojíš jednoducho na prúdové svorky (čierny na GND a červený na C1 alebo C2). Napájanie by mala zabezpečiť doska.



N4AIA04.png
 Komentář:
 Velikost:  102.25 kB
 Zobrazeno:  3 krát

N4AIA04.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LAMER_CZ



Založen: May 05, 2016
Příspěvky: 30

PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 19:50    Předmět: Citovat

Tak nakonec ten senzor funguje (aspoň co jsem zkoušel kousek v PET flašce) někde od 5V a drží si fakt proud pořád stejný bez ohledu na napětí .... takže vlastně potřebuju ten obvod udělat tak, aby fungoval jako ampérmetr a měřil proud, což doufám, že dělá, ale opět nevím do které zdířky to zapojit, aby to mělo těch 4-20mA, byť mi to přijde irelevantní a skoro začínám mít pocit, že půjde jen o SW nastavení toho N4AIA04, ale říkal jsem si, že by někdo mohl vědět podle toho popisku, proč je jednou 0-20, podruhé 4-20 a proč je to mezi svorkama GND a gnd .... hádám, že půjde o nějaký průmyslový standard, kdy jeden začíná v 0 a druhý v 4mA?

Bohužel u sebe nemám USB-RS485, musím zítra skočit do GM, tak to nějak zkusím. Ještě jsem si koupil 2x vysílač/přijímač RS485, chci to dát na studnu.
Musím tam vymyslet nějakou baterku, případně nabíjení ze soláru, protože studna je off-grid a docela dakelo. Uvidím, jestli ten komunikátor RS485 tak daleko bude komunikovat.

Každopádně ještě musím vymyslet nějaký co nejjednodušší a nejúspornější časovač, který ten celý bastl třeba 2x za hodinu zapne na 10 vteřin a pak se zas uspí. ChatGPT něco poradilo, ale musím si to pořádně projít, protože se tomu moc věřit nedá, nicméně kdyby někdo měl schéma nebo nápad na ultra úsporné řešení, ideálně na 5V, tak sem s ním.

Přemýšlím, že tam dám USB powerbanku se stepup modulem na 12V, ale nechci ji nabíjet víc jak 2x do roka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5226
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 20:45    Předmět: Citovat

Ano, (0-20)mA a (4-20)mA je průmyslový standard. Proudový výstup má výhodu, že nezáleží na odporu přenosového vedení.

Čidlo se chová jako zdroj proudu, který je úměrný měřené veličině. Na napájecím napětí čidla nezáleží (v povolených mezích 10-30V).

Pokud máš rozsah např. do 2m, pak 2m odpovídá proud 20mA (nebo na napěťových výstupech napětí 5V či 10V). 0m odpovídá buď 0mA nebo 4mA.

EDIT: Jenom hádám podle obrázků, že čidlo 4-20mA se má připojit na svorky C1 a C2. Čidlo 0-20mA by se zapojilo mezi GND a C1(C2?). Nebo taky naopak.
Ale tebe se výstup 0 až 20mA netýká.


Naposledy upravil PavelFF dne út červenec 15 2025, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 5448

PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 23:19    Předmět: Citovat

Skôr to bude tak, že ten prevodník posiela po sériovej linke namerané hodnoty prúdu od 0mA do 20mA, teda vrátane 4mA a ty už si tie čísla softvérovo spracuj akom chceš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3197
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 6:35    Předmět: Citovat

Jenom přihodím, že senzory 0-20mA jsou vždycky zapojené třívodičově. Jsou dvěma vodiči napájené a třetí je proudový výstup zpravidla typu Source, tedy výstupní proud teče proti společné GND.
Senzory 4-20mA jsou dvouvodičové, a mohou se zapojit v obvodu kamkoli (Sink i Source). Nějaký proud do 4 mA pokrývá jejich vlastní spotřebu. Aby daly při nulové měřené hodnotě 4 mA je zajištěno vnitřním zapojením.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund