PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:48    Předmět: průtokový ohřívač v teplé větvi Citovat

Je možné zapojit PRŮTOKOVÝ tlakový ohřívač do teplé větve rozvodu TUV?
rád bych tím vyřešil dvě věci naráz
-každoroční, 14ti denní odstávku TUV
-zbytečné odtáčení vody než "přiteče teplá"
případně pokud někdo řešil, rád se inspiruju
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1471
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 17:11    Předmět: Citovat

Nedávné téma.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1373533&highlight=pr%F9tokov%FD+oh%F8%EDva%E8#1373533
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19520
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 17:19    Předmět: Citovat

Před asi 20 lety to můj kolega zkoušel s průtokáčem Stiebel. Myslím, že to byl tenhle nebo předchozí model. Asi rok po záruce přestal chodit a servisák mu řekl, že vstupní teplá voda poškodila nějaký tlakový nebo průtokový čidla. Detaily už nepamatuju. Asi tam jsou plasty který dlouhodobě nesnáší 50 ℃ a výše.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Skay



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 676
Bydliště: Tábor (jih)

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 17:33    Předmět: Citovat

Díky za odkaz, pročetl jsem ale jasno stejně nemam
už pár dní procházim nabídku různých výrobců ohřívačů, Vim, že nechci smaltovanou nádobu, ty s nerezovou maj zas takový technický šmakulády jako plastový připojovací šroubení a zapájený topný těleso. Prostě nic co by ve mě vzbuzovalo důvěru, že nevytopim sousedy.
Konstrukčně líbivější a vlastně i na provoz přívětivější mi tak přišli ty průtkový ohřívače ale pokud je tam na začátku něco co nepočítá s vyšší teplotou vstupní vody tak ani tudy cesta nepovede Neutral
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 17:46    Předmět: Citovat

GPT tvrdí, že takové ohřívače existují, vypadlo z něj tohle
Stiebel Eltron DHE Connect, DHB-E LCD
Clage CEX, CFX-U, DSX Touch
Vaillant electronicVED E exclusive
AEG MTE/HTE (s omezeními)
Kouknul jsem do manuálu k prvnímu jen pro kontrolu jestli si to bot nevymyslel, píšou že maximální teplota vstupní vody je 70C, maximální kdy se provádí doohřev je 55C. Ty ostaní už jsem nezkoumal. Zdá se, že použití AI je v hledání takových specifických věcí mnohem efektivnější než google.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Skay



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 676
Bydliště: Tábor (jih)

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 18:15    Předmět: Citovat

mě se informaci ohledně maximální teploty vstupní vody dohledat tedy nepodařilo
někde píšou, že určeno pro předehřátou do 45C, popravdě ani nevim jakou teplotu ve stoupačkách na teplý větvi máme.
Že to bude 60C ale opravdu silně pochybuju
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Skay



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 676
Bydliště: Tábor (jih)

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 18:29    Předmět: Citovat

dnes za mě už rarita , že se někdo pochlubí jak to vymyslel
foto vnitřku, zkusim se zeptat výrobce jestli to čidlo na vstupu nekápne při 60C



hakl-3k-dl-5-4.gif
 Komentář:
 Velikost:  120.05 kB
 Zobrazeno:  40 krát

hakl-3k-dl-5-4.gif


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 18:59    Předmět: Citovat

Skay napsal(a):
mě se informaci ohledně maximální teploty vstupní vody dohledat tedy nepodařilo
někde píšou, že určeno pro předehřátou do 45C, popravdě ani nevim jakou teplotu ve stoupačkách na teplý větvi máme.
Že to bude 60C ale opravdu silně pochybuju

U Stiebel Eltron DHE Connect, DHB-E LCD je to napsáno v manuálu.
GPT říkal že máš hledat mezi čistě elektronickými systémy, ty mechanické se prý serou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 20488
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:05    Předmět: Citovat

Samozřejmě: když máš nastavený kontaktní termostat na 50°C, ale vlítne ti tam ze stoupačky voda 60°C, bude se tyčka termostatu (případně membrána, když je kapalinový) snažit za každou cenu vypnout už vypnutý termostat, ačkoli ten je konstrukčně zařízený na to, že po vypnutí už teplota vody nestoupá. Prostě to ten dilatační termostat dlouho nevydrží, proto je žádoucí snímat teplotu elektronicky.

