Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8150 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt květen 08 2025, 16:48 Předmět:
Když on si ty narážky na minulé blahobytné doby uživatel konosuke neodpustí snad nikdy.
To "kino" je krám a naopak bys měl ty přidat prezent tomu, kdo tě toho zbaví. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9778 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 08 2025, 16:56 Předmět:
no povězte sami: není roztomilej?
jo a jinak - u nás je SD zdarma tak jakejpak prezent? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To jsou kartonové krabice. Je na nich něco zvláštního?
Prostě bordel vyházený z auta do firemního skládku, před vytříděním. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá květen 09 2025, 4:08 Předmět:
To jsou zhášecí komory toho vypínače ARV. Vlevo máš připojovací silnoproudé kontakty, vpravo pod vinglem jsou ustříhané dráty od ovládacích a signalizačních kontaktů. Tento vypínač je v pevném provedení do rozvaděče, jsou i výsuvné (VARV) na kolejničkách.
Aha... Výměnné zhášecí komory. Můžu to při rozebírání nafotit.
Při odtrhu pohyblivých kontaktů se mezi nimi vytáhne oblouk (a ne malý , vypínací schopnost deonů při zkratu je ve vyšších desítkách kA). Kontakty a jejich přívody jsou tvarované tak, že oblouk míří do zhášecí komory, kde se na kovových žebrech roztrhá a zchladí.
Dnes jsou deony na stejné proudy velikostí čtvrtinové (na váhu ještě menší), komory jsou podstatně menší a skryté uvnitř. Přitom jsou vypínací schopnost i počet cyklů stejné nebo větší. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2025, 4:31 Předmět:
U starších škodováckejch lokomotiv na 3kV ss se oblouky na hlavním kontroléru do zhášecích komor musejí vyfukovat stlačeným vzduchem, samotný elmag pole je slabý a pomalý... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
DC proud taky drží oblouk svinsky líp. I u VVN se občas používalo vyfukování, jestli se nepletu.
Jedna zhášecí komora byla vylomená, tak jsem mohl zrovna cvaknout kontakty. Mají tvar botky, takže oblouk může pěkně vyletět ven ve tvaru zvětšujícího se obloučku.
_________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
A jen pro porovnání. Vlevo staré AR-ko. Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 40kA. Vpravo nový Siemens řady 3VA (vyrábí to furt bývalý OEZ). Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 55kA.
Stejnej jsme tam včera montovali místo toho dosluhujícího AR.
Celá ta příhoda okolo je na samostatné, dlouhé a velice zábavné vyprávění...
(Pro jistotu, to vzadu je kolečko, vpravo je odložený DIY stěhovací vozík.)
_________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá květen 09 2025, 9:11 Předmět:
Také ARV,, jen bez možnosti místního zapnutí - pouze dálkově. Z místa jde jen vypnout. Chybí mu zapínací a kvitovací tlačítko.
Jestli nemyslíš ty železa 😂...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.