Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6887 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne duben 13 2025, 17:45 Předmět:
Já moc taky ne, ale klasické AC podle mne vypínají v nule. Ty co jsou určena pro DC, tak kdykoliv.
Pokud dokážou sepnout i s odpojeným řídicím signálem, tak to je bug, nikoliv feature...
Ale ano, mosfet dokáže sepnout při obřích dV/dt, ale standardně se to ošetřuje a jsou speciálky, kde je to dohnané do nesmyslu (pro IGBT, SiC, ... spínače s obřím napětím a proudy a obrovskou rychlostí).
Tyristor i triak mají v katalogu uvedenou maximální hodnotu strmosti náběhu napětí (dU/dt, V/us ), kdy ještě samovolně nesepnou. To je fyzikální vlastnost tyristoru. Na spínání průběhu z primitivního střídače jako je bel nebo siton, takové SSR moc vhodné není.
Na druhou stranu topná spirála je obyčejná odporová zátěž AC1 a nějaké šílené předimenzování není vůbec potřeba. Pokud to není instalováno ve vlhku, tak s přehledem stačí relé Finder řady 40.52 do patice.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.