Viděl jsem skříň CZE clazenou tak, že na horní straně bylo po celý délce několik hliníkových trubek a těma se ventilátorama proháněl venkovní vzduch. Dále jsem viděl klimatizační jednotky přímo do stěny skříně, ale nevím, jak je to s jejich hmotností, když je to klasický kompresorovo- chladivový systém.
To vim že existuje, má to ai Solarix, ale všecko na veliký skříně.
Pokud nepomůže oprava/úprava clazení přímo uvnitř swišťů, řešil bych to tou přirozenou konvekcí, tak zpátky na začátek, tip na nejaký ventilační vývodky? Je jich docela dost, v zásadě stačí ai krytí IP44 (navíc těm zespodat tuplem) proti špíně a hmyzu. Z vobrázku a popisu nepoznám nutně dycky jak moc vlastně ventilujou, nigdo neměl nic v ruce??
tvl baví tě chodit s křížem po funuse? navíc je tam FTP kabeláž a jedinej SPRÁVNEJ způsob ukončení FTP kabeláže podle normy je jakej? že se ptám, pže nás tady na fóru lidí, kteří sou zaškolení, bude tak na prstech jedné ruky člověka, co měl pár nehod na čirkulárce, co
krimpování venkovních kableiů do stíněnejch konektorů je NAPROSTÝ PEKLO a je tam vysoká pravděpodobnost že se to stejně dokurví a stínění uzemněný nebude
Sqělý, normě na pevný instalace to stejně neodpovídá. Esli už je schválená změna normy pro ukončení na straně APček/kamer konektorama netušim, naposled byla informace, že se to chystá, ale stejně je to konektorování prasečina, tak pokud nemáš tip na ventilační vývodky, běž si chrochtat jinam.
Tak sem to rozdělal a potvrdilo se co je po celým lžinternetu, chlazení úplně na hovno tvl. Dementi z tika nebo děcka v jejich rejžácké fabrice napřímo - todle nebylo žádný že to upadlo a vomylem se nekam přilíplo - chladiče nalepili na voddělovací trafo, místo na procesor. Mi ho fakt vyndej tvl.
Takže vyřešeno, provedeny další úpravy chlazení ai v dalších (navíc do 19" se dají dva větráky eště přidat, je to na ně udělaný, takže tady je rezerva), uvidíme esli to stačí, jak přídou pařáky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.