Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19351 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 09 2025, 10:04 Předmět:
ransom napsal(a):
A jen pro porovnání. Vlevo staré AR-ko. Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 40kA.
Tak to je ještě prcek. Kdysi jsem klukům z energetiky v Kiekertu Přelouč pomáhal měnit něco, čemu říkali AR-ťák. Vypadalo to podobně ale mělo to 2000A, možná víc. Zabíralo to jedno celý pole 220x90 cm v rozvodně. Z trafačky to bylo napájený přes tři jednožilý kabely tlustý asi tak jako je AYKY 3x240+120. _________________ Jirka
A jen pro porovnání. Vlevo staré AR-ko. Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 40kA. Vpravo nový Siemens řady 3VA (vyrábí to furt bývalý OEZ). Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 55kA.
Stejnej jsme tam včera montovali místo toho dosluhujícího AR.
Celá ta příhoda okolo je na samostatné, dlouhé a velice zábavné vyprávění...
To jsem taky zažil zábavu. Vyměnili jsme v rozvodně distribuční rozvaděče s novými deony OEZ Modeion a připojili nové rozvaděče s technologií laněným hliníkem 240mm2. Mladý ambiciózní otitulovaný šéf nechtěl čekat a rozhodl se, že to nahodí sám. No dráteníci špatně zastrčili konec lana pod svorku na deonu technogie a nedali tam plastovou izolační vložku mezi svorky, že nějaké hliníkové fousy zkratovali dvě fáze proti sobě.
Mlaďoch stál u rozvaděče, naštěstí aspoň zavřel dveře. Druhý mu to v rozvodně nahodil. Ozvala se rána. Deon na odpis a půlka rozvaděče celá černá a ohořelá. Z mlaďocha si dost dlouho dělali srandu, že si zapomněl vzít hnědé bezpečnostní slipy...
Tak podobných kratochvílí jsem zažil hádám desítky. I s horšími následky (celá rozvodna lehla popelem a podobně). Každá by dala na samostatný vyprávění.
Celeron: Dělal jsem i pár technologií, kde přívodní pole bylo až na 3200A. Myslím jako že jsem to osobně vymýšlel a pak vyráběl. Ono na tom vlastně nic extra není. Jenom je to všecko větší. Arion nebo něco od Schneidera, Cu šíny 120x10, přívod 10x paralelně CYKY-J 3x240+120, konstrukce na zafixování těch kabelů... A váží to hotový půl tuny. Vešel jsem se do skříně 1200 široký.
Lituju jenom že jsem nebyl u toho, když druhá firma tahala od trafačky ty přívody (my dělali jen rozvaděče a instalaci po technologii). Klikatá trasa po stěně haly deset metrů nad zemí, asi 70m daleko. Ten kabel je těžkej jak prase a neohebnej. Jinde to děláme spodem, a taháme hliníkový jednožíly. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19351 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 09 2025, 12:38 Předmět:
Tohle byla rozvodna z přelomu 60/70. Takže vypínač opravdu zabíral skoro celý pole a zbytek byly přívodní a průběžný šíny. Vydržel tam 35 let, potom v něm něco prasklo. Naštěstí měli ten samej náhradní, jinak by fabrika stála. Takže přes noc jsme to zvládli. _________________ Jirka
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1521 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 09 2025, 13:31 Předmět:
Aha, ja v tlustoproudu nedelam, nejvys sem mel rozebrany naky AC jistic z rozvadece a tam jso jsou komory celkem male, chapu ze na DC je to s obloukem vetsi problem, i o tom vzduchovem vyfukovani sem cet, pry to pekne lupne...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33721 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2025, 15:14 Předmět:
Na starejch "klap-řachách" neboli řadách E499, E469 a E669 se nedalo ve strojovně vydržet, když to odpínalo pod zátěží. Proto tomu taky všichni starý fíři říkali KLAP-ŘACH. KLAP byl pneumatickej servomotor pohonu pomocnýho=řídícího kontroléru, ŘACH byl vlastní výkonovej kontrolér spolu s tlakovýma tryskama vyfukování oblouku do komor ... A že to jsou pořádný pecky svědčí i díry vypálený do osinkovejch stěn těch komor - mají tak 5-8mm na tloušťku a běžně to v nich vypaluje díry jak pětka velký ... Tak ono když jedna motorová skupina (2 nápravy = 2 trakčáky v sérii) bere při rozjezdu 330-340A při 3kV v troleji, to už ty dráty začínají bzučet ... Naposledy jsem před tím hlavním kontrolérem stál vloni v říjnu, na učebně tady v třebovským depu, kde bohužel ministerstvo dopravy i řiditelství drah organizovalo velkou slávu "Den železnic", ale třebovský depo jako by z trucu k těmhle učebním pomůckám nepostavilo ani vysvětlující ceduli, natož nějakej odbornej výklad poskytující personál. Stovky návštěvníků tam chodily dokola věcí vyndanejch z lokomotiv a lidi nevěděli co to je, když jsem na tý učebně dceři začal ukazovat podle vzpomínek na výklad mýho táty, co a jak se ovládá na řídícím pultu, že to obrovský heblo vedle (hlavní kontrolér) je právě řízený tím "volantem" s cvakajícíma rohatkama, k čemu je uprostřed pultu ta klika a kterýma spínačema se nahazuje sběrač nebo hlavní pojistnej automat a k čemu je "ŽIVÁK", obstoupil nás hlouček a s hubama otevřenýma poslouchali, jako bych tam vysvětloval let horkovzdušným balónem na Mars ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdysi jsme to letmo probírali na průmce, fyzicky jsem to nikdy nepotkal.
Oblouk je u hutní pece třífázovej střídavej, ne? Tipoval bych že se to vypíná na primáru trafa? Povídej. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Jo, jsou 3 fáze, 3 elektrody, nijak se to nereguluje, jen spouštěním elektrod. Sekundár trafa má jeden závit, tedy vlastně tři, napětí kolem 200V, proud nevím, je obrovskej, ke každé elektrodě vede 16 měděných lan o průměru cca 3cm. Kdybys do toho z toho trafa skočil, když je to rozjetý a odklopený, počítám, že bys jen trochu zasyčel a zmizel _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 12 2025, 7:00 Předmět:
EKKAR: tak nevím, co bys chtěl v té strojovně za provozu hledat, protože jsou tam nekryté živé části pod vysokým napětím, a tím pádem je tam vstup zakázán, pokud není lokomotiva odpojena a uzemněna
Jinak u těch velkých ss vypínačů v lokomotivách je i magnetický obvod, který je buzený protékajícím proudem a vytahuje oblouk do té zhášecí komory.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5344 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po květen 12 2025, 11:31 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ve velkých městech to možné bylo, sloužil jsem vlasti v Práglu
a pamatuji se...jo tehda starou čb televku vykoupili v krámu
protiúčtem za barevku, i tak se hospodařilo. (nebo na ND a pokusy
jaks uvedl)
Pěknej blábol! Ty ČBTV se braly protiúčtem při nákupu nové ČBTV. V té době, rok cca 1970, se tady o barevkách ani nesnilo . Těm vykoupeným se potom vzadu v rohu provrtala skříň asi pětkou vrtákem a následně se prodávaly v bazarech za pajdu. Vezl jsem ze Znojma autobusem dva TEMPy 6. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Strana 14 z 14
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.