Stejně se chová termohlavice ventilu topení v létě: snaží se zavřít radiátor, i když se netopí. Jenže Slunce se vypnout nedá a některé hlavice se utrhnou, některé ventily se slepí. Na zimu se pak uvolňují zalisované ventily a mění se hlavice, protože si je většina lidí neotevřela na léto naplno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4292
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 6:50    Předmět: Citovat

Průtokové ohřívače mají příkon až okolo 20 kW, to nevím, jestli v bytovce zapojíš. I v létě je potřeba vyšší jednotky kW, aby při běžném průtoku voda tekla teplá. Kvůli odpouštění vody by byl lepší malý bojler i kvůli tomu, že u průtokáče spoustu vody vyplácáš, než se nahřeje.

Hill: to s těmi termohlavicemi jsem neslyšel, ale dává to smysl. Asi to taky začnu dělat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Skay



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 676
Bydliště: Tábor (jih)

PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 9:07    Předmět: Citovat

Výrobce se vyjádřil tak že:
bohužel to nebude fungovat. Po příchodu teplé vody se aktivuje pojistka tepelná a přístroj se vypne
Jestli tim má na mysli ten "termostat" přidělanej na hliníkovym bloku (píšou 90°C) nebo nějakou SW ochranu se nějak nerozepisoval.
Bez rezervy bych na svym bytovym 3x20A ten 12kW utahnul ale když nemam posvěceno, že to bude fungovat...
Ještě mě napadlo po příchodu teplé vody to odbočit 3cestnym ventilem ale tim se to už komplikuje víc než bych chtěl řešit
Malý bojler, v nerezu s kovovým šroubením a rozumnou izolací za přijatelnou cenu jsem nenašel
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4292
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 9:51    Předmět: Citovat

Ty běžné párlitrové bojlery pod umyvadlo se ti nelíbí? Stojí to pár korun a několik let to vydrží.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8423
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 10:15    Předmět: Citovat

Mám to podobně. I když ne průtokáč. Soláry mi předehřívají/ohřívají vodu v zásobníku a odtud pokračuje do pynového ohřívače se zásobníkem 30l. V létě jen protéká, plyn se neaktivuje. Když se vyčerpá "solární" voda, plyn jednoduše dohřívá na požadovanou teplotu.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 20488
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 10:21    Předmět: Citovat

Lukas-Peca napsal(a):
to s těmi termohlavicemi jsem neslyšel, ale dává to smysl. Asi to taky začnu dělat.

Začni. Máme v domě 186 hlavic a každý rok jich to tak 15 odnese a obíháme byty, kde radiátor netopí, protože má zarvanou kuželku do těsnění, sundáváme hlavice a vytahujeme šteftíky. Někteří už se to naučili, něco zlepšila izolace pláště domu a žaluzie, ale ještě na podzim jsem uvolňoval kolem 20 ventilů (bývalo jich i přes 50).

A stejně se chová i termostat v boileru - tyčka tlačí na mžikový kontakt, který už je vypnutý, tak daleko, až se něco urve.
Tady pomůže jen zjistit, jaká je nejvyšší teplota vody ve stoupačce, použít jakýkoli boiler (třeba jen 80 litrů, ale i menší, s tělesem tak do 2 kW, čili obvykle skumulační) a na termostatu mu nastavit nejméně o 8°C víc. Termostat má určitou hysterezi a po vypnutí by jinak nemusel už zapnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Skay



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 676
Bydliště: Tábor (jih)

PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 10:54    Předmět: Citovat

Lukas-Peca napsal(a):
Ty běžné párlitrové bojlery.

Mam z toho strach, nechci myslet na to, že to někdy začne nějak tect.
A jak jsem psal, v nerezu a nějakym rozumnym provedení mě nic neoslovilo
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund