Zaslal: pá květen 09 2025, 6:13 Předmět: připojení trouby
rovnou se omlouvám, určitě se někde řešilo...
Tak jednoduše. Čím a jak připojit troubu?
Je několik věcí co mě lehce dráždí a rád bych znal jiný názor.
Trouba příkon 3200W. Na krytce připojovací svorky napsáno připojovací průřez 2,5mm2, kabel do ní připojený samozřejmě 1,5mm2 s vidlicí.
Když to člověk jednoduše spočítá je to na metru kabelu cca 11W
Oteplení jsem nepočítal, ale výkon/m se mi zdá už hodně.
A ta vidlice na konci? Je to štasné řešení? Vydrží ta zásuvka ten výkon nebo se časem vyhřeje? Tudiš bude lepší ji nepoužít a troubu zapojit na pevno?
Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8050 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 09 2025, 6:37 Předmět:
Můžeme vycházet z toho, že trouba má cosφ=1.
Potom je max. proud 3200W/230W=13,9A.
Z toho vychází, že při volném uložení na vzduchu vyhovuje CYSY 3x1,5mm² (H05VV-F 3Gx1,5).
Stejně tak vyhoví i kvalitní vidlice, která má max. proud 16A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8050 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 09 2025, 6:44 Předmět:
A na dvou metrech vodiče (což je rovno metrové přípojce) mi při měrném odporu mědi 0,0178Ω.mm².m-1 vychází na 4,6W. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá květen 09 2025, 6:54 Předmět:
Michal22 napsal(a):
A na dvou metrech vodiče (což je rovno metrové přípojce) mi při měrném odporu mědi 0,0178Ω.mm².m-1 vychází na 4,6W.
Ted na to koukam, ano je to tak. Moje chyba. To už nevypadá tak hrozně.
A ta vidlice/zásuvka? Ano já vím, že má jmenovitý proud 16A ale vydrží to dlouhodobě?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8050 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 09 2025, 6:56 Předmět:
Za mě, pokud je tam dost místa, bych dal pogumovanou vidlici Legrand, mám s nimí dlouhodobou dobrou zkušenost.
Dělá se v přímé i úhlové variantě.
Hlavně se vyvaruj různým EMOS a podobným.
P.S.: a samozřejmě vodiče zavřít do krimpovací dutinky, žádné smotávání nebo očka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2025, 6:59 Předmět:
Vydrží, mám to tak doma léta. A ano, musel jsem původní s troubou dodanej kabílek vyměnit za dvoumetrovou licnu, protože byl jen 1m dlouhej a navíc bez vidlice, jen s nalisovanýma dutinkama a bez Saxany bych takovej přívod do linky nikdy neprotáhnul. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá květen 09 2025, 7:40 Předmět:
Díky za tipy a ujištění
Znal jsem revizáka co tvrdil, že 16A zásuvka při jmenovitym proudu po několika hodinách shoří (zase nevim v čem namontovaná takže takový pro mě něvěrohodný info)
ale zase byl schopnej rozsračkovat lanko pod šroubkem svorky viz Michalův dodatek...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4517 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 09 2025, 7:57 Předmět:
Ještě tu nezaznělo, že těch 3,2kW je součet příkonu všech těles dohromady a jejich souběh při používání je téměř nulový. Navíc i kdyby tak to je jen do doby nahřátí trouby a pak u to jsou jen pulzy podle tepelných ztrát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2025, 14:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mozes kupit flexo kabel 2,5mm². ...
Ano, ale BACHA!!!! - ta flexka musí bejt označená "16A", protože jdou koupit i s tenčíma kolíčkama a označením 6A nebo 10A a kramářům není pično ti takovej zgarb prodat. Už jsem viděl počítačovou plnš zalisovanou 2,5m dlouhou přívodní šňůru, která ale nesla na každým koncu jiný označení - na straně síťový zásuvky byla kombi "ČSN/Schuko" a vylisovanej nápis "16A", zatímco na straně zdroje PC bylo na samici jen "10A" ... A fčil chlope mudrůj, kudy 100hovén, co platí - jestli to vydérží len tých děsať, alébo sa to posere už při dvanástich ... Prostě PRCák jako když vyšije ! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9778 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 09 2025, 17:44 Předmět:
Pekáč nejede denně a 8h tož vydrží ale lépe počítej výdrž oněch 10A
je to bezpečnější, tak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Desku nad tím nemáš? Pak jde kabel z trouby zatáhnout do desky a tam ho spojit s volnou fází, celé to pak připojit napevno, nejspolehlivější řešení. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.