Hlavni jistič přídavné vodiče
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4514
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 8:06    Předmět: Hlavni jistič přídavné vodiče Citovat

Na popud čezu jsem byl nucen vyměnit hlavní jistič (prý není čitelná jeho hodnota) byl to ještě starý bakelitový jistič kde se nedalo přečíst A. Při výměně jsem narazil na to že na přívodu je šestka na odchodu čtyřka průměr měď, ale na jedné fázi je na vstupu i na výstupu připojená ještě jednička drát která vede někam. Nevíte k čemu to slouží? Navíc u starého bakeliťáku byla ta jednička pod šroubkek u nového jističe je v jedné svorkovnici s větším průřezem, což si nejsem jist jestli normy dovolují a kontakt bude bezpečný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 942
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 8:33    Předmět: Citovat

Když je to na přívodu, tak příprava na HDO?Wink
Pokud ne, tak černý odběr? Very Happy
Stejně na to budeš potřebovat revizi, tak hledej, kam to vede, protože pokud je to na přívodu, tak je to neměřená část a to ti ČEZ nepřipojí.
Příprava na HDO by měla mít u elměru svůj vlastní jistič nízké hodnoty.
Schema.
Čerpáno odsud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 8:53    Předmět: Citovat

bu2520 napsal(a):
Navíc u starého bakeliťáku byla ta jednička pod šroubkek u nového jističe je v jedné svorkovnici s větším průřezem, což si nejsem jist jestli normy dovolují a kontakt bude bezpečný.

Vždy je rozhodující, co uvádí výrobce v dokumentaci k jističi. Nevím o tom, že by některý povoloval použití 2 vodičů s různým průřezem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19321
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:27    Předmět: Citovat

Součastný ČEZem schválený jističe do elektroměráku mají krom svorky na drát taky šlic pod hlavami šroubků pro propojovací lištu.https://www.realelektro.cz/pripojovaci-sada-as-25-oez-37390-p-1724 Je to sice pro průřez 6-25mm² ale místní výrobce MSP to v elektroměrákách na odpíchnutí pro HDO používá. Zítra se ti můžu zeptat jak to dělá.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 942
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:33    Předmět: Citovat

Pokud je to skutečně propoj na přívod pro jistič pro HDO, tak ho udělej také "černou nebo hnědou šestkou" a máš vystaráno Wink .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6081
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:37    Předmět: Citovat

Odbočka přívodu - jistič sazbového spínače (požadavek ČEZ 2 - 6B / 10kA, EG.D do 2B)
Odbočka vývodu - elektroměr, fáze ovládání tarifu

Pokud jsou oba jističe modulové a vedle sebe, na přívodu je vhodné použít propojku (např. Eaton EVG-1PHAS/2MODUL), nebo odřezek delší lišty.
Vývod lze odbočit přídavnou svorkou, jak uvedl Celeron. Ale přímé připojení je k vidění docela často. Slabší vodič se "otupluje" (1-2× přehne), aby spolehlivě držel. Aspoň u stávajících starších ER to zatím nikomu nevadilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2971
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:03    Předmět: Citovat

Jističe LTN mají nahoře i dole dvojitou svorku. Do větší díry vodič až do 25mm², do menší (blíž k základně) až 6mm². Není problém, je to asi nejlepší volba.
Jinak se dá tenký vodič obtočit kolem silného.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 942
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:11    Předmět: Citovat

Hlavně u přívodního jističe pamatovat na zkratovou odolnost 10kA s charakterisitikou B Wink .
Například:
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19321
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:23    Předmět: Citovat

Ransome a to ti to projde revizí? Ta menší díra na LTN je přeci na propojovací "hrábě" https://eshop.elkov.cz/products/propojovaci-lista-eleman-s-3l-210-10-3f Můj revizák mě říkal, že se tam drát cpát nesmí, protože ani jeden kontakt není do žlábku a tudíž není splněná podmínka vícenásobnýho dotyku drátu s kontaktem jističe. A ještě něco říkal o poměru průřezů. Má to ze školení výrobce, prý něco s odtečením mědi. Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Ale je to nějaký divný, Eaton a Schracky mají pevnou a pohyblivou část svorek taky jen rovný. Ale ty mají propojovací lišty pod hlavičkama šroubů.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 659
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:28    Předmět: Citovat

V katalogu modulárních přístrojů MINIA (vydání 09/2024) fy. OEZ, je na stránce č. 22 tabulka s možnými kombinacemi průřezů vodičů a přední/zadní svorky jističů LTN. Kdyby nebylo možné použít pro vodiče obou svorek (přední a zadní současně), tak by to snad v katalogu výrobce neuváděl. Školitel revizáka by nejspíš sám potřeboval školení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2971
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:41    Předmět: Citovat

Celeron: Hape odpověděl za mě. Vyrábějí to tak i autorizovaní výrobci elektroměrových rozvaděčů. U nás třeba Flek v Rychnovku.
(Myslím, že elektroměrových rozvaděčů už jsem namontoval docela dost. Poslední cca před týdnem.)

Vasekpetr: Ne jenom zkratovka, ale i další vlastnosti, třeba plombovací otvory. Distributoři mají myslím jmenovité seznamy schválených typů jističů, jiné se použít nemohou.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 942
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:56    Předmět: Citovat

Dík za doplnění, já chtěl hlavně upozornit na to, že někdo si vítězně osadí jistič se zkratovkou 6kA a pak se diví, že mu to nechcou rozvoďáci zaplombovat Wink
Prostě je dobré, si ty připojovací podmínky ČEZu přečíst.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4514
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:26    Předmět: Citovat

díky všem za osvětlení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19321
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:52    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Celeron: Hape odpověděl za mě. Vyrábějí to tak i autorizovaní výrobci elektroměrových rozvaděčů.

Tak to budu muset svýho revizáka proškolit. Very Happy Ale nesmím moc zhurta, aby mě to na něčem zase nevrátil.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 942
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:09    Předmět: Citovat

Jen ještě drobně opravím Hapeho, že uváděná tabulka připojovaných vodičů v katalogu OEZ Minia pro jističe LTN je na stránce B14 dole Wink . (Jestli jsem se dobře díval).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund