Na popud čezu jsem byl nucen vyměnit hlavní jistič (prý není čitelná jeho hodnota) byl to ještě starý bakelitový jistič kde se nedalo přečíst A. Při výměně jsem narazil na to že na přívodu je šestka na odchodu čtyřka průměr měď, ale na jedné fázi je na vstupu i na výstupu připojená ještě jednička drát která vede někam. Nevíte k čemu to slouží? Navíc u starého bakeliťáku byla ta jednička pod šroubkek u nového jističe je v jedné svorkovnici s větším průřezem, což si nejsem jist jestli normy dovolují a kontakt bude bezpečný.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 942 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne květen 04 2025, 8:33 Předmět:
Když je to na přívodu, tak příprava na HDO?
Pokud ne, tak černý odběr?
Stejně na to budeš potřebovat revizi, tak hledej, kam to vede, protože pokud je to na přívodu, tak je to neměřená část a to ti ČEZ nepřipojí.
Příprava na HDO by měla mít u elměru svůj vlastní jistič nízké hodnoty.
Schema.
Čerpáno odsud.
Navíc u starého bakeliťáku byla ta jednička pod šroubkek u nového jističe je v jedné svorkovnici s větším průřezem, což si nejsem jist jestli normy dovolují a kontakt bude bezpečný.
Vždy je rozhodující, co uvádí výrobce v dokumentaci k jističi. Nevím o tom, že by některý povoloval použití 2 vodičů s různým průřezem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19321 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 04 2025, 9:27 Předmět:
Součastný ČEZem schválený jističe do elektroměráku mají krom svorky na drát taky šlic pod hlavami šroubků pro propojovací lištu.https://www.realelektro.cz/pripojovaci-sada-as-25-oez-37390-p-1724 Je to sice pro průřez 6-25mm² ale místní výrobce MSP to v elektroměrákách na odpíchnutí pro HDO používá. Zítra se ti můžu zeptat jak to dělá. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6081 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 04 2025, 9:37 Předmět:
Odbočka přívodu - jistič sazbového spínače (požadavek ČEZ 2 - 6B / 10kA, EG.D do 2B)
Odbočka vývodu - elektroměr, fáze ovládání tarifu
Pokud jsou oba jističe modulové a vedle sebe, na přívodu je vhodné použít propojku (např. Eaton EVG-1PHAS/2MODUL), nebo odřezek delší lišty.
Vývod lze odbočit přídavnou svorkou, jak uvedl Celeron. Ale přímé připojení je k vidění docela často. Slabší vodič se "otupluje" (1-2× přehne), aby spolehlivě držel. Aspoň u stávajících starších ER to zatím nikomu nevadilo.
Jističe LTN mají nahoře i dole dvojitou svorku. Do větší díry vodič až do 25mm², do menší (blíž k základně) až 6mm². Není problém, je to asi nejlepší volba.
Jinak se dá tenký vodič obtočit kolem silného. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19321 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 04 2025, 10:23 Předmět:
Ransome a to ti to projde revizí? Ta menší díra na LTN je přeci na propojovací "hrábě" https://eshop.elkov.cz/products/propojovaci-lista-eleman-s-3l-210-10-3f Můj revizák mě říkal, že se tam drát cpát nesmí, protože ani jeden kontakt není do žlábku a tudíž není splněná podmínka vícenásobnýho dotyku drátu s kontaktem jističe. A ještě něco říkal o poměru průřezů. Má to ze školení výrobce, prý něco s odtečením mědi. Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Ale je to nějaký divný, Eaton a Schracky mají pevnou a pohyblivou část svorek taky jen rovný. Ale ty mají propojovací lišty pod hlavičkama šroubů. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 659 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne květen 04 2025, 13:28 Předmět:
V katalogu modulárních přístrojů MINIA (vydání 09/2024) fy. OEZ, je na stránce č. 22 tabulka s možnými kombinacemi průřezů vodičů a přední/zadní svorky jističů LTN. Kdyby nebylo možné použít pro vodiče obou svorek (přední a zadní současně), tak by to snad v katalogu výrobce neuváděl. Školitel revizáka by nejspíš sám potřeboval školení.
Celeron: Hape odpověděl za mě. Vyrábějí to tak i autorizovaní výrobci elektroměrových rozvaděčů. U nás třeba Flek v Rychnovku.
(Myslím, že elektroměrových rozvaděčů už jsem namontoval docela dost. Poslední cca před týdnem.)
Vasekpetr: Ne jenom zkratovka, ale i další vlastnosti, třeba plombovací otvory. Distributoři mají myslím jmenovité seznamy schválených typů jističů, jiné se použít nemohou. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 942 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne květen 04 2025, 13:56 Předmět:
Dík za doplnění, já chtěl hlavně upozornit na to, že někdo si vítězně osadí jistič se zkratovkou 6kA a pak se diví, že mu to nechcou rozvoďáci zaplombovat
Prostě je dobré, si ty připojovací podmínky ČEZu přečíst.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 942 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne květen 04 2025, 16:09 Předmět:
Jen ještě drobně opravím Hapeho, že uváděná tabulka připojovaných vodičů v katalogu OEZ Minia pro jističe LTN je na stránce B14 dole . (Jestli jsem se dobře díval).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.